Радио

вопрос по ремонту АТХ блока питания

МатиасРуст 03-01-2019 02:40

Блок питания перестал работать. не включается.
при проверке дежурки на ее выходе есть 5 вольт, и 18 вольт. при замыкании зеленого проводка ничего не происходит. Микросхема ка7500. ключевые мощные транзисторы звонятся как нормальные. Менять микросхему ? Как точно выяснить, что именно микросхема вышла из строя ?
Схемное решение подачи питания на ка7500 не нашел ни в одной из схем - в этом блоке питания на цепи питания микросхемы стоит составной каскад , в базе первого подключен зеленый провод - и при замыкании зеленого провода на массу подается 12 вольт на 12 вывод . (на всех просмотренных схемах всегда напрямую подается питание на микросхему). Но генерации нет (точнее есть какая то мелочь около 1 мгц).
блок питания 250 или 300 вт. наклейка отклеилась и сейчас он стал нонейм.
так. следующее. при замыкании pc-on/ на 14 выводе появляется 5 вольт. на 4 выводе напряжение появляется наоборот относительно рекомендаций - при замыкании около 12 вольт, при размыкании 1,18 вольт
Синтетик 03-01-2019 16:48

КА7500=TL494 БП на этой микросхеме пожалуй самые стабильные, ищите высохшие электролиты.
Эд 04-01-2019 22:31

проверьте диоды и сборки диодные на низкой стороне трансформатора. т.е по каналам 5,12,3.3, -5, -12. было не такой большой редкостью - выход из строя диодов по минусовым линиям - БП при этом не запускался.
Эд 04-01-2019 22:33

кстати.. могу продать рабочие блоки. парочку восстановил 350Вт. по 300р могу продать. союзная 9. т.89042458054.
Синтетик 04-01-2019 23:00

А я пожалуй поставлю на кондеры (или сдохшие транзисторы) в цепи раскачки, то есть ставлю на горячую часть. Обычно если коротнул выпрямительный диод, БП пытается запуститься-цикает.
МатиасРуст 05-01-2019 12:56

пока оставил этот блок. занялся другими - там просто - выход силового транзистора. (оба сам каким то образом коротнул по выходным цепям).
блоки питания вроде не нужны - вот сейчас вместе с починенными двумя еще три исправные есть. (выцшедшие из строя были малошумными и поэтому использовались).
а занялся ремонтом от избытка свободного времени. Для меня это отдых. Это последняя вещь электронная, которую еще интересно чинить - остальное с микропроцессорами и смдмонтажем уже неинтересно.
Блок который вот кручу сдох сам. Просто не включился. Емкости больших номиналов подвспухшие. Все диоды и сборки постарался проверить, транзисторы на выходе микросхемы проверил выпаивая. Прикупил емкостей на замену и микросхему. Поменяю емкости на транзисторах , сидящих на выходах микросхемы. Замена емкостей выходных непонятно каким образом может помочь, кроме уменьшения пульсаций.
Вот еще - непонятна функция формирователя 3,3 вольта на выходе. Т.е. есть силовой выход с трансформатора через сборку напрямую 3,3 вольта и еще пристроенный к нему каскад на маломощном транзисторе с sp431
Эд 05-01-2019 19:05

На 3.3В собрана схема стабилизации - с отдельным дросселем(если на входе канала диодная сборка) или стоит полевик - как в повермастере или спаркмане - на 431 собрана цепь стабилизации. по подобной схеме(с дросселем) был собран один из FSP 460 вт - из 12 В делались отдельными каналами 5В и 3.3В - каналы отличались только резисторами делителя.
Эд 05-01-2019 19:06

з.ы. а высоковольтную часть проверили - низкоомные резисторы в базовой цепи высоковольтных транзисторов?
flow 06-01-2019 01:17

quote:
Обычно если коротнул выпрямительный диод, БП пытается запуститься-цикает.

Именно такой дефект в моем случае, только не в ATX , а в Зу DC 1414T Makita.
Сдох один диод Шоттки-пробой, второй живой, они там в параллель стоят.
Цыкать перестал, но все равно не работает: светодиод режима работы не включается, на клеммах заряда аккумулятора напряжения сильно занижены : 2-5В. Ищу дальше: в обрыве низкоомный резистор по вторичке на 0,22 Ома. Еще не заменил, но причина видимо не в нем. Пока отложил, схему такой версии не могу найти. Рядом лежит рабочий 1414Т в зелёном корпусе, Неисправный зарядник идёт в синем корпусе, он меньше размером и значительно легче по весу.Завтра разберу рабочий для сравнения.