Радио

Нужна помощь по подключению трансформатора

кирапи 20-01-2017 06:44

Первичка трансформатора уже рассчитана под железо и ее не надо трогать, она и будет работать длительно. Если запараллить эти обмотки, то увеличится ток ХХ. Не понятно: с каких обмоток надо снять удвоенный ток? Пишут , что с этого железа можно выжать 500 Вт.
ПЗ-1636 20-01-2017 10:43

Подключение первички 1-2-2"-1" в сеть 220В.Подключение по вашей схеме поджарит транс или выбьет сетевой автомат.
Серёга66 20-01-2017 12:21

Требуется получить на выходе два напряжения-24 и 36 вольт,но не в жёстких рамках.Имеется тс-270.Думал подать на каждую катушку,на выводы 1-2 и 1"-2" сетевое 220в-запараллелить.Понимаю,что ХХ поднимется примерно в 2-2,5 раза.В итоге получить с 8-18(8"-18")(по 42 вит,каждая)33,6в и 3,5ам; и с 10-20-11-21-12-22(10"-20"-11"-21"-12"-22")прим.21в и 1,5ам.
Понимаю,что параллелить сетевые обмотки надо не абы как,а согласно правилу правой руки-соблюдая направление силовых линий с началом и концом катушек.
Суть вопроса:Насколько сильно будет транс греться при таком способе подключения,если предполагается длительность работы 2-4 часа?Вроде 275 витков каждой катушки должны достаточно создавать магнитный поток?
Подумалось-если есть готовый транс почему не попробовать.
Про повышение мощности тс-270 тоже читал.Ещё один + в возможность такого подключения-значит перегрузку должен держать.
ПЗ-1636 20-01-2017 12:36

110 В обмотки в параллель и в сеть 230В (. Пробуйте, экспериментируйте, ваш же транс.
samtakoi 20-01-2017 14:37

)) так они расчитаны на последовательное соединение и 220в? А-а-а!
)))
Trmns 21-01-2017 21:18

quote:
Изначально написано Серёга66:
Требуется получить на выходе два напряжения - 24 и 36 вольт...

И ни слова о токах и назначении.

Серёга66 21-01-2017 21:36

quote:
Изначально написано Trmns:

И ни слова о токах и назначении



Моторчик и нагреватель,токи-24в 3,5ам;36в 1,5ам
Пришла мысль-раз ток потребления первичной обмоткой увеличится,то хватит ли диаметра провода 0,85 для проводимости такого тока.Вроде должен.
Серёга66 21-01-2017 21:42

quote:
Изначально написано ПЗ-1636:

110 В обмотки в параллель и в сеть 230В



не 110-127.Всё таки 275 об.Китайцы свои трансы мотают 1вольт-1вит.Буду пробовать.
Синтетик 21-01-2017 22:25

Попробуйте конечно, но на П образных трансах (если не ошибаюсь) принято наматывать по полуобмотке на каждом стержне.
Серёга66 22-01-2017 14:45

Всем большое спасибо за помощь,обсуждение.
ПЗ-1636 24-01-2017 12:06

не 110-127.Всё таки 275 об.Китайцы свои трансы мотают 1вольт-1вит.Буду пробовать.

Пробуйте, но аккуратно, не прозевайте момент, когда начнется прожарка обмотки.
Это не кетайский транс,а советский.
Не забудьте потом здесь похвастаться, как вы законы электротехники на лопатки положили.

Серёга66 24-01-2017 14:23

Попробовал.Трансформатор ТСА-270.Подключил сетевые провода только к одной катушке,выводы 1-3.Сильный гул,постепенно увеличивающийся.Через 5 сек почувствовал нагревание обмоток и сердечника.Сетевой провод тоже нагрелся.Всё эксперимент закончен,буду перематывать.Всем большое спасибо за поддержку.