elveel 11-07-2016 12:30
Лампы накаливания в квартире мигают при включении?
Sleyk 11-07-2016 12:55
Проводка в квартире новая, заземление есть в розетках. Ибп пробовал, не хватает мощности ибп тупо не запускается холодильник, пытается но ибп вырубается. Лампы не мигают. Напруга 230В в розетках. Правда в момент включения не замерял
11_Щерёга 11-07-2016 13:20
Возможно ничего не получится (из дешово-быстрых решений), там огромный пусковой ток, вот и просаживает.
И скорее всего пусковая обмотка уже имеет 1 или 2 кз на обмотках.
У меня спектрум постоянно скидывался от холодильника

Но есть вариант поставить кондёр на 1кв 1000пФ параллельно механическим контактам реле в холодильнике.
NeiroNx 11-07-2016 13:47
quote:
Изначально написано Sleyk:
Ибп пробовал, не хватает мощности ибп тупо не запускается холодильник
На комп ИБП ставят а не на холодильник )))))))))))))))
samtakoi 11-07-2016 14:09
Стабилизатор на холодильник?
Sleyk 11-07-2016 14:19
quote:
Изначально написано NeiroNx:
На комп ИБП ставят а не на холодильник )))))))))))))))
Да какая разница, ибп тот же стабилизатор только с аккумулятором.
Sleyk 11-07-2016 14:21
quote:
Изначально написано samtakoi:
Стабилизатор на холодильник?
Стабилизатор покупать не дешевое дело. А еще и вдруг не поможет
Sleyk 11-07-2016 14:24
Сегодня попробую еще через этот же фильтр от свч заземлить компрессор. И подключить комп через ибп
Sleyk 11-07-2016 14:28
quote:
Изначально написано 11_Щерёга:
Возможно ничего не получится (из дешово-быстрых решений), там огромный пусковой ток, вот и просаживает.
И скорее всего пусковая обмотка уже имеет 1 или 2 кз на обмотках.
У меня спектрум постоянно скидывался от холодильника 
Но есть вариант поставить кондёр на 1кв 1000пФ параллельно механическим контактам реле в холодильнике.
Кондер керамический? Если ничего не поможет попробую этот вариант. А не будет ли кондер вызывать залипание контактов реле?
rk 11-07-2016 14:59
В советское время у меня от советского холодильника синклер перезагружался. Вроде помогло когда холодильник через такой тяжелый, трансформаторный советский

стабилизатор подключил.
samtakoi 11-07-2016 15:19
Где-то был такой стаб, рублей за 500 отдам
11_Щерёга 11-07-2016 16:34
от такого мелкого не залипнет
любой кондёр что бы держал 1000вольт
sunderlend 11-07-2016 23:39
У мну струйник бывает отрубается, или по УСБ девайсы отваливаются в момент щелчков.
samtakoi 11-07-2016 23:46
А у мну, через 5 минут после выключения системника, с аудиовыхода на акустику такие шумы и скрежет лезет, шописец абас*аца можно, но через минуту стихает
PTT 12-07-2016 10:57
как вариант заменить пускозащитное реле на бесконтактное, но большая вероятность что двигатель не запустится поскольку сопротивление в холодном состоянии по паспорту 25 Ом. Одно у меня лежит от буржуинского агрегата, при комнатной температуре более 30 Ом показывает, могу дать на пробу.
Синтетик 12-07-2016 12:46
quote:
Originally posted by samtakoi:
А у мну, через 5 минут после выключения системника,
Дежурка не хочет "сдаваться", нажимай лучше кнопку на сетевом фильтре.
samtakoi 12-07-2016 13:03
Там что-то со звуковой картой, шумы прут по одному каналу, кнопка фильтра конечно поможет, но как же верование в то, что электролиты лучше себя чувствуют под напряжением
Синтетик 12-07-2016 13:10
Обратноход дежурки снижает частоту при разряде накопительных конденсаторов. Моё мнение. Хотя выключение только кнопкой, дежурка остается скорее всего активной7
11_Щерёга 12-07-2016 14:08
твердотельное реле вместо релюхи
так можно будет узнать
от просадки или от помехи сбои.
у меня есть 370р. 40А

кактус_колючий 12-07-2016 15:13
quote:
Изначально написано Sleyk:
мигает экран жк телевизора
и
quote:
Изначально написано Sleyk:
Проводка в квартире новая
Что то тут нее сходится!
Либо Новую проводку сделали криво (тонкий провод, не закрутили ладом клеммы, хреновые контакты в розетках), либо холодильник промышленный, а не для дома. Этож как должно просесть по питанию 220В чтоб ЖК телек с Импульсным БП моргал?
11_Щерёга 12-07-2016 17:13
Не все йогурты ...
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=151231 А у вас ssr на симисторе или mosfet?
)))
А ты смотрел дату выпуска статей оригиналов ?
Ты смотришь перевод-перепечатку англиской статьи от 2008 года а может и раньше в коей берутся документы как список литературу от 1979 года.
уже 10 лет твердотельные релюхи на полевиках.
А может и больше на аксионе их использовали или на радиозаводе уже 10 лет назад,так что думаю метод внедрён точно ранье.
samtakoi 12-07-2016 17:22
Ага, буду знать, но дело не только в полевиках, а в переходе через "0", по маркировке можно прочесть, какой режим коммутации там реализован? (Гуглить pdf сейчас тариф не позволяет)
Sleyk 12-07-2016 18:05
Вообщем почти избавился от этого дела, просто поставил тот же фильтр от микроволновки и поменял шнур на холодильник на 3ех жильный с заземлением, заземлил компрессор. Щелчки временами еле еле все же слышно, но не так чтоб вздрагивать, телик перестал мигать экраном. Фильтр засунул в распред коробку.
samtakoi 12-07-2016 18:34
@Sleyk если что, стабилизатор не нашел
Sleyk 12-07-2016 18:50
quote:
Изначально написано samtakoi:
[b]@Sleyk если что, стабилизатор не нашел[/B]
Вроде уже и не нужен)) спасибо