samtakoi,почему так? У него контакт последовательно с катушкой есть? Катушка термически нестойкая, обрывается при перегреве.
quote:Присоединяюсь к такому варианту. Медь хороша тем, что диффундирует в медь и в контакты, и если в гильзе зажать (или хорошо плотно скрученную, шоб некуда было жилам расползаться), а через пол года поджать, то будет "вечно". Диффузия олова поменьше, оно более пластично, при поджимании ещё больше плющится.
Originally posted by elveel:
под клеммы вообще лучше не пропаивать, даже без гильзы. Замечал тысячи раз на старых станках - луженые концы провода под клеммами плющатся так, что становятся как фольга и легко отламываются. Тогда как просто круто скрученные более-менее сохраняют форму.
- предназначенные для защиты двигателей;
P.S.
у тепловушки более мягкая характеристика...
и расскажите, как, например, автомат номиналом 16А-20А защищает зарядку от телефона включенную в розетку...м?
quote:
Изначально написано фаркоп:
Винт срежет любую жилу
quote:
Изначально написано izbob:
Объясните пожалуйста что значит под винт?
Вот, кстати на счетчиках винтовые клеммы, т.е. провод винтом прижимается к клемме.Там момент затяжки не очень большой, да и провод 2.5 квадрата его не расплющивает, а 1,5 квадрата плющит хорошо.
quote:
Изначально написано izbob:
подскажите как нагреть старый счетчик электроэнергии
quote:
Изначально написано izbob:
Объясните пожалуйста что значит под винт?
quote:У нас обычно на таких шинах "зЕмли" да нейтрали. Тут, конечно, чем больше отверстие(5...5,6 мм) заполнено, - тем лучше, тоненькие провода могут вообще в сторону от винта уйти, их надо складывать в несколько раз, или несколько скрутить, и - в гильзу.
Изначально написано rip87:
это означает, что жила зажимается торцом винта, самый неудачный вариант клемм, они беспощадны к алюминиевым жилам и многопроволочным медным жилам, часто такие соединения сгорают...
quote:
Изначально написано rip87:
это анонизм какой-то...
quote:Ну, это Вы со зла... где токи большие, да в ответственных местах так не делаем. Например, в автоматике токи - 50...100мА, там можно и попроще.
Изначально написано rip87:
rip87
quote:А как в "добрые" советские времена провода зажимали, ведь гильз то тогда не было? Я тогда электрикой не занимался, посему я и в правду не знаю.
Изначально написано rip87:
они беспощадны к алюминиевым жилам и многопроволочным медным жилам, часто такие соединения сгорают...
quote:
А как в "добрые" советские времена
quote:
Изначально написано samtakoi:
стержень с пастой давишь в дихлорэтан, перо, ПВХ трубка и понслась.....
Блин как за..ли в свое время эл.монтажники этой рационализацией, все размазывалось у них маркировки трудно было читать.Лень было им по нормальной рецептуре чернила делать.Кстати, теперь это уже давно в прошлом-маркеры рулят и принтеры.
quote:
Изначально написано shura:
А как в "добрые" советские времена провода зажимали
quote:
маркеры рулят
quote:
Изначально написано rip87:
алюминий только под плоскую шайбу, сворачивали жилу колечком, служит по 20 лет без протяжки...
Не совсем так, зависит от конструкции ЗН, если как на рисунке постN205-только в кольцо, а в такие ЗН-24 прямые,сюда кольцо замучаешься впихивать.Винтовые соединения обычно обслуживаются.Первый раз через год-проф.контроль обязательный практический в обьеме наладки, потом уже по графику.
quote:Такие штуки я знаю, только их надо паять, если не толстые. И сама шайба довоьно хлипкая.
Изначально написано samtakoi:
Их есть у меня!
quote:Да, такие мне нравятся. А промаркировано то как серьёзно!
Изначально написано фаркоп:
Теперь время таких клеммников.
quote:Про алюминий это тоже помню, в квартире на пробках, на розетках, на выключателях - колечко под шайбой.
Изначально написано rip87:
люминий только под плоскую шайбу, сворачивали жилу колечком, служит по 20 лет без протяжки...
quote:Ну, эти уже дин-реечные, а ксати, когда в СССР дин-рейка появилась?
Изначально написано фаркоп:
в такие ЗН-24 прямые,сюда кольцо замучаешься впихивать.Винтовые соединения обычно обслуживаются.Первый раз через год-проф.контроль обязательный практический в обьеме наладки, потом уже по графику.
quote:Да, такие хороши, я ещё использовал для печатных плат, тоже хорошо, даже спиртом плохо смывается.
Изначально написано фаркоп:
cпециальные, типа Ohp marker Edding
quote:
Изначально написано shura:
Ну, эти уже дин-реечные, а ксати, когда в СССР дин-рейка появилась?
quote:Ого, давненько уже оказывается, да и к рейке ещё и приборы нужны диновские...Для меня 1-м технологическим откровением была выставка роботов в 1982(?) году, это был инженерный шок... чего внутри шкафов было не видно, да и не интересно, всё внимание привлекали роботы...
Изначально написано elveel:
Ивановский завод тяжелого станкостроения ставил дин-рейку уже в 83-м, но она похоже была импортная. Более того, ивановцы уже тогда имели возможность осязать двусторонний скотч! Принтер для маркировки на трубке, всякие клёвые стяжки, нормальные перфорированые короба
Эти ЗН-24 новые-под DIN-рейки и наши рейки подогнали.Под наши зажимы были 2-3 вида реек.DIN-рейки я увидел в начале 90-х годов.Модульная аппаратура пришла из-за бугра, DIN-рейки тоже оттуда.
quote:
Изначально написано фаркоп:
Эти ЗН-24 новые-под DIN-рейки и наши рейки подогнали.
quote:
Изначально написано фаркоп:
смысла выкручивать их нет-лишняя морока потом наживлять.
quote:
Изначально написано leevle:
Splan.
quote:А я пробовал на Visio, и как то с ним не подружился. Сейчас рисую в венгерской "Tina". Это вообще то для электронного моделирования, но в ней можно кнопки, лампочки, реле моделировать очень удобно. Рисовать правда не очень, электротехнических символов в ней маловато.
Изначально написано покраф:
на Visio
quote:
Изначально написано elveel:
Земляная клемма работает как ограничитель, она жестко контачит за дин-рейку.
quote:
Изначально написано rip87:
да, земляная с контактом на дин-рейку, именно с хорошим металлическим контактом, держится крепко...
quote:
Изначально написано rip87:
так и контакта на рейку у них нету нормального значит...