PTT 12-06-2014 21:37
цитата:
[B][/B]
если на 400В внутри засыпан кварцевый песок для подавления дуги
Эд 19-06-2014 12:56
что мешает разобрать имеющийся и заменить в нем проволочку.. песок обратно засыпать. на заводе так и делали в лохматых 90х ... новых фиг дождешься, а оборудование должно работать - вот и выкручивались как могли.
расчет диаметра и материала проволочки можно найти в инете
кирапи 19-06-2014 13:42
Я уже написал, что можно вставить медную проволоку диаметром 0,25 мм для 10 А.
фаркоп 20-06-2014 20:48
Иголкой протыкается металл и припаивается медная проволока Д=0,25мм.До сих пор ремонтирую т.о. подобные преды.
Синтетик 21-06-2014 12:16
Всё проще
цитата:
Изначально написано фаркоп:
Иголкой протыкается металл и припаивается медная проволока Д=0,25мм...
Конечно если устраивает предохранитель на 10 ампер, тогда можно и 0,25.