Радио

Газовый котел и ибп

HISPoleg 23-11-2012 20:36

У некоторых моделей газовых котлов с электроникой, есть особенность-чувствительность к полярности питания, т.е. надо соблюдать полярность нейтрали и фазы. По этой причине даже не все стабилизаторы подходят,не говоря уже о бесперебойниках в которых непросто найти фазу и ноль. Надо узнавать как отреагирует именно ваш котёл на бесперебойники вообще-для начала попробовать подцепить чей нибудь от компа, который на несколько минут - если будет работать,тогда и о суточном можно подумать
ShAlex 23-11-2012 22:02

Некоторые не работают, если есть напряжение между нулём и нейтралью. Теоретически, при работе от ИБП, можно соединить N и PE. Но надо предусмотреть, чтоб при работе от сети этого не было.

Ещё мысль - использовать помпу с напряжением, равным напряжению АКБ, например:
Circulation pump 4847
Volume flow against 0.14 bar 450 l/h
Operating voltage range 10.5 ... 15 V
Nominal power consumption 14 W

quote:
для начала попробовать подцепить чей нибудь от компа
- полностью поддерживаю, котлы капризные бывают.