от каждого контроллера (или как его там) идет к двигателю 2 типа пучков (ну я так понял): питание и управление. + на двигателе 3-й пучок - тормоз 24В.
и еще на каждом контроллере есть такой порт с выводами CAN_L, CAN_H, GND.
CAN_L, CAN_H, GND всех контроллеров запараллелены и уходят хз куда(в принципе пох куда, наверно в комп)
Вопрос - какую функцию несут эти CAN? Я так догадываюсь это полное управление (прием-передача данных) контроллером? И почему они параллельно?
З,Ы, Чтоб было понятно что к чему - пока долго ждем специалиста техподдержки, немного изучаем прицип работы станка. Неисправность станка в том что на контроллере Sanyo сразу при включении на порту CAN загорается ERR, на остальных контроллерах (Schneider) загорается RUN.
Меня первым делом интересует назначение и работа CAN. В 2-х словах для чайника так сказать-с.
quote:
Taciturn
quote:
Ну не зря же существует форум!
quote:
попробуй по 1 устройству отключать от шины.
Из 4- х оставшихся контроллеров Schneider один при его отключении восстанавливал работу Sanyo. Перепробовал все варианты - проблема именно с ним, в иных случаях работа Sanyo восстанавливается (но станок также не работает, т.к. все равно отключен один или несколько контроллеров).
НО!!!, когда подключен только Sanyo, а все Schneider'ы отключены - та же фигня - Sanyo показывает ошибку CAN.
Я так понимаю происходит конфликт каких то адресов? Подтвердите/опровергните пожалуйста мои догадки.
а вообще либо ошибка адреса, либо обрыв резистора в одном из контроллеров(саньео) или одного из терминальных.