Проблема заключаеться в том, что под полами в доме ( под черновым полом скапливаеться вода ввиде капель , как в порнике на пленке. растояние до земли ~ 30см. Сверху черного пола постелена гидроизоляционная пленка , сверху утеплитель , затем половая доска. Так влага проходит и через гидроизоляцию аш до утеплителся, "все мокрое"). Дом 10х9 , ленточный фундамент, стоят отдушины со всех четырех сторон по 2шт на каждую сторону размером ~15х20. Залита отмоска шириной 1м. Подскажите пожалуйста в чем причина?
builder 25-06-2013 23:25

Так понимаю, что дом зимой не отапливался, тогда всё в соответствии с физикой. Может быть даже продухи на зиму были закрыты...Кстати площадь их должна быть в 5 раз больше.
Turandrey 25-06-2013 23:44

Верно зимой не отапливался еще, но продухи на зиму не закрывал. Всмысле в 5 раз больше?
builder 26-06-2013 05:54

quote:
Всмысле в 5 раз больше?

Продухов нужно больше. Правда не в 5 раз, я неверно посчитал, в 2-3 раза.
По-правильному нужно гидроизолировать грунт под домом скажем п/эт. пленкой с обязательной проклейкой швов и сверху засыпать сантиметров 5 песка в качестве буферного слоя. Гидроизоляция по черновому полу тоже не хорошо, лучше ее вообще не ставить- она только мешает выводу влаги из утеплителя.
С утепленными полами в неотапливаем доме на ленточном фундаменте вообще все не так просто.