Который год мучаюсь с проблемой: мерзнет канализация. Пытался бороться, менял уклон трубопроводов, утеплял их, но все тщетно, в лютые морозы не выдерживает - замерзает. Думаю уже поставить канализационный насос, но вещь не дешевая. Кто подскажет как исправить ситуацию? Очень не удобно без канализации, практически каждую зиму. Буду очень благодарен за ценную информацию.
Дядя Вова 01-04-2012 22:39

quote:
Originally posted by Tybivk:

утеплял их


чем? Сдается мне, что меньше 15 см пенопласта по всей окружности трубы - даже не стоит возиться. И лучше экструдированный - чтобы воду не впитывал и не разрушался. Если дом эксплуатируется только по выходным, то еще толще. Можно еще греющим шнуром обмотать.
rfv 02-04-2012 10:27

Странно, канализация не должна замерзать даже на небольшой глубине. Может где наклона всё же нет или:
- слишком длинный путь до ямы;
- яма переполняется и уже вода не вытекает из трубы, а остаётся там (вот причина вероятнее всего - проверяли?).
size_a4 02-04-2012 14:40

Может проще греющий кабель к трубе примотать с простейшим реле для защиты от перегрева?
Tybivk 02-04-2012 14:51

Да яму проверял, но там все в порядке.
Насчет греющего кабеля и пенопласта подумать надо,ценная информация.
Спасибо за помошь!
rfv 02-04-2012 15:04

А может на выходе из трубы или в самой трубе где-то засор и вода скапливается. Ну не должна каналья замерзать, там всегда теплая вода проходит. У меня две зимы работала, заглублена на 0.5м без изоляции, только сверху изолон блоки 100мм положены.
И ещё, нет ли прямых углов на магистрали, там нужно отвод ставить не 90 град, а два по 45. А иногда напором воды отвод может столкнуть с трубы (но это Вы бы поймали,т.к. уже перебирали, когда меняли уклон. Сказал на всякий случай).
builder 02-04-2012 15:44

ТОже не пойму как может каналья замерзать. У меня без утепления на глубине примерно 10-20 см проложена, 4 года никаких проблем. Что-то где-то не так сделано. Давайте подробный чертеж.
Дядя Вова 02-04-2012 16:01

Если в дом приезжают на выходные, то вполне может намерзать слой за слоем.
builder 02-04-2012 16:32

Дядя Вова, если бы намерзало последовательно, то скорее к какому-то периоду вне зависимости от морозов.
в лютые морозы не выдерживает - замерзает. [/QUOTE]

А как устроена вентиляция ямы? Если идет через эту же трубу и дальше в стояк в доме, то может быть куржевиной забивает какраз в морозы?

Дядя Вова 02-04-2012 16:53

builder, без "лютых морозов" теплые стоки могли уйти не замерзнув. А если в доме бывают редко, то и разложение в яме идет плохо, газы не обогревают трубу. (теперь понял, что вентилировать яму надо именно через стояк, и выводить на крышу - без модных клапанов)
builder 02-04-2012 17:03

Чё-то у меня пока обратные выводы в голове складываются ((.
Подождем автора, пусть расскажет про периодичность проживания, состав стоков (есть ли горячая вода или только с очка слив...)
ПС: у меня какраз "модный клапан", у Камиля насколько помню тоже.
kammm 08-04-2012 11:22

Представим себе что яма с водой (там температура плюсовая)
А стенки трубы остыли ниже 0 градусов.
А вентиляция канализации сделана так, что воздух (влажный) подсасывает из ямы через трубу. (обычно вентиляция канальи выводится на крышу дома)
И он несёт с собой влагу которая конденсируясь в холодной трубе превращается в лёд и закупоривает её когда канализацией не пользуются долго.
Как вам такая теория?
builder 08-04-2012 11:57

kammm, именно так я себе это и представляю
rfv 09-04-2012 13:06

Автор потерялся, а мы так и не знаем условий эксплуатации и схемы прокладки.
Чем будет подробнее информация, тем более точно можно дать рекомендации.

quote:
несёт с собой влагу которая конденсируясь в холодной трубе превращается в лёд и закупоривает её когда канализацией не пользуются долго.
Как вам такая теория?

Разморозить - засунуть со стороны ямы в канализационную трубу шланг, соединённый с выхлопной трубой работающей машины . Как Вам рекомендация?

703 Hertz 09-04-2012 17:54

quote:
Originally posted by rfv:

засунуть со стороны ямы в канализационную трубу шланг, соединённый с выхлопной трубой работающей машины .



а я фен бытовой, как то раз, было дело в каналью засунул, быстро разморозилась.
У меня участок 7ми метровый на глубине 50-60 см под малым наклоном идет, и на выходе прихватило видимо, благо не все 7 метров замерзли.
ЮричМ 13-04-2012 20:37

могу предложить фен строительный напрокат 100 руб/сутки, 8-950-150-43-39
rfv 14-04-2012 14:32

quote:
могу предложить фен строительный напрокат 100 руб/сутки, 8-950-150-43-39

Ага, самое время начать размораживать каналью
703 Hertz 18-04-2012 21:37

quote:
Originally posted by rfv:

Ага, самое время начать размораживать каналью



тык это.... бронировать можна на следующий год