Советы профессионалов

Скажите, это нормально сейчас?

Ну и пусть 15-01-2017 20:15


Вот. Новостройка. Все скрутки распечатывать не стал, но что то подсказывает, что они все такие. Это не сарказм, я серьезно не в курсе - сейчас так можно делать безнаказанно?
Айрон 15-01-2017 20:52

ну ведь существует же такая прослойка - депутаты...почему бы и здесь нет...
SE-Modul 28-01-2017 21:34

найдите 3 отличия с вашим фото:

quote:
Изначально написано Ну и пусть:
что то подсказывает, что они все такие

quote:
Изначально написано Ну и пусть:
они все такие
Ну и пусть 29-01-2017 20:33

не пойму, что вы хотели этим сказать?
olgmsg 30-01-2017 20:14

плохо видно, скрутка заварена или нет?
Если "шарик" на конце есть - то все нормально.
Если нет - печалька.
Ну и пусть 31-01-2017 20:54

В том то и дело, что ничего не заварено
REClaMANIAC 31-01-2017 21:54

налейте припоя на скрутку пол-кило. Будет точно не хуже чем сейчас. Это если хочется успокоиться... А так то скорее всего бытовую нагрузку выдержит
Ну и пусть 03-02-2017 18:15

Конечно выдержит, кто ж спорит. Вопрос - сколько лет. Тем более, что в доме нет газа
SE-Modul 04-02-2017 10:29

quote:
Изначально написано Ну и пусть:
не пойму, что вы хотели этим сказать?

да, они все такие.

безнаказанно? а кого и за что вы наказать хотите? Если хочется успокоится, нужно заменить всю электропроводку и сделать это правильно и надежно.
при грамотном монтаже, я имею ввиду безопасном и надежном, а не по пуэ или "чтоб работало", распаечных коробок в квартире 1-2 (0 в идеале), в которых жилы кабеля правильного цвета и сечения опрессованы и изолированы термоусадкой с клеевым слоем.

^RAUL^ 09-02-2017 22:32

Хреново конечно, но длина скрутки приличная, сама не должна раскрутиться. Делов то - одеть сверку винтовые клеммники, и тогда точно все нормально.
molodoy13 11-02-2017 17:02

да сейчас всё нормально ,что даже раньше плохо было или очень плохо
Gektar 15-02-2017 20:05

quote:
Originally posted by ^RAUL^:

Делов то - одеть сверку винтовые клеммники, и тогда точно все нормально.




У вас часто так бывает что деньги заплатили в полном объеме, а работа сделана хреново и самостоятельно до ума доводите?
Gektar 15-02-2017 20:07

quote:
Originally posted by Ну и пусть:

Это не сарказм, я серьезно не в курсе - сейчас так можно делать безнаказанно?



К застройщику обращались с этим вопросом? Подозреваю что случай гарантийный.
SSAA 15-02-2017 22:15

самое надежное соединение это болтовое либо скрутка (Обязательно заваренная или запаянная).
SeVeR 51 04-04-2017 21:55

страна 30 лет жила на алюминиевых скрутках в изоленте повсеместно. ниче, прокатывало. на фото вполне надежное соединение, которое будет работать долго, если не перегружать. по ПУЭ - подобное запрещено.
а вот соединение на фото SE-Modul развалится за 2-3 года. гильзы - зло, в том случае, когда человек прессовать нормально не умеет.
Ну и пусть 05-04-2017 19:59

quote:
Изначально написано SeVeR 51:
страна 30 лет жила на алюминиевых скрутках в изоленте повсеместно. ниче, прокатывало.

Прокатывало, но не всегда. Сколько пожаров произошло за 30 лет по вине электропроводки?
ПЗ-1636 05-04-2017 20:30

Электропроводка электропроводке рознь.На электропроводку сослаться легче всего.На фото, скрутка на сантиметр длиннее, ну чуток еще можно было еще крутануть,но нынче медь тоже хуже чем раньше,может лопнуть.Провода,конечно перекрутили лишка, одним словом криворукий работяга делал.Изолента китайская, как скотч.Если есть желание, надо в порядок привести распаечные коробки.Для себя же.Потом, когда еще вскроете их.
SeVeR 51 07-04-2017 14:11

quote:
Originally posted by Ну и пусть:

Прокатывало, но не всегда. Сколько пожаров произошло за 30 лет по вине электропроводки?



В одном из учреждений, которое пришлось обслуживать, вся старая проводка была алюминиевая. Пожары (возгорания) были только там, где крутые электрики из крутых фирм решили запитываться от старых распредкоробок. Чтобы новый кабель не тянуть. Вот только скручивали они медь с алюминием напрямую. Мотали всё это изолентой и, дав год гарантии на своё творение, исчезали. Год такие соединения чудом выдерживали, а потом начинались фейерверки в любое время дня и ночи.
В большинстве случаев пожары из-за электропроводки случаются от тупости того, кто эксплуатирует. Нужно просчитывать нагрузку с запасом и пинать тех, кто включает больше положенного. А особенно пинать тех, кто модернезирует сети безо всяких проектов по принципу "куда ближе - туда и цепанусь".