Автор Тема:   Замерзли и лопнули трубы водяного теплого пола! Возможен ли ремонт?
Рейтинг авторов темы
  версия для печати
аноним
-- написано 21-11-2014 09:10    
0
0

Доброго времени суток! Случилась такая проблема. Трубы водяного теплого пола, опрессованные под давлением были залиты бетонной стяжкой 7 см. В первые морозы, монтажники не смогли оперативно отреагировать, не было компрессора, в результате вода в трубах успела замерзнуть. В последствии при потеплении воду компрессором все таки выдули, но сейчас, при запуске системы выяснилось, что давление во всех трех контурах не набирается, что привело к выводу, что трубы порвало, что также подтверждается мокрыми пятнами, которые появились на стяжке. Теперь главный вопрос, какие меры можно предпринять для ремонта и ввода в эксплуатацию данного теплого пола и вообще возможно ли это? Заранее всем благодарен за помощь!
Показать текст сообщения полностью


Starky
Рейтинг: 357/-84
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 21-11-2014 09:31    
0
0

А пятен то много? Разбивают стяжку, ставят муфты, но это место потом бетонировать нельзя, вроде как (должен быть доступ). Как вариант - залить поверх еще одну стяжку с тёплым полом, если протечек много.
Вообще, сшитый полиэтилен достаточно прочный, как уж вы так..
аноним
-- написано 21-11-2014 09:40    
0
1

цитата:
Изначально написано Starky:
А пятен то много? Разбивают стяжку, ставят муфты, но это место потом бетонировать нельзя, вроде как (должен быть доступ). Как вариант - залить поверх еще одну стяжку с тёплым полом, если протечек много.
Вообще, сшитый полиэтилен достаточно прочный, как уж вы так..

Да сами в шоке от того, как лопухнулись. На самом деле, что странно, пятен много на стяжке над одним из контуров, над другими мокрых пятен не проступило, но давление в этих контурах так же не создается, поэтому пришли к выводу, что все лопнули.

Gektar
Рейтинг: 899/-579
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 21-11-2014 16:56    
1
0

Велики ли площади? Думаю только демонтаж-монтаж, по другому никак.
stikke
Рейтинг: 21/-8
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 21-11-2014 18:29    
0
0

тоже за демонтаж, чтобы потом уже спокойно спасть и нечего не переделывать. я на зиму кстати тоже оставлял с водой. та которая не выдулась ртом . Вроде ничего не произошло.
марткат
Рейтинг: 350/-184
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 21-11-2014 22:15    
0
2

Не совсем понятны мне действия монтажников,для начала,зачем водой опрессовывать? Сколько делал просто воздухом опрессовывали,после того как заливали полы сбрасывали давление,как заказчик убеждался,что трубы давление держат. На малых площадях и без муфт вообще не опрессовывали.Ну это до 10 кв\м.
цитата:
Изначально написано Starky:

Вообще, сшитый полиэтилен достаточно прочный,



Недумаю,что он выдержит такое расширение и кстати вопрос он по теплоотдаче как? лучше металлопластика? Так,что думаю только демонтаж,либо повех.Как вариант,но нелучший,штробить стяжку и укладывать в эти каналы.

история редактирования

Gektar
Рейтинг: 899/-579
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 21-11-2014 22:40    
0
0

цитата:
Изначально написано марткат:

Как вариант,но нелучший,штробить стяжку и укладывать в эти каналы.



Если штроборезом или болгаркой пройтись то вполне вариант, но трубы в любом случае нужны новые.
марткат
Рейтинг: 350/-184
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 21-11-2014 22:59    
0
0

цитата:
Изначально написано Gektar:

болгаркой пройтись



Дешевле,болгарка у каждого почти есть.
Indeetz
Рейтинг: 68/-65
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 22-11-2014 02:43    
0
0

7 сантимов болгаркой... ну его... если высота позволяет - сделать сверху и снова залить. если душит жаба - точно ревезировать какие контуры и где бегут, заменить либо весь контур, либо точечный ремонт. потом спать и помнить что скупой платит дважды. странные какие то у вас монтажники чесслово.
mabw
Рейтинг: 57/-73
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 22-11-2014 05:12    
0
0

цитата:
Изначально написано Indeetz:
7 сантимов болгаркой... ну его... если высота позволяет - сделать сверху и снова залить. если душит жаба - точно ревезировать какие контуры и где бегут, заменить либо весь контур, либо точечный ремонт. потом спать и помнить что скупой платит дважды. странные какие то у вас монтажники чесслово.

Так и "просится" сказать что всепеределки за счет этих монтажников надо делать..... это додуматься зимой почти водой опрессовывать, да еще и не слить-выдуть потом.
Indeetz
Рейтинг: 68/-65
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 22-11-2014 12:59    
0
0

это само собой.
ALLAF
Рейтинг: 128/-49
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 28-11-2014 12:13    
1
0

возьмем на заметку
Rudy
Рейтинг: 1/0
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 28-11-2014 16:15    
0
1

Оставить все как есть. Установить пленочный теплый пол там где будут финишные покрытия. Где плитка - электрический мат.
Starky
Рейтинг: 357/-84
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 28-11-2014 16:26    
0
0

цитата:
Изначально написано Rudy:

Оставить все как есть. Установить пленочный теплый пол там где будут финишные покрытия. Где плитка - электрический мат.



Может у него газ есть. Зачем переплачивать за отопление в несколько раз?
аноним
-- написано 28-11-2014 16:45    
0
0

цитата:
Изначально написано Starky:

Может у него газ есть. Зачем переплачивать за отопление в несколько раз?

В том то и дело, что отопление газовое и водяной теплый пол был выбран из этих соображений. А как думаете на самом деле, если штробить в существующей стяжке штробы и в них укладывать новые контуры, насколько это рабочий вариант?

Starky
Рейтинг: 357/-84
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 28-11-2014 16:50    
0
0

цитата:
Изначально написано аноним:
В том то и дело, что отопление газовое и водяной теплый пол был выбран из этих соображений. А как думаете на самом деле, если штробить в существующей стяжке штробы и в них укладывать новые контуры, насколько это рабочий вариант?

Технически, проблем нет, просто нужно на глубину около 3 см заглублять трубу, хотя бы. Штроборез в руки и вперёд
марткат
Рейтинг: 350/-184
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 28-11-2014 16:59    
0
0

цитата:
Originally posted by Starky:

Технически, проблем нет,



Согласен,но я бы болгаркой сделал,под углом резать\/,чтобы вытаскивать удобнее было,но надо поглубже резать.
цитата:
Где плитка - электрический мат.

Может быть о разном говорим,но мне сказали непрогреет плитку,(инфрокрасные маты) или как они там называются.
Rudy
Рейтинг: 1/0
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 28-11-2014 17:08    
0
0

Плитку прогреет греющий кабель на мате, т.к. укладывается прямо в плиточный клей.Толщина кабеля 4 мм. Обращайтесь проконсультирую и помогу с выбором.
Gektar
Рейтинг: 899/-579
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 28-11-2014 21:51    
0
0

цитата:
Originally posted by марткат:

Согласен,но я бы болгаркой сделал,под углом резать\/,чтобы вытаскивать удобнее было,но надо поглубже резать.



Вытаскивать старые трубы совсем необязательно.Автор так и не сказал какая площадь, может проще все сломать и по новой сделать.
марткат
Рейтинг: 350/-184
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 28-11-2014 22:14    
0
0

цитата:
Изначально написано Gektar:

Вытаскивать старые трубы совсем необязательно



Не,я про стяжку имел ввиду,режем под конус и убираем,трубы старые,про них забыть уже.Да и площадь бы озвучить.
аноним
-- написано 1-12-2014 08:59    
0
0

цитата:
Изначально написано марткат:

Не,я про стяжку имел ввиду,режем под конус и убираем,трубы старые,про них забыть уже.Да и площадь бы озвучить.

Площать 40 квадратов. Вопрос во первых в стоимости, если убирать полностью старое покрытие и заливать стяжку по-новой, выходит совсем не дешево. Другой вопрос, если можно не снимая покрытие проштробить новые штробы и уложить новый контур в них, то почему бы не сделать так. Вопросы остаются следующие: 1. Не повлияют ли данные штробы на дальнейшее поведение стяжки. 2. На какую глубину штробить, если толщина стяжки 8 см. 3. Насколько реально вообще проштропить такую площадь в бетонной плите?

ILDGAR
Рейтинг: 95/-28
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 5-12-2014 21:29    
0
0

диаметр трубы какой?
возможно трубу в трубу загнать
Gektar
Рейтинг: 899/-579
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 5-12-2014 23:53    
0
0

цитата:
Изначально написано ILDGAR:

возможно трубу в трубу загнать



Загонять то не устанешь? Труба не по прямой идет, теплый пол вообще-то
ILDGAR
Рейтинг: 95/-28
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 6-12-2014 15:52    
0
0

цитата:
Изначально написано Gektar:

Загонять то не устанешь? Труба не по прямой идет, теплый пол вообще-то

если контур маленький и пилить бетон не хочется...
а так наверное лучше: штроба 2-3 см глубиной + новая труба

Gektar
Рейтинг: 899/-579
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 6-12-2014 18:45    
0
1

цитата:
Изначально написано ILDGAR:

а так наверное лучше: штроба 2-3 см глубиной + новая труба



От такого теплого пола толку не будет.
Дима_С
Рейтинг: 30/-7
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 18-12-2014 13:52    
0
0

труба в трубу не пройдет ))
пилить и укладывать в старое место - геморрой 146%
проще демонтировать и уложить по новой
если нравится штроборезом работать - то режьте и бетон и трубы, далее укладывайте новый пол, сэкономите много раствора
аноним
-- написано 18-12-2014 15:02    
0
0

цитата:
Изначально написано Дима_С:
труба в трубу не пройдет ))
пилить и укладывать в старое место - геморрой 146%
проще демонтировать и уложить по новой
если нравится штроборезом работать - то режьте и бетон и трубы, далее укладывайте новый пол, сэкономите много раствора


Демонтировать возможно и проще, но на порядок дороже. Нет таких средств сейчас. В прошлые выходные брали в аренду проф.штроборез и пром.пылесос. Пытались штробить новые шьробы в существующей стяжке. Результат никакой. Штроборез на 1800Вт не справляется с данной работой, постоянно блокируясь. Пришли к выводу, что 120 м. штробы, сделать таким образом нереально. Возможно кто то может прокомментирует такой результат, по какой причине штроборез с алмазными дисками не пилит бетон. Теперь вообще пока не знаем что делать, голову всю сломали. Оставлять так, тогда бетонный пол скорее всего постоянно будет холодным.
imar
Рейтинг: 20/-39
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 18-12-2014 22:36    
0
0

Только демонтаж! Ни сколько не злорадствую.
Gektar
Рейтинг: 899/-579
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 18-12-2014 22:49    
0
0

"Возможно кто то может прокомментирует такой результат, по какой причине штроборез с алмазными дисками не пилит бетон."
Примерно по той же причине что и "коронка" под розетки по бетону на самом деле коронка по кирпичу. Может у вас бетон хорошей марки?
Dracer77
Рейтинг: 518/-212
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 19-12-2014 00:06    
0
0

цитата:
Originally posted by Дима_С:

то режьте и бетон и трубы



Плохой совет для автора
Андрес
Рейтинг: 98/-16
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 19-12-2014 08:20    
0
0

Если теплый пол не планировался как основная система отопления, то, может, ну его нафиг? Утепления снизу добавить, если боитесь, что будет холодный (и если есть такая возможность, конечно).
МайкВетер
Рейтинг: 28/-16
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 8-4-2015 08:37    
0
0

Чем все закончилось?
Vladimir7071
Рейтинг: 0/-1
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 21-5-2015 23:21    
1
0

а зачем на такую глубину в бетоне установлен теплый пол,он все равно бы плохо грел т.к. у бетона теплоотдача очень низкая. по мне самый оптимальный вариант 1слой пеноплекса ну а по том шитый полипропилен и только потом сухую тяжкую с формированием
MIV
Рейтинг: 65/-20
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 22-5-2015 07:20    
0
0

3 варианта:
- залить сверху новый
- сделать электрический
- положить утеплитель
остальное - гемор.
Volt und Fitting
Рейтинг: 7/-6
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 22-5-2015 10:51    
0
0

если не хотите демонтировать стяжку,то заглушите трубы ,уложите пробковое покрытие и живите без теплого пола
rip87
Рейтинг: 1711/-3790
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 22-5-2015 11:29    
0
0

Апнули прошлогоднюю тему и советы дают...
Volt und Fitting
Рейтинг: 7/-6
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 22-5-2015 11:51    
0
0

Оттаяла тема то)
Александр АЮ
Рейтинг: 0/0
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 22-3-2016 11:42    
0
0

А как потом правильно залить эти штробы с трубами. Технологию подскажите, пожалуйста.
Vand
Рейтинг: 12/-4
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 22-3-2016 12:58    
0
0

quote:
Изначально написано Александр АЮ:
А как потом правильно залить эти штробы с трубами. Технологию подскажите, пожалуйста.

Наливайкой для теплых полов

история редактирования

Дима_С
Рейтинг: 30/-7
P.M.   Цитировать
упомянуть
-- написано 22-3-2016 13:05    
0
0

продолжение ))