izhevsk.ru Главная /  Строительство и Ремонт /  Вопросы и ответы по газовым котлам.

Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
Вопросы и ответы по газовым котлам.
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  всего страниц: 38 :  1  2  3 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 35  36  37  38 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Вопросы и ответы по газовым котлам.   версия для печати
kola
Рейтинг: 242/-8
-- написано 23-1-2013 12:27 kola Редактировать сообщение kola    первое сообщение в теме:

Уважаемые форумчане, не нашел тему по газовым котлам и вообще тему о отоплении. А ведь тема сложная, часто приходится сталкивается с вопросами о выборе котла начиная от мощности, заканчивая обеспечением его бесперебойной работы. Может быть обсудим все в одной теме? Сам могу ответить на вопросы по обеспечению бесперебойного питания.
Показать текст сообщения полностью
Bealar
Рейтинг: 12/-5
-- написано 19-2-2016 18:35 Bealar

quote:
Изначально написано Сириус:
интересует среднее в сутки потребление газовых котлов при данной температуре (в данном случае -10 градусов на улице).

У всех современных котлов примерно одинаковый расход газа т.к. одинаковый кпд. Разбег зависит от типа - конденсационный или нет, и от настроек погодного\режимного регулирования.

Urri3008, мог погаснуть, например, от сильного ветра со стороны трубы, хотя тогда бы скорее всего ошибку по тяге показало бы. А мог от перепада напряжения. Там датчик ионизации фазозависимый стоит, потому вполне мог потерять пламя от выкрутасов напруги. Потому в любом случае нужен стаб напряжения (обязательно с полным синусом).
В вашем случае, т.к. не проживаете в доме, советую поставить модем с смс оповещением, будете всегда знать что происходит с Вашим котлом. Ну или на крайней случай заполнить систему антифризом, этиленгликолем или любой рекомендованной производителем незамерзающей жидкостью.
Обращайтесь в пм за помощью и с вопросами =)

история редактирования

Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 19-2-2016 19:33 Urri3008

Причина именно в перепадах давления газа, а не напряжения тока. Стоит стабилизатор, помимо того, что в самом котле тоже стабилизатор имеется. Котел при перерывах электросети запросто включается снова. Но если сбой по газу, то включать надобно заново и только ручками.
Вопрос про СМС сообщения и антифриз рассматривал. Тему изучил. Конкретно в моем случае не вижу необходимости.

история редактирования

sn1
Рейтинг: 7/-4
-- написано 20-2-2016 08:32 sn1

У котлов bosch 6000 ошибка ea,к сожалению глюк платы,проявляется через какое то время,после перезапуска пропадает на какое то время,плату надо перепрошивать....смогут только авторизированные сервисы.
Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 20-2-2016 23:27 Urri3008

quote:
Изначально написано sn1:

плату надо перепрошивать....смогут только авторизированные сервисы.




1. Насколько все это критично в плане возможных последующих ошибок и побочных последствий?
2. Перепрошивка решает проблему или все на честном слове? Сколько стоит у авторизованных сервисов?
3. Заводская гарантия после перепрошивки, как понимаю, вылетает в трубу. Потому как производитель про это ничего не пишет.
Потому как любое "хирургическое вмешательство" несет последствия. И здесь только сверху известно, к чему это может привести.
Сезон заканчивается. Буду чаще проверять. А на следующий сезон планирую ПМЖ. Если энто "ЕА" не станет рецидивом, и котел также запустится без проблем, то как нибудь переживем. Тратиться на СМС оповещения и прочие "вай фай-джипиэс-глонасс технологии" умного дома пока не вижу смысла.

история редактирования

sn1
Рейтинг: 7/-4
-- написано 21-2-2016 00:59 sn1

Заводская гарантия остаётся только при запуске авторизированным сервисом,если запустили сами гарантия уже снялась,сервисы в основном просто тупо меняют плату...оставьте все как есть и чаще проверяйте котел.
Если надумаете заняться вот сервисные центры,туда звоните
http://www.bosch-climate.ru/service-bosch/where-to-buy.html

история редактирования

VasAV
Рейтинг: 0/0
написано 25-2-2016 00:32 VasAV

Газовый котёл Arderia ESR 2.20 FFCD
Народ помогите такая проблема, сначала котёл начала выдавать ошибку А5 типа нет давления или не исправен насос, в расширительном бачке и правда не оказалось давления, с помощью насоса накачал давление 1.6атм. с начало всё хорошо работало но потом снова давление упало до нуля, явные течи ни где не были обнаружены, может кто сможет чем то помоч
ССолнца
Рейтинг: 10/-5
-- написано 25-2-2016 07:26 ССолнца

давление воздуха в баке упало? если так, то врезайте в систему расширительный бак.
VasAV
Рейтинг: 0/0
-- написано 25-2-2016 12:26 VasAV

quote:
Изначально написано ССолнца:
давление воздуха в баке упало? если так, то врезайте в систему расширительный бак.

так накачал же давление в расширительном баке

КОПЕЙК@
Рейтинг: 323/-74
-- написано 25-2-2016 12:52 КОПЕЙК@

quote:
Изначально написано VasAV:

так накачал же давление в расширительном баке



у родителей нынче тоже давление падало в системе.. Течей нет. Оказалось прогорел теплообменник. Водичка по тихому просачивалась в теплообменник и испарялась бесследно...

----------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 25-2-2016 13:01 Urri3008

quote:
Originally posted by VasAV:

скачки давления газа - вещь редкая.



В том то и дело. Повторно котел отключился. И опять ошибка ЕА. Причем как то странно отключается сразу после моего отъезда. Смотрю по расходу газа. В праздники пока там был, ничего не отключалось. Или грешить на электронику, или ловить "барабашку".
dw
Рейтинг: 4/-4
-- написано 25-2-2016 13:36 dw

quote:
Изначально написано Urri3008:

В том то и дело. Повторно котел отключился. И опять ошибка ЕА. Причем как то странно отключается сразу после моего отъезда. Смотрю по расходу газа. В праздники пока там был, ничего не отключалось. Или грешить на электронику, или ловить "барабашку".

у меня подобное было. Оказалась одна из катушек на газовой арматуре барахлила. то включала клапан то нет. При попытке котла разжечься газовый счетчик крутит?

drugoy
Рейтинг: 3/-1
-- написано 25-2-2016 19:44 drugoy

Уважаемые, хотелось бы услышать мнения специалистов и владельцев настенного котла Neva Lux
ССолнца
Рейтинг: 10/-5
-- написано 25-2-2016 21:36 ССолнца

котел как котел ничего нового, тут важнее у кого есть наличие запчастей на неву люкс в ижевске.

VasAV
Рейтинг: 0/0
-- написано 26-2-2016 00:56 VasAV

quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:

у родителей нынче тоже давление падало в системе.. Течей нет. Оказалось прогорел теплообменник. Водичка по тихому просачивалась в теплообменник и испарялась бесследно...


модель котла такая же у родителей?

КОПЕЙК@
Рейтинг: 323/-74
-- написано 26-2-2016 09:56 КОПЕЙК@

quote:
Изначально написано VasAV:

модель котла такая же у родителей?



не-а. У них простенький напольник стоял. Это я так - как возможный вариант корня проблемы рассмотреть....

----------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

dema-live
Рейтинг: 0/0
-- написано 26-2-2016 17:17 dema-live

беда приключилась, подскажите где плату для котла nevalux 8224 завтра купить можно? насколько понял miad500- глючные, ищу baltgaz , где искать, куда обратиться?
Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 26-2-2016 18:18 Urri3008

quote:
Изначально написано dw:

Оказалась одна из катушек на газовой арматуре барахлила. то включала клапан то нет. При попытке котла разжечься газовый счетчик крутит?



Ага, крутит. В конце концов после reset (сброса) иногда даже не с первой попытки поджигается, слегка постукивает при попытке, но все же включается. Ошибка ЕА продолжается. В последний раз выжгло 30 кубов и опять. Хорошо, что насос хоть работает. При такой слякоти, как сейчас, система не замерзнет. Но проблема остается.
А вы как решили проблему?

история редактирования

ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 26-2-2016 18:37 ZX-ruban

quote:
Изначально написано dema-live:

плату котла nevalux 8224


что с платой?

dema-live
Рейтинг: 0/0
-- написано 26-2-2016 18:38 dema-live

quote:
Изначально написано ZX-ruban:

что с платой?


горят предохранители, даж при отключении всего от платы

ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 26-2-2016 19:12 ZX-ruban

фото платы ф студию
dema-live
Рейтинг: 0/0
-- написано 26-2-2016 19:52 dema-live

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
фото платы ф студию

 

история редактирования

ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 26-2-2016 20:24 ZX-ruban

то что обвел красным крупнее или напиши маркировку 

история редактирования

dw
Рейтинг: 4/-4
-- написано 26-2-2016 21:23 dw

quote:
Изначально написано Urri3008:

Ага, крутит. В конце концов после reset (сброса) иногда даже не с первой попытки поджигается, слегка постукивает при попытке, но все же включается. Ошибка ЕА продолжается. В последний раз выжгло 30 кубов и опять. Хорошо, что насос хоть работает. При такой слякоти, как сейчас, система не замерзнет. Но проблема остается.
А вы как решили проблему?

Газовую арматуру поменял в сборе. Катушку отдельно не нашёл. Если котел не разжигается есть несколько вероятных причин: не поступает газ(как в моем случае), нет искры (маловероятно), слабое давление газа (в этом случае огонь не доходит до датчика ионизации, частый случай, помогает регулировка газовой арматуры), грязный котел изнутри (в случае подачи воздуха из помещения в процессе стройки)

Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 27-2-2016 00:30 Urri3008

quote:
Originally posted by dw:

Если котел не разжигается



Разжигается. Но на каком то этапе, видимо не может. Если бы газ не поступал, то не поступал бы во всей деревне. А так газ уже 6 лет поступает, в моем доме 3 месяца тоже поступал. И вдруг - баста?!
quote:
Originally posted by dw:

слабое давление газа



Вполне возможно. Чем чувствительнее электроника, тем больше вероятность. Но котел, как пишут, хоть и под немецким брендом, но полностью адаптирован под российские условия. И вроде как эти Боши вовсе в России собирают.

в этом случае огонь не доходит до датчика ионизации, частый случай, помогает регулировка газовой арматуры

[/QUOTE]
Это уже интересно. Спрошу у обслуживающей организации. Спасибо.
quote:
Originally posted by dw:

грязный котел изнутри (в случае подачи воздуха из помещения в процессе стройки)



Исключено. Труба коаксильная. И забор воздуха для горения происходит снаружи. [QUOTE]Originally posted by dw:
dw
Рейтинг: 4/-4
-- написано 27-2-2016 08:31 dw

То что котел не разжигается я имел ввиду какраз про тот этап когда он не разжигается.
То что газ не поступает- я не имею ввиду не наличие газа в посёлке. Имею ввиду доходит ли газ от входа в котел до горелки.
То что слабое давление- имеется ввиду не в магистрали а в котле после регулятора

история редактирования

dema-live
Рейтинг: 0/0
-- написано 27-2-2016 08:39 dema-live

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
то что обвел красным крупнее или напиши маркировку

1024
LNK626PG
77445A
ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 27-2-2016 10:45 ZX-ruban

Тааак шим в радио есть, можно попробовать отремонтировать плату
dema-live
Рейтинг: 0/0
-- написано 28-2-2016 18:59 dema-live

ZX-ruban, спасибо что натолкнули на мысль, заменили, но осталась другая проблема- теперь предохранители горят при розжиге искры, отключал весь обвес кроме искры- при розжиге, проскакивает искра и сразу после этого вышибает предохранители (
котел с платой в кизнере, не удается пока найти более разбирающегося человека (

vetalbon
Рейтинг: 58/-56
-- написано 30-6-2016 13:31 vetalbon

Кто то станавливал себе папольные газовые котлы Buderus Logano http://www.teplovoy.ru/kotly/Buderus/Logano-G124/ ?
Практичный ли они ?
Котлы относятся к линейке бытовых котлов и адаптированны для российских условий нестабильного давления газа ( что конечно звучит смешно)
ekaterinaivan
Рейтинг: 2/0
-- написано 4-7-2016 00:11 ekaterinaivan

собираюсь покупать газовый котёл, подскажите, какой лучше - напольный или подвесной.какой фирмы лучше взять, чтоб наверняка.дом 120 кв.м.
Everest656
Рейтинг: 114/-75
-- написано 10-7-2016 18:44 Everest656

нужен газовый котёл на дом площадью 275м2,что посоветуете?
ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 11-7-2016 19:34 ZX-ruban

quote:
Изначально написано Everest656:
нужен газовый котёл на дом площадью 275м2,что посоветуете?

Может для начала проект сделать?

Everest656
Рейтинг: 114/-75
-- написано 14-7-2016 12:15 Everest656

quote:
Изначально написано ZX-ruban:

Может для начала проект сделать?


может и сделать,только для чего проект?

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 15-7-2016 18:30 Дима_С

quote:
Originally posted by ekaterinaivan:

собираюсь покупать газовый котёл



если маленькая площадь то любой настенник подойдет. берите популярные марки чтоб с сервисом в будущем не было геморроя
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 15-7-2016 18:35 Дима_С

quote:
Originally posted by Everest656:

нужен газовый котёл на дом площадью 275м2,что посоветуете?



около 30 кВт, тоже смотря какой дом, из чего.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 15-7-2016 20:41 Fuego_00

quote:
тоже смотря какой дом, из чего.

вот вот. хотя по большому счету выбор то и не велик. или 24 или 28-30.

история редактирования

nicson
Рейтинг: 2/-2
-- написано 20-7-2016 22:33 nicson

Где есть запасти на nevalux 8224 на (ул.Коммунаров) запчасти не подошли. А именно датчик давления ГВС и манометр. Теперь еще и температура ГВС выше +35 не набирает.
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 21-7-2016 08:33 Дима_С

в гарантийнике посмотрите кто у нас по ним сервис делает. а так то дурацкий котел, не понос дак золотуха с ним.
отремонтировать/продать/купить норм котел. мое мнение
ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 21-7-2016 11:39 ZX-ruban

quote:
Изначально написано nicson:

nevalux 8224


это к китайцам...

nicson
Рейтинг: 2/-2
-- написано 22-7-2016 20:40 nicson

quote:
это к китайцам...

Ни какой конкретики как и вся тема!!!


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 38 :  1  2  3 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 35  36  37  38 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Нет газа? Не беда! Тепловые насосы Удмуртии. Строительные услуги - предложение

Главная /  Строительство и Ремонт /  Вопросы и ответы по газовым котлам. форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ