занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 2-9-2012 20:36 занятой

в доме у меня отопление батареями осуществляется. Стал добавлять теплые полы, по началу по комнатному термостату включалось все, и теплый пол в бане и вся система. Зимой температуру выставлял 65 градусов. Котел протерм гепард, работал изредка, чем холоднее на улице, тем чаще. Но сейчас добавляю теплые полы в доме.
И вот подумалось, как бы в теплых полах температуру теплоносителя поддерживать на уровне 35 (ну или сколько там, плюс минус 5 градусов), а в систему при нужде и больше подавать. Что то туплю, не могу ничего придумать, может кто подскажет схему? Отдельным насосом через расходомеры пускать теплоноситель на теплые полы? Может еще варианты?
Помогите пожалуйста советом
Показать текст сообщения полностью
M_a_Y
Рейтинг: 0/0
-- написано 2-9-2012 21:24 M_a_Y

овентроп тебе в помощь
http://www.oventrop.de/article.asp?art=1022673&sprache=RU
http://www.oventrop.de/RU/products/brochures/p_unibox_ru.pdf
в офисе есть одна такая, если надо пиши.
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 2-9-2012 22:26 Starky

Я себе купил гребенку Valtek с расходометрами (7750 за 5 веток) и их же смесительный узел Combimix (~12000-13000) + насос Grundfos (3000р). Смесительный узел можно и на "рассыпухе" собрать, но не будет 7-летней гарантии.
Варианты подмеса от системы отопления есть разные, но обычно контур ТП со своим насосом идет.

ЗЫ. Юнибокс, он вроде на одну ветку/комнату.

история редактирования

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 3-9-2012 09:02 занятой

quote:
Originally posted by Starky:

и их же смесительный узел Combimix (~12000-13000)



это неожиданная часть. гребенка - слышал нужно, а вот смесительный узел... Как говоришь, Илья, самому можно собрать? надо будет как нить позырить
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 3-9-2012 09:05 занятой

а как это все работает летом? когда все батареи отключены, а пара веток теплого пола фунциклирует?
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 3-9-2012 09:20 Starky

Правильно он называется - насосно-смесительный узел (http://www.valtec.ru/goods.sht...LTEC%20COMBIMIX ). Предназначен для того, что бы из системы отопления, где т-ра может быть и выше нужной подать воду определенной температуры в теплый пол. В этот узел вставляется насос необходимой мощности который гоняет воду по ТП, при необходимости подсасывая порцию горячей из системы отопления. Это если по простому.
Коллектор теплого пола предназначен для того, что бы в каждую ветку ТП попало необходимое количество теплоносителя (для этого там есть регулировочные клапаны с расходометрами - на сколько я понял, без них настроить подачу по веткам трудно и долго).
Так же на каждой ветке стоит по регулировочному клапану которыми можно регулировать т-ру уже в каждой ветке. На эти клапаны можно поставить дополнительные термоголовки или электрические регуляторы, для более точной покомнатной или погодозависимой автоматики.
ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 3-9-2012 09:21 ZX-ruban

там есть маленькая хитрость , добавляется перепускной клапан и все работает даже летом
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 3-9-2012 09:21 занятой

мда... http://www.valtec.ru/document/...-combimix.shtml и жаба душит и разбираться долго... но пока я не тороплюсь, посмотрим
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 3-9-2012 09:21 Starky

Каждую из веток ТП можно "заткнуть" своим клапаном, не трогая настройки расходометров.

ЗЫ. Хочу в тему по котельным выложить предполагаемую схему своей котельной для обсуждения, с гидрострелкой, ТА и ТП... Только никак руки не доходят начертить все красиво.

история редактирования

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 3-9-2012 09:27 Starky

quote:
добавляется перепускной клапан и все работает даже летом

В комбимиксе он уже есть
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 3-9-2012 13:15 занятой

quote:
Originally posted by Starky:

Только никак руки не доходят начертить все красиво.



как нить между делом набросай
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 3-9-2012 13:50 Starky

У меня на бумажке нарисовано.. Но, ЭТО выкладывать на форум нельзя.
ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 3-9-2012 15:15 ZX-ruban

Выкладывай вместе обсудим...
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 3-9-2012 19:11 Starky

Отписал в соотв. теме про котельные.
SerVil
Рейтинг: 3/0
-- написано 4-9-2012 09:06 SerVil

Хоть Занятой мне и враг, напишу как сделал сам ). Такая система досточно бюджетна и подойдет в случае если веток ТП немного, как у ТС.
Отдельный насос конечно все равно необходим, также требуется термосмесительный трехходовый клапан (2000р) и комнатный термостат. Перед гребенкой ТП ставим трехходовик и выставляем на нем температуру около 40С. Гребенку можно собрать из тройников, но надо будет на каждую ветку поставить по вентилю для регулировки. Если ветки равнозначные можно обойтись и без вентилей. На обратке, после гребенки, ставим насос. Насос управляется от комнатного термостата и регулирует температуру за счет частоты включения. Т.к. ТП очень инертен, пульсации температуры незаметны.
Такая схема дополнительно позволяет сэкономить электричество, в отличие от типовой схемы, где насос работает постоянно.
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 4-9-2012 09:28 занятой

quote:
Originally posted by SerVil:

Хоть Занятой мне и враг,



когда это я успел? Мы же в конечном счете делаем одно дело, просто может с разных сторон и с разным пониманием правильного

а за совет спасибо! тоже что то подобное делать буду. 20 штук пока не готов на это дело потратить

история редактирования

SerVil
Рейтинг: 3/0
-- написано 4-9-2012 12:48 SerVil

quote:
когда это я успел?

Когда втюхал мне резанную бумагу под видом Эковаты, а потом отмазывался типа, а ты докажи что это хрень. Я тут на форуме писал об этом...

Кстати, на счет ТП, если не заморачиватся то можно и трехходовик убрать, если вывести датчик термостата в пол, по такому принципу электрические теплые полы работают.

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 4-9-2012 14:11 занятой

quote:
Originally posted by SerVil:

Когда втюхал мне резанную бумагу под видом Эковаты, а потом отмазывался типа, а ты докажи что это хрень. Я тут на форуме писал об этом...



во первых, я никому ничего не втюхиваю. Продажами мы занимаемся, и эковаты и оборудования для ее нанесения. Во вторых, вообще не помню претензий никаких, никто ничего не заявлял. На форуме был озвучен мой давний косяк по задувке и косяк, сделанный коллегой одним (его я порекомендовал). За оба косяка я ответил и исправил. И в третьих, может амнезия напала, но не помню за собой, чтобы левые отмазки лепил. ссылку пожалуйста, напомните эти разговоры
SerVil
Рейтинг: 3/0
-- написано 4-9-2012 15:19 SerVil

Видимо, действительно, амнезия: https://izhevsk.ru/forummessage/57/1342454-m13632173.html , но это уже оффтоп
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 4-9-2012 18:23 занятой

смотрю на тамошний мой ответ, как то резковато я тогда выразился, приношу извинения. Но по существу - все что тогда сказал, и сейчас могу повторить. Даже в одной из самых лучших (в смысле пушистости, в остальном ваты практически одинаковы) эковат - производства ГК Изотек - допускаются небольшие клочки бумаги, если не ошибаюсь, до 5 мм.

Отмазок я никогда не лепил и не собираюсь. Если тогдашний мой ответ показался вам отмазкой, что я могу сказать? Вот другим - по видимому так не показалось. Я вам тогда вопросы задавал, ответов не получил. Пока ответов нет - нечего и напраслину наводить.

bankomat
Рейтинг: 25/-30
-- написано 4-9-2012 19:58 bankomat

уважаемый Ser Vil...занятой вам "ВТЮХАТЬ" ничего не мог.во первых потому что продажами не занимается а является техническим директором.а во вторых по складу своего характера он не бизнесмен ни торгаш ни продавец.в хороших или плохих, как вам угодно смыслах.продажими занимаюсь я.но я совсем не помню претензий от покупателей.а покупателей ваты у нас не много.я имею ввиду просто покупателей а не закзчиков услуг.прямые продажи крайне редки.и если была претензия я бы знал.подозреваю что вы из тех кто недоволен но будет молчать..это плохо..мой номер 89090500705.жду звонка и встречи.любая проблема должна быть решена.тем более что мне очень интересно что это за вата была Вам МНОЮ прдана..какого производителя.в какой упаковке и какого числа.именно мною а не как не Вячеславом.
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 4-9-2012 20:15 Starky

Ребята, оффтоп в PM. И подотрите за собой.
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 4-9-2012 22:11 занятой

Илья, ничего страшного, матом же не ругались . Скажешь, сам тему удалю, так как у тебя в теме все это намного больше раскрыто уже.

но не ответить я не мог

SerVil
Рейтинг: 3/0
-- написано 5-9-2012 00:50 SerVil

Раз пошла такая пьянка, что бы не быть голословным, вот то, что продали мне эти господа, думаю, остальным тоже будет интересно.

Я ни на что не претендую, тогдашнего ответа занятого мне было достаточно чтобы понять с кем я имею дело, по телефону мне ответили примерно тоже, видимо это был банкомат. Считаю ниже своего достоинства выяснять отношения с такими людьми, но "осадочек остался".

Пусть ТС сам решит что делать с этим офтопом.
click for enlarge 1920 X 1440 664.3 Kb picture

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 5-9-2012 08:52 Starky

не очень понятен масштаб, но у меня в эковате тоже иногда встречаются включения на которых можно буквы разобрать.. Может это нормально?
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 5-9-2012 09:26 занятой

вполне нормально это, если такие куски не составляют заметное количество. У того же Изотека на форумхаусе был освещен косяк, вата ушла аж на Владивосток и была по сути вся из кусков бумаги. Разобрались, брак поменяли, виновных у себя по видимому наказали.

таки непонятно, теплопотери были померяны? или были по расходу претензии? эти кусочки бумаги не влияют ни на то ни на другое (повторюсь, если их не заметное уже количество)

ну и когда было куплено, тогда и надо было претензии обоснованные предьявлять. Чуствуешь свою правоту - добивайся! Был бы реальный косяк, мы вату бы обменяли и претензию производителю выставили бы, какие проблемы?

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 5-9-2012 10:27 Starky

Тему закрываю. По тп далее в тему по отоплению или по котельным.