Подскажите пожалуйста! Отдали мне двигатель 1,5КВт 3х фазный, я его подключал к однофазной сети как на картинке, но он вместо того чтобы крутиться постоянно в одном направлении вращается туда сюда по пол оборота дергается в общем, и свет в гараже сильно моргает когда я его подключаю. Конденсатор брал 20мкф 500В из расчета 1мкф на 100Вт мощности. Может быть у него межвитковое замыкание или ему просто не хватает сил с места раскрутиться?
click for enlarge 582 X 388  17.2 Kb picture
Показать текст сообщения полностью
Oleg120369
Рейтинг: 111/-21
-- написано 7-11-2013 12:30 Oleg120369

А у Вас поисковик не работает? Похоже цепляете не правильно. http://cxem.net/electric/electric96.php
elveel
Рейтинг: 143/-9
-- написано 7-11-2013 15:02 elveel

quote:
Originally posted by Oleg120369:

Похоже цепляете не правильно



Конечно неправильно.
Если С1...С6 это клеммы в коробке и направление обмоток правильные, то имеющиеся перемычки убрать и соединить так:
перемычки между С1-С6, С2-С4, С3-С5. Кондер подключать между С1 и С2.
elveel
Рейтинг: 143/-9
-- написано 7-11-2013 15:08 elveel

UPD:
quote:
Originally posted by Oleg120369:

Oleg120369



Хех, по вашей ссылке так и нарисовано
enz0
Рейтинг: 0/-1
-- написано 7-11-2013 15:39 enz0

не хватает кондера, надо пусковой подключать еще
YurkaYurka
Рейтинг: 1/0
-- написано 7-11-2013 21:48 YurkaYurka

Купил еще конденсаторов завтра попробую.
vWv
Рейтинг: 224/-174
-- написано 7-11-2013 22:16 vWv

на стр.37-39 журнала радио N7 2000г тоже есть статья про подключение 3-х фазного двигателя в однофазную сеть
Oleg120369
Рейтинг: 111/-21
-- написано 8-11-2013 09:15 Oleg120369

quote:
Хех, по вашей ссылке так и нарисовано

Да не совсем. По нарисованным обмоткам не вижу ни звезды, ни треугольника.

история редактирования

elveel
Рейтинг: 143/-9
-- написано 8-11-2013 12:59 elveel

Не так выразился. То, что я пытался на пальцах объяснить уже было нарисовано по приведенной вами ссылке. А у топикстартера - да, две обмотки в противофазе на 120 гр, а третья с кондером им мешает бороться.
Maks81
Рейтинг: 1/-1
-- написано 10-11-2013 17:07 Maks81

Попробуйте раскрутить двигатель вручную и запустить его. Для нормальной работы надо порядка 100мкф, для пуска еще столько же. Схему найдете в интернете.
YurkaYurka
Рейтинг: 1/0
-- написано 13-11-2013 12:11 YurkaYurka

Все получилось мужики всем спасибо!! Подключил как на схеме с конденсатором 150мкф, раскручивается сам без моей помощи.
click for enlarge 582 X 388  16.6 Kb picture
Maks81
Рейтинг: 1/-1
-- написано 13-11-2013 12:38 Maks81

Схема не совсем верна. Двигатель работать будет но на половину от мощности. Схема соединения обмоток должна быть треугольник у вас звезда
vWv
Рейтинг: 224/-174
-- написано 13-11-2013 14:11 vWv

quote:
Originally posted by Maks81:
Схема не совсем верна. Двигатель работать будет но на половину от мощности. Схема соединения обмоток должна быть треугольник у вас звезда

будьте внимательны, в данном случае как раз звезда. нужно знать параметры двигателя и учитывать, на какое напряжение расчитана обмотка
могу предположить, что звезда будет для 3-х фазной сети, а треугольник для однофазной сети с фазосмещающим конденсатором.
при переключении соблюдайте полярность обмоток!

эх, были времена, приходилось учить дипломированного инженера-энергетика с красным дипломом, как подключать асинхронные двигатели)

история редактирования

SLY'
Рейтинг: 21/-7
-- написано 14-11-2013 03:31 SLY'

quote:
Originally posted by YurkaYurka:
Все получилось мужики всем спасибо!! Подключил как на схеме с конденсатором 150мкф, раскручивается сам без моей помощи.
[URL=https://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/009555/9555059.jpg][/URL]

это много, нужно 100мкф, будет греться и мощности будет меньше чем со 100мкф

Maks81
Рейтинг: 1/-1
-- написано 14-11-2013 10:31 Maks81

Шильдик эл.двигателя в студию
YurkaYurka
Рейтинг: 1/0
-- написано 14-11-2013 11:27 YurkaYurka

ОК сфотографирую!
click for enlarge 1920 X 1440 842.4 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 771.1 Kb picture
YurkaYurka
Рейтинг: 1/0
-- написано 16-11-2013 20:50 YurkaYurka

ап
фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 17-11-2013 09:50 фаркоп

quote:
Originally posted by Maks81:
Схема не совсем верна. Двигатель работать будет но на половину от мощности. Схема соединения обмоток должна быть треугольник у вас звезда

Трехфазный АД в режиме однофазного будет выдавать 40-60% мощности.

YurkaYurka
Рейтинг: 1/0
-- написано 17-11-2013 17:08 YurkaYurka

так все таки оставить так или лучше переделать?
elveel
Рейтинг: 143/-9
-- написано 17-11-2013 17:38 elveel


click for enlarge 295 X 295   2.5 Kb picture
Maks81
Рейтинг: 1/-1
-- написано 17-11-2013 20:01 Maks81

Переделайте по вышеуказанной схеме,емкости достаточно 100мкф если двигатель будите использовать в качестве привода для наждака или вентилятора.
YurkaYurka
Рейтинг: 1/0
-- написано 18-11-2013 22:39 YurkaYurka

Хорошо переделаю как на схеме, хочу именно наждак, мечта детства. Всем спасибо.

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 причины неисправности электродвигателя 
 Электродвигатель 4 кВт 
 Электродвигатели шаговые распродажа! 
 Куплю электродвигатель АИР 71 Промзона. Купить - Продать.
 Куплю электродвигатель Промзона. Купить - Продать.

Главная /  Радио /  Подскажите по электродвигателю форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ