ZX-ruban 14-01-2017 19:26

ТА можно из бойлера сделать или самому...
Андрес 16-01-2017 08:12

quote:
Изначально написано Дима_С:
я б не ставил на обычный ТТ-котел ТА, у моего клиента бахнул котелок изз-за отсутствия циркуляции

Конечно, значительно проще не ставить ТА, чем применить его правильно
stal79 16-01-2017 11:46

Будем искать ТА или делать),,,
Gates 19-01-2017 22:08

quote:
Изначально написано stal79:
Просто с ТА ведь можно котел не длит. горения, а простой, но мощный. Быстренько нагрел ТА и потом пусть гоняет эту воду. Или это не так?

для этого надо ТА на куба 3-4 и систему теплого пола,иначе батареями вы охладите свой ТА за несколько часов

gansta!!1 19-01-2017 22:51

quote:
Изначально написано Gates:
для этого надо ТА на куба 3-4 и систему теплого пола,иначе батареями вы охладите свой ТА за несколько часов

Тут решающую роль будет играть дельта нагрева теплоносителя. Для тёплого пола температура нужна меньше, соответственно хватит на дольше. Но думаю на радиаторах действительно будет остывать быстрее, особенно если они сделаны "с запасом".
У меня ТА 1.3 м3 с дельтой нагрева 22-25 град.С хватает на 12-15 часов при -15 -20 град на улице, система пока что только теплый пол.
builder 20-01-2017 12:52

quote:
У меня ТА 1.3 м3 с дельтой нагрева 22-25 град.

а почему такая дельта маленькая при ТП? пластиковая емкость?
stal79 20-01-2017 09:56

Т.е.без ТП аккумулятор себя не оправдывает? У меня ТП не будет.
Андрес 20-01-2017 10:49

quote:
Изначально написано stal79:
Т.е.без ТП аккумулятор себя не оправдывает?

Скорее без аккумулятора себя ТТ котел не оправдывает...
Отсутствие ТП лишь уменьшит полезную тепловую емкость теплоаккумулятора, что можно скомпенсировать увеличением его объема.
stal79 20-01-2017 21:21

Короче однозначного решения никто не посоветует?
gansta!!1 20-01-2017 22:19

quote:
Изначально написано builder:

а почему такая дельта маленькая при ТП? пластиковая емкость?



Бак алюминиевый, дельта может быть и более, но для расчёта привел такие данные.
дельта приведена между температурой теплоносителя в пол и температурой теплоносителя в баке.
quote:
Изначально написано Андрес:
Скорее без аккумулятора себя ТТ котел не оправдывает...
Отсутствие ТП лишь уменьшит полезную тепловую емкость теплоаккумулятора, что можно скомпенсировать увеличением его объема.


Всё верно!
AEV 21-01-2017 20:27

интересная тема, подпишусь
Latinos 01-02-2018 18:14

Пользуюсь купер про 22 уже 2 года. Дом из газоблока и облицовочного кирпича размер 10на 10 и 2 этажа. Топимся дровами хватает на час не больше. Если хотите длительного горения то это только угольная печь или пеллетная. Углем плохо топиться купер про 22. В системе теплоносителя 150л. В принципе греет и горит хорошо но каждый час надо подкидывать. Ночью оставляем печь на электро 6 к.вт. В принципе если температура до минус 8 топим только перед сном а на ночь электро. Если темп ниже, то желательно еще и днем 3 часа потопить. Темп дома +20 тире 22. у меня 2-х тарифныый счетчик Ночью электро стоит 1.42 за 1 киловат. В принципе если газа нет то преемлемо. А так особых нареканий нет кроме времени горения. В идеале Купер про 22 для площади до 130кв.м. Если у вас больше площадь то надо брать по мощнее печь и поставить аккумулятор.
builder 01-02-2018 20:35


Latinos , бери у меня горелку Пеллетрон. На Купер она норм встает.
avgan 02-02-2018 09:03

quote:
builder
, сколько стоит Пелетрон на купер?
carlitos17 02-02-2018 10:03

quote:
Originally posted by Latinos:

Latinos



спасибо за отзыв
Latinos 07-02-2018 13:48

Спасибо, но я надеюсь что осенью наверное в этом году все таки газ удасться подключить
Дима_С 08-02-2018 11:34

quote:
Originally posted by Latinos:

Пользуюсь купер про 22 уже 2 года



а термоголовка стоит на котле ? норм настроена? что-то странно про расход дров...

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Latinos 09-02-2018 15:35

Стоит, от него толк только в том, что в случае отключения электричества риск закипеть чуть меньше и все. Для хорошего горения должно быть достаточно кислорода в среде. Если его будет мало то кпд у вас будет низким и а зольность высоким. Единственное что более или менее удлиняет процесс горения это шибер. Отопление разделено на 4 контура все работает от одного насоса, если конечно не включать теплый пол. Разница температуры между подачей и обратной теплоносителя 10-13 что норма.
Дима_С 10-02-2018 10:40

странно... мы сколько ставили головки, после норм настройки все отлично функционировало.
последний случай - кафе иса, ныне олд фокс. поставили 2 котла по 36квт, и то там кидают в топку не чаще одного раза в 3 часа, и квадратов там под тыщу наверно. щас решают вопрос с газом - поставим потом горелки в топку да и все.

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Latinos 10-02-2018 21:18

НАсколько я понимаю там установлены купер про 36. Если вы туда поставите горелки, то газ они будут не хило расходовать. Сравните теплообменник газовых котлов и ТТ котлов. Универсальность в этом случае пойдет в ущерб экономии.
Дима_С 11-02-2018 12:18

quote:
Originally posted by Latinos:

НАсколько я понимаю там установлены купер про 36. Если вы туда поставите горелки, то газ они будут не хило расходовать. Сравните теплообменник газовых котлов и ТТ котлов. Универсальность в этом случае пойдет в ущерб экономии.



ога, прошки
но с газом пока вилами по воде писано, нужен был тт-котел, убедил поставить два послабже чем один мощный, предыдущий у них взорвался ))
а газ горелки - опция о которой я предупредил, так же сказал что норм современные котлы на порядок экономичнее. так что придет газ, напомню еще раз ))

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ТТ18 11-02-2018 13:10

Тоже интерес есть к этой теме, насчет ТТ котла

Мы в ВК (подписывайтесь) https://vk.com/club157295266
Мы в facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009750844135
Мы в instagram https://www.instagram.com/timofeivajenin/
Мы в twitter https://twitter.com/ArchitectorTimo
Мы в Одноклассниках https://ok.ru/group/53869606535366

Ayagan22 08-06-2018 13:05

Я такой котёл купил 3 года назад, теперь утром когда ухожу на работу заправляю его, а когда прихожу с работы в 7 часов вечера, дома тепло, на ночь потом ещё раз заправляю его углём. Штука полезная, главное обслуживать его правильно, а то так может нагнуться лет через 5, по-крайней мере мне так говорили =)), в то время я покупал его за 43 тысячи, плюс доставка 2 тысячи.
Покупал в интернете, у одной компании которая торгую всяким оборудование для отпопления, предлагали ещё мне теплообменник взять, но я отказался. ссылочка на сайт ijevsk.sn22.ru . Сколько сейчас такой котёл стоит не знаю, лучше ребятам позвонить и узнать.
rinas71 08-07-2018 13:27

у нас твердотопливный котел. в -32 ночью по 4 раза вставали, хотя есть и аккумулятор и батареи чугунные. решили раскошелиться на газ