Mouserus 12-01-2017 12:37

quote:
Originally posted by ac-dc18:
Почему правильные электромонтажники ведут проводку по потолку и делают опуски сверху вниз,а вы делаете (сделали бы) наоборот.т.е.снизу вверх

Ооо, тут можно много холиварить, где лучше-хуже вести проводку.
Не забывайте, что далеко не все признают подвесные/натяжные потолки. И в таком случае делать по потолку - не вариант. По стенам вести - тоже сомнительное удовольствие. Остаётся пол. При выполнении капитального ремонта вполне себе рабочий вариант.
ac-dc18 12-01-2017 01:05

А как же светильники ? Или всё освещение на торшерах и бра замутить? А распредкоробки куда девать? Всю распайку световых групп производить в глубоких подрозетниках и прятать механизмом выключателя?
Это не сарказм,я реально ни разу не кидал кабеля по полу, меня всегда смущало освещение. Допустим в панельках свет можно порыбачить в пустотах плит перекрытия, если повезёт, а в монолитных домах? Как???
AUB 12-01-2017 06:21

Cтаринная технология "камикадзе". Кратко поясню её суть: проложить провод как тебе удобно так, чтобы поменьше возиться. При этом пропиливать можно ВСЁ.
Краткое отступление на тему почему же нельзя прорезать потолки и стены горизонтально.

Залитое бетоном перекрытие в современной новостройке, или старая советская бетонная плита в панельке обладают после затвердевания бетона определённой хрупкостью и очень-очень напоминают стекло: до некоторых пор эластичны, а потом ломаются. Все помнят, как режут стекло? Делают мааленькую царапинку стеклорезом, и потом по ней аккуратно отламывают. Вот тоже самое, происходит с бетоном. Просто плита обычно опирается на две или три точки, а то и на четыре. Вот когда точек её опоры больше двух - заметно меньше. А когда две - она совершенно спокойно может сложиться пополам, сделав вам наклонный подъём на этаж выше.

Горизонтальные штробы в несущих стенах запрещены аналогично поэтому: так как на плиту теперь давят сверху, в другой плоскости, то она стремиться "выгнуться" в одну или в другую сторону. Надрез ей поможет, поверьте. А если плита с каналами - то это просто .....

rip87 13-01-2017 01:17

Угу только он становится не хрупким а "напряженным".
Когда штробы нет все силы действующие не бетон изнутри взаимно компенсируются. Когда есть штроба. Именно около этой штробы конструкция СИЛЬНО ослаблояется.
Аналогия со стеклорезом и стеклом - верная.
По идее ни вертикадьно ни горизонатльно - вообще никак нельзя штробить, тем более арматуру перерубать. Моем мнение - только отврестия под дюбели можно бурить и всё...
Отверстие круглое - все силы также компенсируются...
GrafitIzh 16-01-2017 10:42

Господа. В свете последних рассуждений про допустимость штробления стен, у меня созрел интересный вопрос: а можно ли сделать в коридоре в домах 467 серии нишу под встроенный электрощиток? Позволяет ли толщина стены и, скажем так, конструкция стены делать ниши? А то навесной щиток - некрасиво..
Mouserus 16-01-2017 12:43

quote:
Изначально написано GrafitIzh:
а можно ли сделать в коридоре в домах 467 серии нишу под встроенный электрощиток? Позволяет ли толщина стены и, скажем так, конструкция стены делать ниши? А то навесной щиток - некрасиво..

Сделать нишу из ГКЛ. И провода проще будет подводить.
Чтобы не очень глубокую делать - чуть выштробить штукатурку под щиток.
GrafitIzh 16-01-2017 13:33

Нишу конечно можно.. но уменьшать коридор еще больше не хочется, итак не больно широкий он в самом начале у двери. Хочется наоборот сделать так, чтобы ничего не торчало и не мешало проходу, заносу мебели и т.д.
Штукатурки на стене нет вообще: ровная жб плита, потом колерующая грунтовка и обои.
ac-dc18 18-01-2017 07:34

Здравствуйте, поставьте щит над дверью. В случае чего поставить стульчик и взвести автомат не сложно. А долбить нишу и резать арматуру в капитальной стене-НЕЛЬЗЯ,а арматуры там как конь на@б. У вас тем более вводной кабель заходит где-то над дверью в верхем углу.
Вы кстати какую-то доп.защиту будете ставить в щит? Например от скачков напряжения, или от обрыва нуля,или от нежданного прихода в квартиру второй фазы(380) по нулевому проводнику. Всё таки в России живём.Лучше перебдеть.
rip87 18-01-2017 09:17

quote:

В случае чего поставить стульчик и....не сложно

упасть на пол...
ac-dc18 18-01-2017 10:38

Ну если бухой в дрова как гусар то да,есть риск.
ac-dc18 18-01-2017 10:40

rip,ты со стула часто падал? Откуда такая неуверенность в обращении со стулом?
rip87 18-01-2017 10:43

Причем тут пьяный?
Человек даже в полной темноте должен иметь возможность доступа к щитку. А не где то там над дверью со стулом...
GrafitIzh 18-01-2017 10:49

Нашел уже план этажа для серии 1-467Д-19. Стена толщиной 14-15см. Делать в ней ниши нельзя. Вернее можно, но нужно будет заморочиться: сделать и утвердить проект в организации имеющей соответствующие лицензии, согласовать с соседями, выпилить нишу, усилить ее по периметру металлическим уголком,приварить этот уголок к арматуре... в общем не стоит оно того, нафик-нафик.

quote:
Originally posted by ac-dc18:

поставьте щит над дверью



Вы правы самое простое решение - поднять щит повыше и поближе к двери. Счетчик у меня в подъезде, а автоматы раз в пятилетку взвести вполне по силам.

quote:
Originally posted by ac-dc18:

Вы кстати какую-то доп.защиту будете ставить в щит?



Реле напряжения - штука хорошая. Тут главное задушить в себе жабу и выделить бюджет на него. Какое посоветуете?
ac-dc18 18-01-2017 11:46

УЗМ 51м. Защита от пониженного и повышенного напряжения,держит до 14 кВт, т.е. доп.контактор не требуется, задержка на обратное включение до 6 минут,
ac-dc18 20-01-2017 01:54


Причем тут пьяный?
Человек даже в полной темноте должен иметь возможность доступа к щитку. А не где то там над дверью со стулом...


Предложи свой вариант!!!
Куды тогда устанавливать? Может вмонтировать в пол,в любом состоянии хоть не дойдёшь,дак доползёшь. Доступ прекрасный,даже любознательным детишкам. Даже ногой можно взводить автомат, не нагибаясь.
gendalf2 05-02-2017 22:47

можно обойтись и одним автоматом из расчета 1кВт 7А узо нахрен там не надо будет срабатывать от влажности
AUB 06-02-2017 12:29

ужс что пишут
GrafitIzh 06-02-2017 13:58

Ремонт закончил. Что получилось в итоге: розетки в санузле - первая линия, розетка на стиралку - вторая линия, освещение кухни и санузла - третья линия, розетки на кухне - четвертая линия. На данный момент каждая линия защищена обычным автоматом на 16А, плюс на всю квартиру стоит УЗО электромеханическое с током утечки 30мА.

Деньги на ремонт резко кончились (сжирает ремонт очень хорошо бюджет семейный), поэтому приобретение дополнительных УЗО отложено на месяц-два, благо добавить УЗО к автоматам проблем не составит, справлюсь даже сам.