Номинал автомата подбирается исходя из сечения кабеля у конечного потребителя,т.е.если например из щита идёт кабель сечением 6мм2 ,а потом из распредкоробки он расходиться кабелями 1.5мм2, то автомат ставится не на 25-32 ампер, а на 10. В вашем случае-16 ампер.
На водогрей наоборот ставьте УЗО на 30мА,а на розетки санузла на 10мА.
GrafitIzh 08-01-2017 01:20

quote:
Изначально написано ac-dc18:

Номинал автомата подбирается исходя из сечения кабеля у конечного потребителя,т.е.если например из щита идёт кабель сечением 6мм2 ,а потом из распредкоробки он расходиться кабелями 1.5мм2, то автомат ставится не на 25-32 ампер, а на 10.



К сожалению, понимание этого приходит не сразу. А только после того, как все работы по электрике розеток в кухне уже сделаны. А переделать уже не хочется/не можется.

Кабель 2,5мм вроде как должен выдерживать 21А постоянной нагрузки, поэтому думаю после протягивания отдельной линии на стиралку поставить автомат 20А на всю кухню. 16 кажется мало на всю кухню.

quote:
Изначально написано ac-dc18:

На водогрей наоборот ставьте УЗО на 30мА,а на розетки санузла на 10мА.



Значит на водогрей будет отдельный автомат, и общеквартирное УЗО в качестве защиты. А на розетку в ванной будет свое высокочувствительное УЗО и свой автомат.
ac-dc18 08-01-2017 02:07

Вы знаете ,что автомат на 16 ампер с характеристикой С будет спокойно держать ток от 80 до 160 ампер? В магазинах электрики лежат календарики с расчётом мощности, сечения... Так вот,там есть две таблицы, для скрытой проводки и открытой . Т.е.сечение кабеля одно,а токи держит разные. Например если кабель замурован в стену,он почти не охлаждается, а при открытом монтаже и особенно на морозе он может выдержать токи на порядок выше.
Убирайте 25 ампер,ставьте 16 и поверьте этого хватит за глаза.
Стиралка потребляет заявленные 1.5-2 кВт только во время нагрева воды,7-10 минут, весь остальной цикл в районе 200 вт.
SeVeR 51 08-01-2017 08:16

quote:
Originally posted by ac-dc18:

В магазинах электрики лежат календарики



всё чаще кажется, что весь монтаж ведут, черпая информацию из таких вот календариков, попутно второй рукой гугля в айфоне...
quote:
Originally posted by ac-dc18:

т.е.если например из щита идёт кабель сечением 6мм2 ,а потом из распредкоробки он расходиться кабелями 1.5мм2, то автомат ставится не на 25-32 ампер, а на 10.



круто...
SeVeR 51 08-01-2017 08:27


GrafitIzh
Вы вроде немного разбираетесь в вопросах электрики, может всё же лучше сразу всю проводку поменять, а не "кусочничать" каждый год?
ЗЫ: не надо всю нагрузку сырых зон запихивать под одно УЗО. розетка в ванной - УЗО 10/10, стиралка - УЗО 16/30, джакузи всякие и душевые кабины - УЗО 10/10, водогрей (они так то и 9 кВт бывают и всё равно считаются бытовыми) - УЗО 16/30 или 25/30. Вщите над всеми "сырыми" УЗО групповое УЗО 25/100. Как то так...
ac-dc18 08-01-2017 09:46

Автор,если по уму ,то конечно под розетки санузла и водогрей надо бы поставить отдельные УЗО и автоматы. Но вы ведь живёте в городской квартире, где есть горячая вода,а водогрей будет использоваться пару раз в году,а фен ежедневно .Так что я бы линии объединил,в вашем случае. И УЗО на 10мА.

Вы же помните,что само УЗО (ВДТ) тоже надо защищать автоматом?
rip87 08-01-2017 10:42

quote:
Изначально написано ac-dc18:
Номинал автомата подбирается исходя из сечения кабеля у конечного потребителя,т.е.если например из щита идёт кабель сечением 6мм2 ,а потом из распредкоробки он расходиться кабелями 1.5мм2, то автомат ставится не на 25-32 ампер, а на 10. В вашем случае-16 ампер.
На водогрей наоборот ставьте УЗО на 30мА,а на розетки санузла на 10мА.


Уважаемый, если Вас хоть немного учили в школе читать и Вы способны к обучению, то прочитав следующую читату из ПУЭ-7 поймете что ни разу не правы. В таком случае зачем так запутывать людей?

3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
...
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;

rip87 08-01-2017 10:55

quote:
Изначально написано AUB:
выделите это....

Эк как, а это что? зачеркнуть? )
quote:

выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии

Допускается значит допускается.
AUB 08-01-2017 11:00

quote:
Изначально написано rip87:
Допускается значит допускается.

удачи

ac-dc18 08-01-2017 11:23

Я не понял,здесь кто херню то написал я или мистер rip87?
ac-dc18 08-01-2017 11:35

Вообще изначально неправильно тянуть в распредку одно сечение и размножать другим.
1. Хрен нормально скрутишь разные сечения.
2. Наху@??????
Vand 08-01-2017 11:47

Простой вопрос. Розетка рассчитана на 16А.Какой надо ставить номинал автомата?
ac-dc18 08-01-2017 11:54

Если розетка не Makel,то автомат 16 ампер.
ac-dc18 08-01-2017 12:05

Надеюсь в 8 издании ПУЭ выбьют в граните: люлюминь (кроме СИПа)-харам,иёк-харам,fucken-Makel-харам,винтовые пластиковые колодки(клеммы)-харам...
Vand 08-01-2017 12:08

quote:
Изначально написано ac-dc18:
Если розетка не Makel,то автомат 16 ампер.

А если кабель рассчитан на 25 А,а розетка на 16А? Вопрос риторический,я то знаю для себя,на него ответ.

ac-dc18 08-01-2017 12:22

Мы тоже знаем учитель, на 16 ампер.
Кабель рассчитанный на 25 ампер в теории 4мм2,а кто-то пытался вообще запихать его в стандартную 16 амперную розетку, не говоря уже о ГОСТовском 4мм2.Как успехи???
ac-dc18 08-01-2017 12:25

Точнее пытались то многие, а кого получилось? Лично мне не удалось.
Vand 08-01-2017 12:40

quote:
Изначально написано AUB:
по пуэ делайте. и храни вас бог.

На ПУЭ надейся,а сам не плошай.Здравый смысл еще ни кто не отменял

AUB 08-01-2017 13:09

quote:
Изначально написано Vand:
Простой вопрос. Розетка рассчитана на 16А.Какой надо ставить номинал автомата?


кабель медный? каким сечением по факту, а не по чеку/словам продавца/маркировке на изоляции?
розетка 1 или 5шт шлейфом/из распайки (шлейф правильный - с неразрывным РЕ)?
что подключаем пресс-станок/водогрей 9квт/чайник?
здравый смысл говорит что из этих аппаратов мы подключаем чайник - окей, стандартно С16 4500кА, лучше В16 6000, красава - ДИФ (понты не более), маразматично-надежно узо АС 16/30 + 2П В16 6000 (эт если розетка одна)

ac-dc18 08-01-2017 13:27

Мне понравилась фраза "шамана":
" Если человек просто засунул два пальца в розетку- ему уже ничем не поможешь,это эволюция, естественный отбор. Технический прогресс сделал розетки недоступными большинству детей-умирают самые одарённые!"
Мля,про УЗО столько мифов гуляет по стране, как ....про ремни безопасности...
У каждого россиянина есть некий знакомый, который когда-то попал в страшную аварию и остался жив лишь потому, что был не пристёгнут(!!!!!)
Итого: нах ремни-живее будешь.
Так и с УЗО, зачем ставить какую-то дорогую хрень,которая постоянно вырубается и не даёт спокойно жить.
GrafitIzh 08-01-2017 17:32

quote:
Originally posted by ac-dc18:

Вы знаете ,что автомат на 16 ампер с характеристикой С будет спокойно держать ток от 80 до 160 ампер?


Знаю, в течение нескольких секунд (не знаю точно сколько).

quote:
Originally posted by ac-dc18:

Стиралка потребляет заявленные 1.5-2 кВт только во время нагрева воды



Угу, и в этот самый момент жена включит микроволновку и решит поработать холодильник, и автомат сработает, "электричество кончится". Стиралку заведу отдельной линией, тогда можно будет автомат 16А ставить на кухню.

quote:
Originally posted by AUB:

ТС обратитесь в ЖЭК, не подводите свою работу под хер*ню.



Вот уж куда точно не пойду. Не люблю я их)

quote:
Originally posted by ac-dc18:

Вообще изначально неправильно тянуть в распредку одно сечение и размножать другим.
1. Хрен нормально скрутишь разные сечения.
2. Наху@??????



Экономия, батенька, как всегда. Отсутствие места под кучу автоматов в подъезде, отсутствие денег сразу после покупки квартиры..

quote:
Originally posted by ac-dc18:

Кабель рассчитанный на 25 ампер в теории 4мм2,а кто-то пытался вообще запихать его в стандартную 16 амперную розетку, не говоря уже о ГОСТовском 4мм2.Как успехи???



Да легко заходит ) В "обычные" розетки серии валена залезает 4мм кабель, сам видел.

quote:
Originally posted by SeVeR 51:

GrafitIzh
Вы вроде немного разбираетесь в вопросах электрики, может всё же лучше сразу всю проводку поменять, а не "кусочничать" каждый год?


Да не больно я понимаю.. в том и дело, на уровне начинающего монтажника... потому и прошу советов.
Делать сразу всю электрику нет денег, электрика тянет за собой новые обои, выравнивание стен... в общем много чего.

ac-dc18 08-01-2017 17:45

Ну,холодильник можно вообще в расчёт не брать,150-200 вт,правда в момент запуска компрессора есть скакуны на секунду в 5-10 или 10-20 раз.
ac-dc18 08-01-2017 17:48

Кстати автор, покурите в сторону УЗМ 51М или РН-101 +контактор.
Vand 08-01-2017 18:42

quote:
Изначально написано ac-dc18:
Кстати автор, покурите в сторону УЗМ 51М или РН-101 +контактор.

Серега,говори на понятном для простого смертного языком.Реле напряжения хорошая штука,но это все места в щите и денег требует.

ac-dc18 08-01-2017 19:24

AUB,кстати Vand крутой электрик,мудрый,это я флудер-понторез. Я с ним лично работал. Прямота его рук для многих как Эверест.
AUB 08-01-2017 20:05

меня вот что улыбает - ТС создал тему с просьбой помочь советом - пишут 3-4 человека. А вот если б он слова "подскажите", "посоветуйте" не использовал - то сколько бы человек предложили сделать быстро и качественно? а просто подсказать, безвозмездно, ни-ни, только трое?
GrafitIzh 08-01-2017 22:48

quote:
Originally posted by AUB:

А вот если б он слова "подскажите", "посоветуйте" не использовал - то сколько бы человек предложили сделать быстро и качественно?


Господа, искренне ценю ваши советы.
Понимаю что за бесплатно никто не хочет тратить свое время.
Для себя выводы сделал, если будут конкретные вопросы, то обращусь к вам лично, не безвозмездно

Со своей стороны, считаю себя вполне компетентным специалистом в IT-области, специализируюсь на разработке баз данных и анализе данных с точки зрения бизнеса (прогнозы всякие, Data Mining и т.д.). Обращайтесь за советом, помогу чем смогу.

Тему пожалуй закрою в ближайшие два дня.

AUB 08-01-2017 22:51

ТС, ни в коем случае не намекал на возмездность (за себя отвечаю конечно). Я к тому что на форуме много толковых ребят, которые не ответили.
ac-dc18 08-01-2017 23:29

Автор,короче в электрике,в большинстве случаев, чем дороже тем качественнее,надёжнее. Вопли педерастов и адептов китайских девайсов,мол это развод,переплата за бренд... это просто порча воздуха на форуме.
Да,рамка для розеток или выключателей,например из мошонки крокодила или из щепки дерева,содранного с гроба Ильича в мавзолее стоит аки самолёт, но это исключение. А так цены приемлемы.
УЗО. Электромеханические лучше электронных. Весь Китай -электронные.
УЗО. Тип А нагибает тип АС(Яндекс в помощь)
Лучшая автоматика по убыванию:
ABB(без буквы H (Х) в названии.
Schneider Acti 9
Hager
legrand (DX)...
Кабель ГОСТ+ лучше кабеля ГОСТ.
Когда будете закупаться,едьте в
ac-dc18 08-01-2017 23:37

Продолжение.
Едьте в ЭТМ,за Макдональдсом,там сидит милая менеджер Евгения (Тенсина),продиктуйте ей мой номер 89501788868 и получите скидку 20%, а если ещё поширше улыбнётесь то 25% и выше.
Не покупайте херню,сделайте всё красиво,вы же как и я ..перфекционист.
AUB 08-01-2017 23:45

лучший способ понять что гост это ГОСТ - микрометр.

выдержка с одного форума:
Есть у автоматов ИЭК одна слабость. При затягивании провода зажимная клемма становиться в бок, и автомат начинает расходиться. Для того чтобы этого не было, достаточно ПУЕ почитать, где черным по белому написано, что при подключении проводов для улучшении контакта жилы рекомендуется складывать вдвое.


ac-dc18 08-01-2017 23:56

Мне в Уралэнерго шепнули,что по новым мать их законам ТУ стал ГОСТ,а ГОСТ-ГОСТ+. Но это только шёпот...
ac-dc18 09-01-2017 12:04

Ну и тактильно если медюка гнётся лучше чем гвоздь, то скорее это медь.
Mouserus 09-01-2017 03:30

quote:
Изначально написано ac-dc18:
УЗО. Тип А нагибает тип АС(Яндекс в помощь)

Так-то оно, конечно, так. Только первые дороже вторых раза этак в два, при том что УЗО сами по себе - самый дорогой компонент типового квартирного щитка. Земноводное непросто уговорить, я не смог.
ac-dc18 09-01-2017 09:45

Дорого,если бы мы сидели на автомобильном форуме и бодались что лучше приора или audi A8,где разрыв цен сотни тысяч или миллионы рублей.
А так долго раздумывать какой автомат взять дерьмо за 100 или надёжный за 200-300 р.
Самое дорогое это дифавтомат.
GrafitIzh 09-01-2017 09:59

quote:
Originally posted by AUB:

вдвое жилы складывать (Карл!...) РЕ+N или РЕ+L как? (Карл!...), в кабеле (правильном) их 3 (три **ять)



Ну тут имели ввиду что у одного провода, после зачистки, перед тем как вставить его в автомат нужно жилу загнуть вдвое, получится такое "ушко", у которого вдвое больше площадь соприкосновения с контактами автомата, и которое не ведет вбок при закручивании клемм на автомате.

Всегда так делаю везде где коммутирую электрику, разве это неправильно?

Fuego_00 09-01-2017 10:21

quote:
Едьте в ЭТМ,за Макдональдсом,там сидит милая менеджер Евгения (Тенсина),продиктуйте ей мой номер 89501788868 и получите скидку 20%, а если ещё поширше улыбнётесь то 25% и выше.
Не покупайте херню,сделайте всё красиво,вы же как и я ..перфекционист.



Скажите номер дисконта, чтоб в инет магазине заказывать. Можно в ПМ
ac-dc18 09-01-2017 11:11

Я у них в инете не заказываю,только ногами. Да и тет-а-тет скидку поболе можно выморозить.
Fuego_00 09-01-2017 12:15

quote:
Да и тет-а-тет скидку поболе можно выморозить.



если по 100 тыр заказывать раз в неделю, то может быть. а так более 13 % не дают. хоть тресни
ac-dc18 09-01-2017 13:21

Устроим пари?
Fuego_00 09-01-2017 17:11

а к чему это приведет? я заказываю в этм ч/з инет. у них один черт все в основном под заказ из казани.
ac-dc18 09-01-2017 17:42

Во первых у них часто не совпадает наличие в интернет-магазине и реальное наличие на складе в Ижевске. Цены тоже рознятся.
Во вторых есть группы товаров которые они по умолчанию не поставляют,либо везут месяцами. А в живую,для любимых,они более уступчивее,могут за неделю привезти,уверенные в том что это выкупят.Или сделать перемещение из других,не особо горящих заказов,в пользу тебя.
Ну и скидки.Кроме фиксированной скидки они могут вручную повысить статус клиента, ну типа скидка 2го уровня,vip,+5%,без НДС....
Ну и приколы с бонусами на карту или хорошая скидка,ну ты понял-)))
AUB 09-01-2017 18:33

quote:
Изначально написано GrafitIzh:
Ну тут имели ввиду что у одного провода, после зачистки, перед тем как вставить его в автомат нужно жилу загнуть вдвое, получится такое "ушко", у которого вдвое больше площадь соприкосновения с контактами автомата, и которое не ведет вбок при закручивании клемм на автомате.
Всегда так делаю везде где коммутирую электрику, разве это неправильно?


я понимаю что имел ввиду автор этих строк. и это не нормально, не эстетично и не безопасно (для меня). нормальные клеммы при затягивании шуруповертом никуда не ведет, как и сами автоматы, которые фиксируются помимо защелки на корпусе еще и ограничителями на дин-рейке. а коммутацию не ПВ/ПуГВ делают с обжимкой ншви... хм, а то я вот еще и клеммниками отдельно дин забивал, шоб монтажник проект посмотрел и проводники тыкнул по быстрому куда следует, а не месиво из спагетти по щиту размазывал.

пардоньте, лирика, но такое спецы если пишут...

ac-dc18 09-01-2017 18:41

AUB,а ты эти клеммы для подключения (L,N,PE) чьи используешь? ABB,DKC...?
AUB 09-01-2017 18:42

мне без разницы, хоть иэк ))
ac-dc18 09-01-2017 18:44

Может автор подключает "ушком" только нагрузку,т.е. снизу.
AUB 09-01-2017 18:56

можно, но чего жилу крутить туда сюда, воткнул и забыл. автомат поменять или еще что - многожилу удобнее отключать.

клеммы жир конечно, но если щиток нормальный то почему нет. если экономим другое дело.

меня это вот улыбнуло то - При затягивании провода зажимная клемма становиться в бок, и автомат начинает расходиться. Для того чтобы этого не было, достаточно ПУЕ почитать,

rip87 09-01-2017 21:36


AUB 09-01-2017 22:29

креветок вареных любишь? )
ac-dc18 10-01-2017 06:47

Автор темы,а сколько будет стоить создать простенький сайт? Вы же вроде ITшник. Ну,я так,с прицелом...
GrafitIzh 10-01-2017 09:56

quote:
Originally posted by ac-dc18:

Автор темы,а сколько будет стоить создать простенький сайт? Вы же вроде ITшник. Ну,я так,с прицелом...



В ПМ ответил, нюансов тут много, как и в теме электрики)
AUB 10-01-2017 19:59

так и я делаю (делал точнее), ну я так с прицелом ), а что за тема, сетевой электринг ) ?

тут удивляются от клеммников на дин, узо на 10мА и разводки пугв (а делать ее кошерно не просто пугв, а исключительно ПуГВ нг HF, с запасом, чтоб щиток не сгорел от пугв и ушек в клеммах модульки).

ac-dc18 10-01-2017 20:44

AUB,мечтаю что б в любом поисковике (Яндекс,Google....Yahoo) при наборе фразы требуется э....-сразу выдавались ссылки на меня,мой сайт,ну там статейка в википедии про меня-))))))
Короче гора заказов и море бабла!!!!!-))))))))

Кстати,до сих пор не догнал- покупаешь пв3,дают пугв,типа это одно и тоже,просто его все называют по-разному. Это как УЗО и ВДТ-одно и тоже. Так в чем разница между пв3 и пугв?
И чё за NF?
ac-dc18 10-01-2017 20:46

С нг в названии понятно,новый год...
AUB 10-01-2017 20:56

лень писать, скопировал с инета:

Пу - провод установочный
Г - для условий монтажа и эксплуатации требующих повышенной гибкости
В - поливинилхлоридный пластикат
нг(А)-LS - не распространяющий горение при групповой прокладке с пониженным дымо и газовыделением (ПуГВнг-LS)
нг(А)-HF - не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий корозионно-активных продуктов горения

ПВ это старая маркировка, сейчас ПуГВ (типа как был ту стал гост, а гост стал гост+)


Я это к чему, тут товарищ РИП пальчиком мне у виска крутит, мол иш чего чудит дяденька.
А дяденька то видел результаты того как петельки под конактом были прикручены плохо в щитках и от перегрева щиток превращался в факел. В - поливинилхлоридный пластикат - горит, особенно у дешевого провода с непонятно из чего замешанным "В". Причем и пластрон горел... а щиток аббшный, был, вот и думай блин, где брать их.


из этого балета: не понимаю, зачем искать и покупать правильный ввгнглс и пихать его в серую/черную гофру. не понимаю вот - кабель можно горелкой жечь, хоть бы что, а гофра как паровоз дымит/черная капает....
ну это относительно к открытой прокладке.
(хотя я понимаю зачем, но ни скажу))

AUB 10-01-2017 21:32

quote:
Изначально написано ac-dc18:
мечтаю что б в любом поисковике (Яндекс,Google....Yahoo) при наборе фразы требуется э....-сразу выдавались ссылки на меня,мой сайт,ну там статейка в википедии про меня-))))))
Короче гора заказов и море бабла!!!!!-))))))))


забанят меня скоро )), ТС извиняюсь за офф в вашей теме,
но, легко... меняешь фамилию на Ом - и выдаются ссылки на тебя, вики - первая будет. Профит.

вариант второй - сайт называешь "требуется э....". Профит. )))

ac-dc18 10-01-2017 21:45

В наших реалиях название сайта должно начинаться с "Трампэлектромонтаж..." или "Алепподомстрой.." и тогда миллионы запросов и ссылок.
AUB 10-01-2017 21:58

да, ну и федеральный проект, быстро качественно недорого ))
ac-dc18 10-01-2017 22:16

Ага,майские указы,звоните,договоримся )))

Но ведь серая гофра дымит(DKC) но не горит ,т.е. не поддерживает горения. Производители же уверяют ,кабель,до возгорания самой гофры успеет внутри оплавиться и тем самым вызвать КЗ или срабатывание УЗО,т.е.предотвратить пожар.
AUB 10-01-2017 22:47

да, но.., нет, тем более если для себя делать (в смысле как для себя )).
хз поджигал горела (может не ДКС была) и самое главное дымила как малолетний вейпер, а оно в квартире надо? разные ситуации бывают.

если через профили для гкл тянуть норм, чтоб кабель не повредить. но мне лично здравый смысл не позволяет нг лс в горючую оболочку без надобности.
ну да, крепить ее удобно по потолку, особенно газовым пистолетом на хилтиевские клипсы ).
Сказал прям по Земскову.. )


quote:
Изначально написано ac-dc18:
кабель,до возгорания самой гофры успеет внутри оплавиться и тем самым вызвать КЗ или срабатывание УЗО,т.е.предотвратить пожар.

тоже правда.


Несколько двояко получается, но себе выбираю только без гофры.
(себе я и витую пару lszh выбираю - низкое дымовыделение, нулевое содержание галогенов )))

ac-dc18 10-01-2017 23:19

если через профили для гкл тянуть норм...да за такие слова на тебя щас все ПУЭфилы обрушатся с цитатами..и пунктами..
Кстати о ПУЭ,которое настоятельно рекомендует производить электромонтаж в деревянных зданиях в толстостенной металлической (медной) трубе!!! Кто то пробовал ???
Представляю дядю Витю (качественно и недорого) со сварочным аппаратом на сеновале или в русской бане(сауне) варит стыки,повороты трубы. Или пихает трехметровый кусок трубы в бревно для розетки (скрытая проводка) а от неё ещё шлейф ...

Вон америкосы в своих каркасниках кидают голые провода без гофры сквозь перегородки и нормуль.При том что американское ПУЭ наверно построже будет. Но у них обязательно УЗО на 5(!!!!) мА, может этим всё объясняется?
AUB 10-01-2017 23:38

с узо на 5 опередил, ага, у нас такие в элитных медучреждениях то не везде есть наверно.
у них и сеть на 120 вроде?


амм, ну вот пуэ я не читал, а Кнауф гипсокартонные конструкции читал, там немцы, которые придумали эту замечательную систему, писали что-да как. В профилях даже техническое отверстия есть. Ну а если есть отверстие, то в него нужно что-то всунуть.... кабель например.

Видал я таких пуэфилов, что каркас под обшивку гкл заземляют. забавно. а еще забавно как эти пуэфилы делают распайки на пол квартиры под облицовку гкл, которая потом шпаклюется и обоями шелковыми оклеивается.

ac-dc18 11-01-2017 12:18

В медучереждених вроде вообще запрещена какая-либо дифзащита,типа вдруг сработает,всё отрубит и пациент на операционном столе зажмурится. Или какое-то супер селективное, короче врать не буду.
Кстати я заметил,те кто через каждое слово бубнит что то про ПУЭ-самые косепоры. Отмазываясь мол, в нём ничего плохого о ИЕКах и ТУшном кабеле ничего не написано. Прокладывают в банях кабеля в металлорукавах и кричат это же не гофра,это МЕТАЛЛОрукав.
Короче есть свидетели Иеговы,свидетели ДТП и свидетели ПУЭ.

Кстати я двумя руками за ПУЭ, там всё правильно написано,занудно конечно, но ПРАВИЛЬНО!!!
Только некоторые его читают как арабы,с права налево или вниз головой,из-за этого и случаются непонятки.

Mouserus 11-01-2017 12:50

quote:
Originally posted by AUB:
каркас под обшивку гкл заземляют

Вообще, дело правильное. Вдруг на каркасе фаза появится. Вместо того, чтобы ждать часа Икс, когда кто-то саморез будет вкручивать в профиль, или другую экзотическую ситуацию, защита сработает в момент появления фазы.
GrafitIzh 11-01-2017 09:02

quote:
Originally posted by ac-dc18:

Кстати о ПУЭ,которое настоятельно рекомендует производить электромонтаж в деревянных зданиях в толстостенной металлической (медной) трубе!!! Кто то пробовал ???



Мне на даче предлагал сделать так один товарищ: проводку всю по внешним стенам пустить, в местах где розетки будут делать сквозные дыры в стенах и заводить кабель в стальной трубе до самой розетки. А потом снаружи дом сайдингом обшить. Дом из бруса сделан 10см, там кусочки стальной трубы были бы небольшие совсем.

Послал я этого товарища.

AUB 11-01-2017 18:57

quote:
Изначально написано Mouserus:
каркас под обшивку гкл заземляют

с целью? защита или выравнивание потенциалов? блуждающие токи?
Вы конечно можете сделать заземление, хуже от этого не будет, это просто бесполезно...
автоматы и узо в щитке и ставят для защиты кабеля.

кашу маслом не испортить , но ... зачем? )

а чтобы не было экзотических ситуаций - мы в процессе монтажа и укладки кабеля фотографируем и отмечаем в проекте кабельную линию, а гипсокартонщики учитывают места расположения закладных.

Mouserus 11-01-2017 21:21

quote:
Изначально написано AUB:
Вы конечно можете сделать заземление, хуже от этого не будет, это просто бесполезно...

Это, конечно, больше перестраховка, но говорить, что это бесполезно - неправильно. Есть вполне жизненные ситуации, в которых заземлённый каркас упростит жизнь.
Как бы вы хорошо не прокладывали кабели, жизнь зашивкой в ГКЛ не заканчивается.
К примеру, через эН лет захотят хозяева, а лучше уже новые, повесить что-нибудь этакое на стену. И вкручивают саморез сотку (чтоб наверняка) в стену. Они ж думают, что провода проходят от пола, и вот тут-то проводов быть не может! Вкрутили, саморез прошёл через каркас, прошил провод и повредил изоляцию одной из жил. Если это ноль или фаза, сразу же срабатывает УЗО. Тут-то "монтажник" понимает, что сделал что-то не так. Если земли на каркасе нет, то косяк может всплыть очень нескоро. А потом попробуй разберись, откуда на каркасе фаза взялась. Фиг догадаешься, что виноват год назад вкрученный саморез.
Ситуация не фантастичная.
ac-dc18 11-01-2017 22:06

Пара вопросов:
Почему правильные электромонтажники ведут проводку по потолку и делают опуски сверху вниз,а вы делаете (сделали бы) наоборот.т.е.снизу вверх.
Сколько мозгов надо не иметь,чтобы повесить что-нибудь этакое на перегородку из гипсокартона?
Вы бы повесили на гипс например кухонный гарнитур?
Вам не кажется, что что-то этакое надо вешать на что-то бетонно-кирпичное и на что-то дюбельно-анкерное,а не на саморезы?
AUB 11-01-2017 22:50

такими темпами, скоро всем придется заземлять не только каркасы ГКЛ

! по БуЭ 6 п. 1.7.47 - цитата:
Основной системой уравнивания потенциалов должны быть охвачены основные проводящие элементы каркаса здания: колонны, балки, фундаменты, а также металлические каркасы перегородок и те проводящие элементы, которые могут оказаться доступными прикосновению внутри помещений, например, металлические дверные и оконные блоки

quote:
Изначально написано Mouserus:
Есть вполне жизненные ситуации, в которых заземлённый каркас упростит жизнь.

Да, монтажнику электрики например, попросит заплатить больше...

Правильный каркас, правильно обшитый гкл (в 2 слоя естественно), полностью закрыт этим гкл, изолирован.
если гкл торчит - то мастеров надо гнать в шею. тоже нужно сделать если по проекту (по проекту делается правильный ремонт) на эту стену будут вешать полки, шкафы, кондиционеры и т.п., а закладные не предусмотрены или не сделаны.

наводок и прочей ерунды мифической в нем нет, это не производственный цех.

quote:
Изначально написано Mouserus:
К примеру, через эН лет захотят хозяева, а лучше уже новые, повесить что-нибудь этакое на стену. И вкручивают саморез сотку (чтоб наверняка) в стену. Они ж думают, что провода проходят от пола,

поэтому, чтобы не было экзотических ситуаций - мы в процессе монтажа и укладки кабеля фотографируем и отмечаем в проекте скрытую кабельную линию. И монтажник или жилец может посмотреть где что и как.

quote:
Изначально написано Mouserus:
Вкрутили, саморез прошёл через каркас, прошил провод и повредил изоляцию одной из жил.

90% что будет КЗ отработает и узо и АВ. 10% ворошиловский стрелок монтажник попадет в фазу отработает узо (и то при условии что оно 10Ма будет, а если монтажник будет саморез, длинный как шпилька по-видимому, держать и попадет в фазу при защите узо 30мА - то взбодрится хорошенько, и при определенных условиях оно не отработает)


ок, заземлили, черт с ним - TN-C-S
Вот тут заземление очень даже поможет, потому, что человек имеет сопротивление больше, чем проводник до земли. Значит потенциал уйдет в землю и человек не пострадает.
узо отработает (а может и нет) а жилец будет долго гадать что происходит с линией.

TN-C - жилец (новый уже) станет разбирать, заденет каркас, и удивится...

quote:
Изначально написано ac-dc18:
Почему правильные электромонтажники ведут проводку по потолку и делают опуски сверху вниз,а вы делаете (сделали бы) наоборот.т.е.снизу вверх.

экономия кабеля, меньше работы

quote:
Изначально написано ac-dc18:
Вы бы повесили на гипс например кухонный гарнитур?

да х*ли, ведь под ним у меня швеллер )

quote:
Изначально написано ac-dc18:
Вам не кажется, что что-то этакое надо вешать на что-то бетонно-кирпичное и на что-то дюбельно-анкерное,а не на саморезы?

Хмм...интересно


Mouserus не обижайтесь, ничего личного естественно. кашу маслом не испортить, но масла иногда бывает слишком. )


П.С. все что я пишу это мое личное мнение и опыт, и я никого не заставляю его придерживаться или реализовывать.

Mouserus 12-01-2017 12:37

quote:
Originally posted by ac-dc18:
Почему правильные электромонтажники ведут проводку по потолку и делают опуски сверху вниз,а вы делаете (сделали бы) наоборот.т.е.снизу вверх

Ооо, тут можно много холиварить, где лучше-хуже вести проводку.
Не забывайте, что далеко не все признают подвесные/натяжные потолки. И в таком случае делать по потолку - не вариант. По стенам вести - тоже сомнительное удовольствие. Остаётся пол. При выполнении капитального ремонта вполне себе рабочий вариант.
ac-dc18 12-01-2017 01:05

А как же светильники ? Или всё освещение на торшерах и бра замутить? А распредкоробки куда девать? Всю распайку световых групп производить в глубоких подрозетниках и прятать механизмом выключателя?
Это не сарказм,я реально ни разу не кидал кабеля по полу, меня всегда смущало освещение. Допустим в панельках свет можно порыбачить в пустотах плит перекрытия, если повезёт, а в монолитных домах? Как???
AUB 12-01-2017 06:21

Cтаринная технология "камикадзе". Кратко поясню её суть: проложить провод как тебе удобно так, чтобы поменьше возиться. При этом пропиливать можно ВСЁ.
Краткое отступление на тему почему же нельзя прорезать потолки и стены горизонтально.

Залитое бетоном перекрытие в современной новостройке, или старая советская бетонная плита в панельке обладают после затвердевания бетона определённой хрупкостью и очень-очень напоминают стекло: до некоторых пор эластичны, а потом ломаются. Все помнят, как режут стекло? Делают мааленькую царапинку стеклорезом, и потом по ней аккуратно отламывают. Вот тоже самое, происходит с бетоном. Просто плита обычно опирается на две или три точки, а то и на четыре. Вот когда точек её опоры больше двух - заметно меньше. А когда две - она совершенно спокойно может сложиться пополам, сделав вам наклонный подъём на этаж выше.

Горизонтальные штробы в несущих стенах запрещены аналогично поэтому: так как на плиту теперь давят сверху, в другой плоскости, то она стремиться "выгнуться" в одну или в другую сторону. Надрез ей поможет, поверьте. А если плита с каналами - то это просто .....

rip87 13-01-2017 01:17

Угу только он становится не хрупким а "напряженным".
Когда штробы нет все силы действующие не бетон изнутри взаимно компенсируются. Когда есть штроба. Именно около этой штробы конструкция СИЛЬНО ослаблояется.
Аналогия со стеклорезом и стеклом - верная.
По идее ни вертикадьно ни горизонатльно - вообще никак нельзя штробить, тем более арматуру перерубать. Моем мнение - только отврестия под дюбели можно бурить и всё...
Отверстие круглое - все силы также компенсируются...
GrafitIzh 16-01-2017 10:42

Господа. В свете последних рассуждений про допустимость штробления стен, у меня созрел интересный вопрос: а можно ли сделать в коридоре в домах 467 серии нишу под встроенный электрощиток? Позволяет ли толщина стены и, скажем так, конструкция стены делать ниши? А то навесной щиток - некрасиво..
Mouserus 16-01-2017 12:43

quote:
Изначально написано GrafitIzh:
а можно ли сделать в коридоре в домах 467 серии нишу под встроенный электрощиток? Позволяет ли толщина стены и, скажем так, конструкция стены делать ниши? А то навесной щиток - некрасиво..

Сделать нишу из ГКЛ. И провода проще будет подводить.
Чтобы не очень глубокую делать - чуть выштробить штукатурку под щиток.
GrafitIzh 16-01-2017 13:33

Нишу конечно можно.. но уменьшать коридор еще больше не хочется, итак не больно широкий он в самом начале у двери. Хочется наоборот сделать так, чтобы ничего не торчало и не мешало проходу, заносу мебели и т.д.
Штукатурки на стене нет вообще: ровная жб плита, потом колерующая грунтовка и обои.
ac-dc18 18-01-2017 07:34

Здравствуйте, поставьте щит над дверью. В случае чего поставить стульчик и взвести автомат не сложно. А долбить нишу и резать арматуру в капитальной стене-НЕЛЬЗЯ,а арматуры там как конь на@б. У вас тем более вводной кабель заходит где-то над дверью в верхем углу.
Вы кстати какую-то доп.защиту будете ставить в щит? Например от скачков напряжения, или от обрыва нуля,или от нежданного прихода в квартиру второй фазы(380) по нулевому проводнику. Всё таки в России живём.Лучше перебдеть.
rip87 18-01-2017 09:17

quote:

В случае чего поставить стульчик и....не сложно

упасть на пол...
ac-dc18 18-01-2017 10:38

Ну если бухой в дрова как гусар то да,есть риск.
ac-dc18 18-01-2017 10:40

rip,ты со стула часто падал? Откуда такая неуверенность в обращении со стулом?
rip87 18-01-2017 10:43

Причем тут пьяный?
Человек даже в полной темноте должен иметь возможность доступа к щитку. А не где то там над дверью со стулом...
GrafitIzh 18-01-2017 10:49

Нашел уже план этажа для серии 1-467Д-19. Стена толщиной 14-15см. Делать в ней ниши нельзя. Вернее можно, но нужно будет заморочиться: сделать и утвердить проект в организации имеющей соответствующие лицензии, согласовать с соседями, выпилить нишу, усилить ее по периметру металлическим уголком,приварить этот уголок к арматуре... в общем не стоит оно того, нафик-нафик.

quote:
Originally posted by ac-dc18:

поставьте щит над дверью



Вы правы самое простое решение - поднять щит повыше и поближе к двери. Счетчик у меня в подъезде, а автоматы раз в пятилетку взвести вполне по силам.

quote:
Originally posted by ac-dc18:

Вы кстати какую-то доп.защиту будете ставить в щит?



Реле напряжения - штука хорошая. Тут главное задушить в себе жабу и выделить бюджет на него. Какое посоветуете?
ac-dc18 18-01-2017 11:46

УЗМ 51м. Защита от пониженного и повышенного напряжения,держит до 14 кВт, т.е. доп.контактор не требуется, задержка на обратное включение до 6 минут,
ac-dc18 20-01-2017 01:54


Причем тут пьяный?
Человек даже в полной темноте должен иметь возможность доступа к щитку. А не где то там над дверью со стулом...


Предложи свой вариант!!!
Куды тогда устанавливать? Может вмонтировать в пол,в любом состоянии хоть не дойдёшь,дак доползёшь. Доступ прекрасный,даже любознательным детишкам. Даже ногой можно взводить автомат, не нагибаясь.
gendalf2 05-02-2017 22:47

можно обойтись и одним автоматом из расчета 1кВт 7А узо нахрен там не надо будет срабатывать от влажности
AUB 06-02-2017 12:29

ужс что пишут
GrafitIzh 06-02-2017 13:58

Ремонт закончил. Что получилось в итоге: розетки в санузле - первая линия, розетка на стиралку - вторая линия, освещение кухни и санузла - третья линия, розетки на кухне - четвертая линия. На данный момент каждая линия защищена обычным автоматом на 16А, плюс на всю квартиру стоит УЗО электромеханическое с током утечки 30мА.

Деньги на ремонт резко кончились (сжирает ремонт очень хорошо бюджет семейный), поэтому приобретение дополнительных УЗО отложено на месяц-два, благо добавить УЗО к автоматам проблем не составит, справлюсь даже сам.