Строительство и Ремонт

Система заземления

Андрес 27-12-2016 10:24

quote:
Изначально написано ac-dc18:
Занимаюсь профессиональным электромонтажем.

quote:
Изначально написано ac-dc18:
После изучения интернетов,ПУЭ,справочников в голове каша

Лучшая самореклама 2016 г.!

ac-dc18 27-12-2016 10:34

Ну,каша в голове только по этой теме,в остальном высший пилотаж.
ac-dc18 27-12-2016 10:43

Просто 90% электриков только знают про заземление и зануление, а то,что одних типов заземления более 5 видов мало знает.
А стремление из профессионала вырасти в супер профессионала это да,лучшая самореклама!
Chester-cat 27-12-2016 10:48

Опа! а как аттестацию сдавал?
IT - (3-х проводная) система с изолированной нейтралью применяется в линиях 6 кВ и выше
ТТ - (4-х проводная)система с заземленной нейтралью источника и независимого (отдельного) заземления приемника. применяется на стройках, в деревнях, где системы TN не позволяют обеспечить достаточную безопасность. (т.е имеется заземление нейтрали НН трансформатора и имеются повторные заземления у каждого дома или вагончика)
TN-C - (4-х проводная)система с заземленной нейтралью, где нет проводника PE (старая система электроснабжения) опасна тем, что при обрыве нейтрали в сети 0,4 кв если после места обрыва есть 3фазные и 1фазные потребители у однофазных потребителей вместо 220в в розетках 380в.
TN-C-S - (4-х, а после щита 5-и проводная) проводная)система с заземленной нейтралью, где TN-C приходит в групповой щит, а дальше к N шине нейтрали присоединяется шина PE и PE приходит в розетки отдельным проводом
TN-S - (5-и проводная) система с заземленной нейтралью, где провод PE это отдельный проводник идущий от самого источника (трансформатора)
ac-dc18 27-12-2016 11:14

Спасибо,щас переварю. По идее мне по барабану,какой тип заземления заведен (до меня) в квартиру,дом...Я по умолчанию ставлю на вводе реле напряжения,реле контроля фаз с контролем обрыва нуля,с контактором или без. Так что вслучае отгорания нуля 380 ко мне не никак не прилетят. Земля и ноль с улицы приходят отдельными жилами ,т.е.земля от контура заземления, ноль со столба,т.е. я не делю PEN на рабочий ноль и PE. Это кажется TNS???
ac-dc18 27-12-2016 11:21

Просто тема родилась при выборе УЗИПов,а они бывают под разные типы заземления.