Дима_С 22-09-2016 11:23

quote:
Originally posted by КОПЕЙК@:

В котле стоит трёхходовый клапан



это одноконтурный, с возможностью подключения бойлера. а от микроорганизмов типа лигионелла нужно делать профилактику - переодически нагревать гвс свыше 50. чтоб сдохли

а то 38 для них комфортно, если случайно заведутся то будут шустро размножаться

disel18 22-09-2016 14:02

quote:
Originally posted by mabw:

Изначально написано ILDGAR:
а электрический бойлер чем вам не подходит в цепь ГВС?

Вполне подходит, только греть , в основном электричество будет........
чтоб так не было ставится насос (обязательно с обратным клапаном) с выхода ГВС на вход XBC котла и обратный клапан на вход ХВС котла c водопровода. питание насоса подключается к термостату бойлера, вместо тена и, вуаля, вода всегда нужной температуры, если остынет, гоняется через котел и греется и горячая сохраняется......а 30-50 килорублей находят более полезное применение и показания электросчетчика поменьше будут.




Вот правильная и недорогая схема, тем более если уже есть в наличии эл.водонагреватель. Так же хотел сделать в прошлом году. Но сделал параллельно ГК и эл.нагреватель. Только насос надо ставить на выход из ГК (выход ГВС) на вход эл.нагревателя, а обратный клапан на выходе эл.нагревателя,(выходе ГВС из него) до входа ХВС в ГК, но после водоразбора. Если обратный клапан поставить прямо на входе ХВС в ГК, то холодная вода будет давить в обратку на выход ГВС из эл.нагревателя и не будет смысла от обратного клапана.
aleks18 22-09-2016 20:49

Попутно спрошу. а есть тут спецы кто может сварить бойлер из нержи литров на 120-150. заводские из нержи сейчас с ценами космос, а простое железо брать за 20-25 тыс. не хочется )))
Il-Aka 23-09-2016 07:29


от микроорганизмов типа лигионелла нужно делать профилактику

[/QUOTE]

Из числа мер периодической профилактики наиболее практичной в силу простоты и доступности является тепловая санация систем водоснабжения . В основу расчета закладываются данные о жизнестойкости легионеллы при повышенных температурах:
50 .С - бактерия выживает, но не размножается;
55 .С - бактерия погибает в течение 5-6 ч;
60 .С - бактерии погибают за 32 мин;
65 .С - бактерии погибают за 2 мин;
70-80 .С - мгновенная безусловная дезинфекция.[QUOTE]Изначально написано Дима_С:

disel18 23-09-2016 09:17

quote:
Изначально написано aleks18:

Попутно спрошу. а есть тут спецы кто может сварить бойлер из нержи литров на 120-150. заводские из нержи сейчас с ценами космос, а простое железо брать за 20-25 тыс. не хочется )))



Возьми электрический из нержи и подключи его через насос к ГК закольцевав как написано выше