quote:
Изначально написано Андрес:Я так понимаю, из-за них ежегодно хлорируют воду в городском водопроводе и не только (это не считая штатного постоянного хлорирования).
quote:
Изначально написано mabw:
только газовый отвод еще один и дымоход и прочее
Дымоход общий на котел и нагреватель, только с двумя разнесенными не менее чем на 700 мм вводами. Плюс второй отвод с вентилем от газовой трубы. Больше никаких "и прочее".
quote:
Изначально написано ILDGAR:
а электрический бойлер чем вам не подходит в цепь ГВС?
quote:
Изначально написано mabw:
Вообще-то эта хлорка и в бойлер попадает
Все-таки надеюсь, что городская хлорка не попадает в мою скважину за городом...
quote:
Изначально написано Андрес:
Все-таки надеюсь, что городская хлорка не попадает в мою скважину за городом...
quote:
Изначально написано mabw:
ни-разу не видел людей пьющих
а зубы чистить?
quote:
Originally posted by taimas:
120 литров без дымохода фирмы Хайду
Что то как то напрягают слова "без дымохода" http://hajdu-russia.ru/images/...5f1799df8e3.pdf
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Что то как то напрягают слова "без дымохода" http://hajdu-russia.ru/images/...5f1799df8e3.pdf
quote:
Изначально написано ILDGAR:
а где такой МОЖНО поставить
Вот и я о том же, куда его втыкать, в квартире боязно, угореть можно....
Да ну? Тепло еще нужно отдать. А это расход теплоносителя. Это к тому что вы уж заговорили о количестве контуров. Так справочно какую температуру держите в подаче ТП?
quote:
[B][/B]
Котел стоит Протерм Пантера с трехходовым клапаном, т.е. на первичный контур бойлера подача воды с максимально возможной температурой (время нагрева определяется термостатом ГВС в бойлере). В отопительный контур трехходовик переключается после достижения заданной темп. ГВС и дальше уже регулирование идет по заданию на отопление. Т.е. один котел работает и на бойлер, и на отопление. В отоплении 2 контура: 1-радиаторный коллекторного типа с лучевой разводкой и 2-Теплый пол с механическим регулятором с накладным термодатчиком. Кстати сейчас держу тепмературу пола +25, зимой поднимаю до 28ми. Котел сейчас в отопление подает +40, Температуру в ГВС держу +55.
quote:
Изначально написано Il-Aka:
держу тепмературу пола +25, зимой поднимаю до 28ми.
Не ужто я один такой вгоняю воду в теплый пол 40 градусов. 28 же вообще не ощущается.
quote:
Изначально написано stikke:
YНе ужто я один такой вгоняю воду в теплый пол 40 градусов. 28 же вообще не ощущается.
имхо, имеется ввиду температура теплоносителя 40 градусов....
quote:
Originally posted by ZX-ruban:
quote:Изначально написано stikke:
YНе ужто я один такой вгоняю воду в теплый пол 40 градусов. 28 же вообще не ощущается.
имхо, имеется ввиду температура теплоносителя 40 градусов....
quote:
Originally posted by mabw:
вуаля, вода всегда нужной температуры, если остынет, гоняется через котел и греется и горячая сохраняется...
quote:
Изначально написано Fuego_00:
quote:
Изначально написано ILDGAR:
мне дописать в сообщении что это был юмор?
а по теме нашел схему
Выкинь эту схему и ни кому не показывай это уг....
quote:
Originally posted by ZX-ruban:
Выкинь эту схему и ни кому не показывай это уг....
quote:
Originally posted by Fuego_00:
Ой да напишите..
quote:
Изначально написано ILDGAR:
тогда по такой схеме бойлер можно делать самодельный с хорошим утеплением и желательно из нержавейки. так?
а ну плюс датчик температуры (регулируемый?)
quote:
а вот интересно, человеческая ступня температуру 40 С как будет воспринимать: комфортно или некомфортно. кто нить пробовал?
quote:
Изначально написано nix:
Если для себя делать, то однозначно нужно ставить одноконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева и систему ГВС с рециркуляцией.
пс ХВС - централизованная
quote:
Изначально написано ILDGAR:
а вот интересно, человеческая ступня температуру 40 С как будет воспринимать: комфортно или некомфортно. кто нить пробовал?
quote:
Изначально написано taimas:
у меня стоит газовый накопительный водонагреватель на 120 литров без дымохода фирмы Хайду, отличная штука, 3 года уже полет нормальный. Всю инфу про него можно в инете найти.
Ух ты! Расширили мой кругозор. Тепловая мощность всего 2 кВт, т.е. как у большой газовой конфорки, потому, видимо, и без дымохода.
Правда, с дымоходом стоит столько же, зато мощнее. Есть выбор, и это хорошо!
Остается только один вопрос: если не подготавливать воду, то как убирать оттуда накипь?
quote:
Originally posted by Андрес:Изначально написано taimas:
у меня стоит газовый накопительный водонагреватель на 120 литров без дымохода фирмы Хайду, отличная штука, 3 года уже полет нормальный. Всю инфу про него можно в инете найти.
Ух ты! Расширили мой кругозор. Тепловая мощность всего 2 кВт, т.е. как у большой газовой конфорки, потому, видимо, и без дымохода.
Правда, с дымоходом стоит столько же, зато мощнее. Есть выбор, и это хорошо!Остается только один вопрос: если не подготавливать воду, то как убирать оттуда накипь?
quote:
Изначально написано taimas:
пользуемся 3 года, работает также как новый, про накипь даже не задумывался
Понял, спасибо!
quote:3 насоса в системе, +1 в котле. Электрокотелки то поди дешевле обойдутся?
[/B]
quote:Il-Aka, в интернетах "умный" дядька вещает, что гидрострелка и обратный клапан в простых системах не нужен. Насосы какие стоят?
[B]
Котел макс.эл. мощность - 80 Вт, Насосы в контуре ТП и Радиаторном Грундфос UPS25-40 (Трехскоростной) максимальной мощностью 60 Вт каждый, Циркуляционный в обратке ГВС UP15-15B мощностью 25Вт. Таким образом Максимальная эл.потребляемая мощность =225Вт - наверно будет только в лютые морозы .
Может "умный дядька" и прав, но мне гидрострелка не мешает, да и думаю котлу легче работать т.к. работает золотое правило - котельная и нагрузки работают по своим правилам, не мешая друг другу. Про обратные клапаны не совсем понял, их в данной схеме всего 2, и каждый выполняет свою работу..
quote:
[B][/B]
quote:
Изначально написано Il-Aka:
Котелок какой?
Бойлер какой?
Теплопотери на полотечиках какие?
Почему ГВС берется не с верхней точки бойлера?
......
quote:
[/B]
quote:
[B]
Вообще то и про котел, и про бойлер писалось (см. 1-ю страницу).
Даже фото есть... Подключение ГВС выполнено в соответствии с инструкцией на бойлер.
Про теплопотери на полотенчиках ничего (плохого) сказать не могу .
Байпас между вводами полотенцесушилок выполнен из 16 трубы, а подводы из 20-й.
В целом схема меня более чем удовлетворяет: составлена из отдельных (функционально) устройств и позволяет самостоятельно обслуживать.. Достаточно просто и точно устанавливаются и поддерживаются параметры ГВС и Отопления. А применение в ТП ротаметров и в радиаторах термостатических головок позволяет управлять микроклиматом в каждом помещении.
Таким образом, возвращаясь к первоначальной теме сообщения хочу сказать,
что использование более простых (функционально) устройств повышает как надежность всей системы, так и управляемость; и упрощает обслуживание системы.(Обслуживать все равно надо любое оборудование, хотя бы периодически).
quote:
[B][/B]
Давление в системе как горячего, так и холодного водоснабжения создает скважинный насос. Смотри в схеме "подача воды". Что касается циркуляционного насосика в обратке ГВС, то функция его создавать комфортные условия для потребителя: быстрое и стабильное ГВС, а также подогрев полотенцесушилок.
Что касается полотенцесушилок, считаю Ваше мнение об их теплоотдаче несколько завышенным и уж точно дом от их нагрева остывать не будет...
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:
двухконтурник протерм пантера на 25КВт
quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:
на ГВС стоит круглый год на минимуме - +38гр
quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:
Рециркуляцию не делал, поскольку длинна до кранов не большая.
quote:
Изначально написано Il-Aka:
А как тогда боретесь с легионеллой?
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
quote:
Изначально написано Il-Aka:
зачем тогда покупать двухконткрный котел?
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
quote:
Originally posted by КОПЕЙК@:
В котле стоит трёхходовый клапан
а то 38 для них комфортно, если случайно заведутся то будут шустро размножаться
quote:
Originally posted by mabw:
Изначально написано ILDGAR:
а электрический бойлер чем вам не подходит в цепь ГВС?Вполне подходит, только греть , в основном электричество будет........
чтоб так не было ставится насос (обязательно с обратным клапаном) с выхода ГВС на вход XBC котла и обратный клапан на вход ХВС котла c водопровода. питание насоса подключается к термостату бойлера, вместо тена и, вуаля, вода всегда нужной температуры, если остынет, гоняется через котел и греется и горячая сохраняется......а 30-50 килорублей находят более полезное применение и показания электросчетчика поменьше будут.
Из числа мер периодической профилактики наиболее практичной в силу простоты и доступности является тепловая санация систем водоснабжения . В основу расчета закладываются данные о жизнестойкости легионеллы при повышенных температурах:
50 .С - бактерия выживает, но не размножается;
55 .С - бактерия погибает в течение 5-6 ч;
60 .С - бактерии погибают за 32 мин;
65 .С - бактерии погибают за 2 мин;
70-80 .С - мгновенная безусловная дезинфекция.[QUOTE]Изначально написано Дима_С:
quote:
Изначально написано aleks18:
Попутно спрошу. а есть тут спецы кто может сварить бойлер из нержи литров на 120-150. заводские из нержи сейчас с ценами космос, а простое железо брать за 20-25 тыс. не хочется )))