Как лучше вывести вентиляцию на кровлю?

4tochka 18-12-2016 22:13

quote:
Originally posted by Андрес:

почему нельзя сделать установку с мЕньшим съемом тепла



Количество снимаемого тепла в приточной установке зависит от расхода и температуры наружного воздуха.
Для расчетного нагрева от -33 до 22гр.С 100 куб/ч требуется 1842 Вт/ч.
Если для комнатного радиатора снижение прямой температуры до 50гр. ничем не грозит, то воздухоподогреватель при такой температуре может начать замерзать. Выход в этой ситуации использовать электрический воздухоподогреватель или установить отдельный котел для вентиляции.
Андрес 19-12-2016 08:22

quote:
Изначально написано 4tochka:
требуется 1842 Вт/ч

Вт/ч - это какая физическая величина? Скорость изменения мощности?

quote:
Изначально написано 4tochka:
Если для комнатного радиатора снижение прямой температуры до 50гр. ничем не грозит, то воздухоподогреватель при такой температуре может начать замерзать.

Обидно

quote:
Изначально написано 4tochka:
Выход в этой ситуации использовать электрический воздухоподогреватель или установить отдельный котел для вентиляции.

Нет, это уже не вариант. А счастье было так возможно...
Спасибо за информацию!