Строительство и Ремонт

Консультация по экспертизе и обследованию зданий

rip87 04-09-2014 15:49

цитата:
Изначально написано Sofia18:
Может у кого какие вопросы появятся, задавайте постараемся ответить на все.

Можно ли штробить под проводку в несущих стенах панельных домов(467 серия)?
Основоной аргумент заказчика - экономия на штукатурных смесях.
Не приведет ли такая экономия в дальнейшем к обрушению конструкций?

Sofia18 04-09-2014 17:36

цитата:
Изначально написано rip87:

Можно ли штробить под проводку в несущих стенах панельных домов(467 серия)?
Основоной аргумент заказчика - экономия на штукатурных смесях.
Не приведет ли такая экономия в дальнейшем к обрушению конструкций?


Не рекомендуется, т.к. защитный слой бетона у рабочей арматуры по серии 467 составляет около 20 мм. Рекомендуем выполнить разводку по плинтусу, а штробить на высоту 300 мм (высота установки розетки) от пола. Разводку к потолку можно выполнить в углах помещения.

rip87 05-09-2014 09:14

цитата:
Изначально написано Sofia18:
около 20 мм

Для прокладки кабеля этого достаточно.

цитата:
Изначально написано Sofia18:
Рекомендуем выполнить разводку по плинтусу

Вариант, ИМХО, не очень хороший. Лучшше проложить кабели под стяжкой, если меняем старые полы. Или за натяжными потолками.

цитата:
Изначально написано Sofia18:
а штробить на высоту 300 мм (высота установки розетки) от пола

А где гарантия, что при бурении коронкой (для подрозетников), не встретится арматура?

цитата:
Изначально написано Sofia18:
Разводку к потолку можно выполнить в углах помещения.

Интересный совет. Ни разу такого не видел.