цитата:
Изначально написано Sofia18:
Может у кого какие вопросы появятся, задавайте постараемся ответить на все.
Можно ли штробить под проводку в несущих стенах панельных домов(467 серия)?
Основоной аргумент заказчика - экономия на штукатурных смесях.
Не приведет ли такая экономия в дальнейшем к обрушению конструкций?
цитата:
Изначально написано rip87:
Можно ли штробить под проводку в несущих стенах панельных домов(467 серия)?
Основоной аргумент заказчика - экономия на штукатурных смесях.
Не приведет ли такая экономия в дальнейшем к обрушению конструкций?
Не рекомендуется, т.к. защитный слой бетона у рабочей арматуры по серии 467 составляет около 20 мм. Рекомендуем выполнить разводку по плинтусу, а штробить на высоту 300 мм (высота установки розетки) от пола. Разводку к потолку можно выполнить в углах помещения.
цитата:
Изначально написано Sofia18:
около 20 мм
Для прокладки кабеля этого достаточно.
цитата:
Изначально написано Sofia18:
Рекомендуем выполнить разводку по плинтусу
Вариант, ИМХО, не очень хороший. Лучшше проложить кабели под стяжкой, если меняем старые полы. Или за натяжными потолками.
цитата:
Изначально написано Sofia18:
а штробить на высоту 300 мм (высота установки розетки) от пола
цитата:
Изначально написано Sofia18:
Разводку к потолку можно выполнить в углах помещения.
Интересный совет. Ни разу такого не видел.