- по системам отопления(однотрубная, лучевая, двухтрубная... - какую выбрать?
- по выбору радиаторов(аллюминий/биметалл/чугун - что куда и кто лучше?)
- по циркуляционным насосам(какие модели?какая мощность?)
- по сопутствующей оснастке (группы безопасности, расширители, различные регуляторы ...)
- какие трубы на тёплый пол? (медь, металлопластик, сшитый полиэтилен ...)
- и тому подобное ...
рубрикатор по около сантехническим темам -
какую ванну выбрать, хорошее обсуждение было:
https://izhevsk.ru/forummessage/57/2090413-0.html
не плохо пробежались по смесителям
https://izhevsk.ru/forummessage/57/2063095-0.html
вопросы по душевым кабинам
https://izhevsk.ru/forummessage/57/1580729-0.html
тут обсудили душевые кабины в строительном исполнении
https://izhevsk.ru/forummessage/57/2170860-0.html
где купить эмаль для ванны и вообще стоит ли
https://izhevsk.ru/forummessage/57/2167554-0.html
про счетчики воды
https://izhevsk.ru/forummessage/57/2495178-0.html#m1066773
сравнивают плитку и ПВХ-панели. внутри фото и ссылки на подобные темы
https://izhevsk.ru/forummessage/57/1770562-0.html
тема про нестандартные полотенцесушители
https://izhevsk.ru/forummessage/57/3054851-0.html
В помощь начинающему, расшифровка аббравеатур встречающаяся в диалогах сантехников:
ГВС - горячее водоснабжение
ГС - гидрострелка
ЕЦ - естественная циркуляция
МП трубы - металлопластиковые трубы
ПП трубы - полипропиленовые трубы
РБ - расширительный бак
СО - система отопления
СУ - смесительный узел
ТА - термоаккумулятор(теплоаккумулятор)
ТП - тёплый пол
ТТ котел - твёрдотопливный котёл
УГВ - уровень грунтовых вод
ХВС - холодное водоснабжение
ЦН - циркуляционный насос
quote:
- какие трубы на тёплый пол? (медь, металлопластик, сшитый полиэтилен ...)
quote:
Originally posted by Starky:
Залита водичка из под крана, на стенках рыжеватый налет, на фильтре переодически нарастает "слизь". Как промыть?
что-за фильтр? колба? на вводе хвс или на контуре отопления?
quote:
Originally posted by nail666:
А мне сделали однотрубную СО. Котёл стоит в подвале, 10 радиаторов на первом этаже, 2 на мансарде небольшой. Разводка 25 трубой, отводы к радиатором - 20. Радиаторы - стальные, панельные Energy. Будет по проекту 2 циркуляционных насоса. Нормальный вариант?
но можно поставить гребенку и поставить 1 насос(если в котле нету)
а по радиаторам предпочтительней алюминий - эстетичней выглядит, можно найти не дороже стальных, всегда можно добавить секции, хорошая теплоотдача
quote:
Originally posted by Andrey F:
А у меня вопрос такой: котел включен на 2 квт, поддерживает температуру теплоносителя 45С. На улице 0-4С, в доме около 19-20С. Дом 100 кв.м. У меня нормальные теплопотери?
попробую помочь/расчитать
http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
http://www.teplodvor.ru/raschet_kotla.php
подставил Ваши параметры в калькуляторе(некоторые параметры примерно), вроде как теплопотери в норме
quote:
что-за фильтр? колба? на вводе хвс или на контуре отопления?
quote:
вот неплохие калькуляторы:
quote:
что-за фильтр? колба? на вводе хвс или на контуре отопления?
quote:
вот неплохие калькуляторы:
И то, что котёл включен на 2кВт - не показатель. У меня котел тоже на 2кВт включен, но и в -20С он тоже на 2кВт включен, просто термостатом включается чаще и на дольше.
quote:
Originally posted by Дима_С:
лучше было бы разделить на контура, протяженность не малая для 25 трубы(полимер?) хотя с 2мя насосами без проблем должно быть
но можно поставить гребенку и поставить 1 насос(если в котле нету)
а по радиаторам предпочтительней алюминий - эстетичней выглядит, можно найти не дороже стальных, всегда можно добавить секции, хорошая теплоотдача
quote:
Originally posted by Дима_С:
вот неплохие калькуляторы:
на российских форумах гуру теплотехники о них лестно отзывались
quote:
Originally posted by Starky:
Нельзя указать что на полу/потолке, выбор окон/стен ограничен.
quote:
наворотами прога не отличается, наверно посчитала стандартный пол и потолок
quote:
Originally posted by Starky:
Лучше тогда использовать флэшевый калькулятор теплопотерь
quote:
Originally posted by Андрес:
Считал тупо все в экселе.
ну давайте теперь формулы в студию, хоть сравнить что лучше что хуже
quote:
Originally posted by Lanos_driver:
специалистам: хочу сделать тёплый пол своими руками, посоветуйте практическими советами, какую лучше трубу, какую теплоизоляцию под стяжку класть, каким "узором" лучше трубу укладывать, может еще какие-нибудь тонкости есть?
можно и металлопластик и сшитый полиэтилен, изолятор - пеноплекс/фольгоизолон, по узору зависит от самого помещения(змейка часто в коридоре, спираль в основных комнатах)
а по тонкостям: демпфер у стенок при укладке стяжки(изолон), контур не более 100м, если в комнате 2 контура - разделить их демпфером, стяжка не менее 7см и может еще что по мелочи
quote:
Originally posted by RAMI:
дождевую воду в систему отопления - и + что скажите?
но если на то пошло, то уж лучше дистил.воду, тк дождевая пока "летит" собирает в атмосфере всё вподряд ))
PS. У меня другая тема для обсуждения есть. Топлюсь электричеством. Хочется сэкономить. Поставил счетчик с ночным тарифом. Хочу ночью "подешевле" нагревать бак ~900л с водой. Так вот, собственно вопрос - по какой схеме лучше подключить этот бак к теплому полу. Напрямую гонять воду из бака в ТП не хочется = надо теплообменник. Нагревать лучше ТЭН-ами в баке или поставить рядом дешевый электро-котел + насос?
quote:
поставить рядом дешевый электро-котел + насос?
quote:
Готов отвечать на вопросы.
quote:
электро-котел + насос= удобнее будет в обслуживании и циркуляция (равномерный нагрев воды)
а по поводу ЭТП - поддерживать плюсовую они точно будут при норм изоляции, с ДТВ они не будут лишнего брать
quote:
что ТЭНы что эл.котел отдают тепло полностью, так что лучше дешевый вариант
quote:
Originally posted by junkerssuper:
расход в студию
quote:
Originally posted by Andrey F:
А у меня вопрос такой: котел включен на 2 квт, поддерживает температуру теплоносителя 45С. На улице 0-4С, в доме около 19-20С. Дом 100 кв.м. У меня нормальные теплопотери?
115 кв.м., температура в доме 24С, приходится либо выключать котел, либо топить улицу. Хочу термостат но не знаю какой купить. Котел Бош на 24 кВт, с внутренней камерой сгорания.
quote:
Originally posted by builder:
А как же кухня с подпольем ?
кухню топить не буду. в ванной перекрою доступ воды в кухню и нах... В подполье будет только каналия- она не замерзнет.
те трубы водоснабжения, которые торчат из земли (полметра) обматаю энергофлексом. на землю кину пару кусочков пеноплекса....
ну так Дима-С... ответьте на мой предыдущий вопрос, если не сложно
quote:
Хочу термостат но не знаю какой купить.
Комнатные термостаты применяются для регулирования температуры отдельных помещений в комбинации с термоэлектрическими 2-позициоными или 3- позиционными сервоприводами. Терморегуляторы служат для регулирования температуры отдельных помещений или, при соответствующей разводке, для зонального регулирования. В комнатных термостатах с суточной и недельной настройкой понижение температуры осуществляется по заранее установленной программе.
в паспорте указаны термостаты для вашего котла
Модели:
Комнатный термостат Bosch FR 10 с таймером
Комнатный термостат Bosch FR 100 с нед. программ.
Комнатный термостат Bosch FR 110 с нед. программ.
Комнатный термостат Bosch TR 12 (двухпозиционный)
Комнатный термостат Bosch TRZ 12-2 (двухпозиционный)
quote:
Originally posted by Starky:
... Так вот, собственно вопрос - по какой схеме лучше подключить этот бак к теплому полу. Напрямую гонять воду из бака в ТП не хочется = надо теплообменник. Нагревать лучше ТЭН-ами в баке или поставить рядом дешевый электро-котел + насос?
Трёхходовой термостатический кран + насос - на циркуляцию ТП.
ТЭН в отдельную ёмкость (или просто трубу) рядом, циркуляция самотёком.
quote:
Трёхходовой термостатический кран + насос - на циркуляцию ТП.ТЭН в отдельную ёмкость (или просто трубу) рядом, циркуляция самотёком.
quote:
Originally posted by junkerssuper:
в паспорте указаны типы термостатов для вашего котлаКомнатные термостаты применяются для регулирования температуры отдельных помещений в комбинации с термоэлектрическими 2-позициоными или 3- позиционными сервоприводами. Терморегуляторы служат для регулирования температуры отдельных помещений или, при соответствующей разводке, для зонального регулирования. В комнатных термостатах с суточной и недельной настройкой понижение температуры осуществляется по заранее установленной программе.
в паспорте указаны термостаты для вашего котла
Модели:
Комнатный термостат Bosch FR 10 с таймером
Комнатный термостат Bosch FR 100 с нед. программ.
Комнатный термостат Bosch FR 110 с нед. программ.
Комнатный термостат Bosch TR 12 (двухпозиционный)
Комнатный термостат Bosch TRZ 12-2 (двухпозиционный)
Что то с бошем засада какая то. Как будто такого производителя и нет вовсе. Нашел только по юнкерсу. Но страшные, пипец просто.
А хочется чего-то беспроводного, типа этого
Wireless programmable residential heating Thermostat for electric/water heating
quote:
Originally posted by DA:
ну так Дима-С... ответьте на мой предыдущий вопрос, если не сложно
quote:
Originally posted by Дима_С:
а по поводу ЭТП - поддерживать плюсовую они точно будут при норм изоляции, с ДТВ они не будут лишнего брать
quote:
Originally posted by andy1504:
Всем привет.
Где-то уже писал, про свои планы отапливать новый дом конвекторами (газовыми). Сегодня реализовал - подключили. Дом 96 м2. 4 помещения, 6 конвекторов alpin air 20NGS. Включили в 13 часов, в 15-30 температура в доме около 18 гр. (было холоднее чем на улице). Готов отвечать на вопросы.
1. Правильно понимаю, что конвекторы не зависимые от электричества?
2. Какой надо диаметр отверстия для подачи воздуха?
3. Монтаж сложный?
quote:
Originally posted by DA:
вариант ЭТП с ДТВ будет лучше чем электроконвектор?!
PS. Вчера свой бачок обварил 2-мя обручами-усилителями (сталь тонкая, разопрет), вварил две резьбы под ТЭНы, одну под слив. Еще немного и можно будет проверять. Правда, остался вопрос с теплообменником.. Как вариант - сделаю из нержавеющей гофротрубы (если найду ее в Ижевске).
quote:приматывать скотчем к низу трубы
Originally posted by Starky:
Лучше греющий кабель под энергофлексом еще проложить.
quote:где-то на хозбазе жесткую бесшовную гофротрубу из нержи видел, помню на дымоход хотел купить, но заказчик захотел крашенный аллюминий
Originally posted by Starky: сделаю из нержавеющей гофротрубы (если найду ее в Ижевске)
quote:пожалуйста, эта тема создана для всех!
Originally posted by Понджо: Я бы тоже хотел поделится опытом по теплым полам электрическим (если это возможно)
quote:
приматывать скотчем к низу трубы
quote:
где-то на хозбазе жесткую бесшовную гофротрубу из нержи видел, помню на дымоход хотел купить, но заказчик захотел крашенный аллюминий
quote:
Originally posted by Starky:
Правда, остался вопрос с теплообменником.. Как вариант - сделаю из нержавеющей гофротрубы (если найду ее в Ижевске).
На ФХ хвалили теплообменник из МС-140
ЗЫ. 4 секции = 1кв.м. Пишут о 0,5кВт/м2*град. Получается бак я могу охладить до температуры пола + ~6 градусов. Что меня в принципе устраивает, т.к. большую часть зимы температура в полу не превышает ~28С.
quote:
Originally posted by Дима_С:
ТП - это комфортно и эстетично, чем эл.конвектор
но нужна хорошая термоизоляция пола, чтоб теплопотери были минимальны
пол на 200мм утеплен. трубы водоснабжения торчат на 70см в цоколе.... укутал энергофлексом. труба ПНД. Ее вроде как не рвет... А все соединения (краны, фитинги) все в самой комнате, там где плюсовая температура.
ок. буду ставить теплый пол вместо конвектора! какой посоветуете?
quote:
Ее вроде как не рвет...
Трубу не рвет (у меня до бани 6 год замерзает и норм). Может порвать (и порвет если есть в зоне замерзания) краны, соединения (менее вероятно). Но, рискуешь приехать и оказаться без воды.
quote:
Originally posted by Starky:
Там я думаю большого диаметра. Мне нужна отожженная D16/D25.
quote:
Originally posted by Андрес:
На ФХ хвалили теплообменник из МС-140
quote:
Originally posted by DA:
какой посоветуете?
quote:
я не о таком ТО подумал можно алюминиевый или медный авто-радиатор приспособить(быстрая передача температуры)
quote:
Originally posted by Starky:
сделаю из нержавеющей гофротрубы
есть но диаметр 1"
quote:
Originally posted by Starky:
надо площадь самой трубы в теплообменнике большую
quote:
есть но диаметр 1"
quote:
можно как вариант - пластинчатый радиатор с выходом на 3/4 там большая площадь теплообмена, в выходные пару бэушных будет, подгоню бесплатно
quote:
Originally posted by Starky:
Как вариант - сделаю из нержавеющей гофротрубы (если найду ее в Ижевске).
quote:
чорт подери! Спасибо за подсказку!!! Тупил что то, тоже думаю сделать что то типа теплоаккумулятора/гидрострелки/бойлера. Вот и думал, из чего бойлер делать в бочке. Так такие трубы продают у нас, где то видел точно. Сильфонные трубы. Если не ошибаюсь, вроде видал на Гагарина в резинотехнике.
quote:
Originally posted by Starky:
Пластинчатый с большой долей вероятности не влезет в мой бачок
quote:
Originally posted by Дима_С:
по пнд: на мелких глубинах ниразу не ставили без подогрева, зимой точно без воды окажетесь
стоп стоп стоп. у меня труба пнд проложена на 2 метровой глубине.... меня только выход из земли пугает в цокольной части. Примерно 0,7 метра от земли до теплого пола. вот за эту часть только волнуюсь. ее и обматал энергофлексом.
quote:
Originally posted by Starky:
Сильфонные они короткие и дороже чем сама гофротруба в разы. 15-я гофротруба стоит в районе 70-100р за метр, для ориентировки. Где брать в Ижевске - хз.
quote:
обрезать/подрезать/обварить ? короче если что в субботу срезать их будем, если надо будет звони.
quote:
Примерно 0,7 метра от земли до теплого пола. вот за эту часть только волнуюсь. ее и обматал энергофлексом.
quote:
а можно ли кабель теплого пола раскидать по полу и один конец под энергофлекс завести. Как он тогда греть будет?! показания датчика откуда будут браться с помещения или с трубы?! так делают вообще? или два отдельных греющих кабеля надо вести (на трубу отдельно и на пол отдельно).
quote:
Originally posted by DA:
у меня труба пнд проложена на 2 метровой глубине
и я бы энергофлекс заложил также на 1.5-метровую глубину и до теплого помещения
но это для уличных условий, а насколько под домом будет\небудет промерзать я не знаю
Старки, это такой вариант ТА будет?
quote:
Старки, это такой вариант ТА будет?
quote:
Илья, сколько по стоимости 1кВт выходит?
quote:
А вариант из медной трубы не проще чем из сильфонки для змеевика/теплообменника? Может что упускаю конечно, но найти её у кондиционерщиков/холодильщиков легко сразу в бухтами.
quote:
Если это единственный критерий(себестоимость), то гофра труба из нержавейки Майбес к примеру в районе 400 рублей метр (другой производитель может меньше, работаю с Майбес качество нравится), медь 5/8 (15,9) в районе 200 рублей метр.
quote:
Илья, сколько по стоимости 1кВт выходит?2.10 днем, с 23 до 7 где-то в районе рубля.
quote:
Originally posted by Starky:
В первую очередь важен тепловой напор и площадь поверхности.
ЗЫ. Накаркал - радиатор потек в месте соединения заглушки и резбы. ;(
ЗЫЫ. Кстати, теплообменник на теплую воду будет из остатка PEX трубы 16й - 30м. В принципе на отопление можно было бы сделать так же, разве что гидросопротивление было бы великовато.
Есть печь стальная на дровах,воду греет.
Задча...
Если температура воды выше 50, подачу воды перекрывать в помещение и переключать на другое помещение для охлаждения этой самой воды,чтобы в нагревателе при отсутствии циркуляции вода не закипела.
Нужно я думаю либо два термоклапана 1 обычный,закрывает при повышении температуры,а другой термоклапан который при повышении температуры открывается или клапан переключатель с одной трубы на другую чтобы перенаправлял,есть такое ?
Или как мне реализовать всё это ?
вот только на 50 их вроде не бывает, от 80 где-то(с таким не закипит)
quote:
Originally posted by Starky:
Правда, остался вопрос с теплообменником.. Как вариант - сделаю из нержавеющей гофротрубы (если найду ее в Ижевске).
таки торгуют ей в Резинотехнике на Гагарина. Есть труба под фитинги, есть под запрессовку (диаметры разные). Под запрессовку - они там конец трубы, гофры так сплющивают, предварительно насадив гайку что получается фланец. Прокладку поставил - прикрутил. Трубы пощщупал - жесткие, гнутся с приложением нормального усилия. Несколько раз согнуть разогнуть вроде можно. Давление держат какое то несусветное, в системах отопления я такого не видал
Очень трубки понравились, надо будет бойлерогидрострелку из них собрать на следующий сезон
цитата:
Originally posted by Цыган13:
Цыган13
цитата:
Цыган13
цитата:
Спускники стоят на гребенке распределительной