quote:
Изначально написано Андрес:
Для защиты от отключения газа у меня стоит электрокотел, для защиты от отключения электричества - газовый, для защиты от отключения обоих энергоносителей на небольшой срок - тепловая инерция и утепление, на длительный срок пока только предусмотрено место для ТТ котла и дымохода.
Нет механизма автоматического пуска газового котла при подаче газа после его отключения
Да, все правильно, завтра придет война, газа нет, электричества не будет( мы же не в крыму живем). Нужно запастись углем с донбасса и дровами. Еще можно рекомендовать изыскать место в доме для русской печи с завалинкой, желательно посреди гостинной, чтоб тепло равномерней распределялось.
У меня вопрос: вы где все живете. чтобы так заморачиваться с отключениями, к чему все эти траты?
Достаточно генератора от 2 кВт, на случай ч/с с электричеством, т.к. электричество наиболее часто вырубают и аварии случаются чаще, особенно за городом. Не было как-то эле-ва в поселке около 2 суток, выручал 2кВт инвертер. Скважина, котел, холодильник и даже планшетник с теликом работали, а это, согласитесь. стратегически важные девайсы современного дома.
По газу. Случаи глобальных аварий сведены к минимуму и бывают крайне редко, тем более зимой, т.к. строительно-копательные работы закончены. Газовые службы немедленно реагируют на все проблемы и тем более аварии, больше суток без газа вряд ли останетесь. За сутки никто и ничто не замерзнет. если предпринять маломальские меры. Если даже меры не приняли, можно позвонить в МЧС приедут и обогреют - не сомневайтесь.
Если отказывает газовый котел, у меня так было в праздники, 3-4 звонка в соответствующие службы приехали, диагностика, в итоге сделали. Если бы висел на договоре - скорее 1-2 звонка и мастер у вас дома.
п.с. все это относится к потребителям газа, использующих газовые котлы и живущих не далее 10 км от границ города Ижевска.
кто сидит на электроигле,-не знаю, наверное ТТ котел оптимальное решение, хотя есть варианты с дизелем или газгольдером.
quote:
Изначально написано ARTIv:
кто что вообще применяет для подстраховывания себя от отключения газа либо электричества?
quote:
Изначально написано stigmataE90:
планшетник с теликом работали, а это, согласитесь. стратегически важные девайсы современного дома
Вот про этих двух не соглашусь.
quote:
А во-вторых, каждый сам себе определяет нужную ему степень надежности. Меня, например, полностью устраивает, что отключение электричества на любой срок, хоть на час, хоть на неделю, не лишает мой дом отопления, даже если меня нет дома.
по эл-ву постоянно лаги, но там можно поставить на котел мелкий генератор с автоматикой да и все
всем кому надо совет по выбору систем отопления и где найти дешевле котел, обращайтесь помогу чем смогу!
дам совет бесплатно и скидкой на оборудование тоже поделюсь бесплатно, я не жадина
quote:
Изначально написано Fuego_00:
То есть АВР и ВНР по электричеству реализован на автономке нужной мощности?
Какие-то слишком умные для меня слова
У меня отопление на газовом котле может работать независимо от электричества. Так понятней?
quote:
Изначально написано Дима_С:
мелкий генератор с автоматикой да и все
Почем такое удовольствие, огласите? Чисто порядок цен людям показать .
quote:
Изначально написано Дима_С:
ни разу от жильцов частных домов не слышал что отопление вырубалось изза газа
Газовое отопление по любому вырубится при отсутствии газа. Ну а вместо него электро, дрова и т.п.
quote:
Изначально написано Андрес:Почем такое удовольствие, огласите? Чисто порядок цен людям показать .
Присоединяюсь к вопросу!
quote:
Originally posted by Андрес:
Газовое отопление по любому вырубится при отсутствии газа.
quote:
У меня отопление на газовом котле может работать независимо от электричества.
quote:
Изначально написано Fuego_00:
Тут или котел энергонезависимый, или генератор/акб независимые.
quote:
Изначально написано Андрес:
отключение электричества на любой срок, хоть на час, хоть на неделю, не лишает мой дом отопления
На неделю не хватит ни разумных размеров емкости с солярой, ни, тем более, аккумулятора. Остается одно - котел электронезависимый
quote:
Изначально написано Дима_С:
саму проблему отключения в частном секторе не припомню на своем веку
Года еще нет, как газ подключили, так 30 декабря уже было отключение на 4-6 часов, так что остается только завидовать
Завьяловский район, никаких многоэтажек.
quote:
На неделю не хватит ни разумных размеров емкости с солярой, ни, тем более, аккумулятора. Остается одно - котел электронезависимый
quote:
Изначально написано Андрес:
А во-вторых, каждый сам себе определяет нужную ему степень надежности.
абсолютно верно! спорить не о чем. Поэтому для себя выбрал 2 квт инвертер, выручал уже не раз.
По вашей схеме заморочился бы, если бы жил в лесу километров за 50 от города
quote:
Originally posted by Андрес:
было отключение на 4-6 часов
но в любом случае соглашусь со мнением что страховка нужна во всем, но опять таки от всего подстраховаться денег не хватит )))
quote:
Изначально написано Fuego_00:
Еще и газонезависимый скажите.
Не скажу. Это ж вы его назвали энергонезависимым
quote:
Не скажу
quote:
Изначально написано Fuego_00:
что за девайс у вас независимый?
В смысле?
quote:
Изначально написано Андрес:
У меня Волк на 16 кВт. Котел как котел.
Один из самых дешевых газовых котлов и самый дешевый - у Протерма (кроме 12 кВт).
quote:
Изначально написано Fuego_00:
Понятно. Гравитационная СО в комплекте?
Да. Но при наличии электричества работает цирк. насос, выравнивая температуру носителя по длине трубы.
а нельзя чо нить другое на аве? мне не жалко просто дебильно выглядит
и кстати у меня тож раньше тел был на аве, забанили
quote:
Originally posted by DM18rus:
Обновление 2015 года похоже не отразилось на надежности плат...
имхо вот этого http://www.1000va.ru/shop/inel...ed_sun_sp12-38/ хватит...
итого 200 с диким запасом, вывод - абсолютно любой генератор способный питать пару лампочек )))
бензиновый 6тр, качество хз https://market.yandex.ru/product/12436726?hid=226667
quote:
итого 200 с диким запасом,
quote:
Originally posted by Fuego_00:
не с диким, если еще добавить насос в смешном узле то вообще не хватит.
quote:
Изначально написано Дима_С:
грундфос 25-40 жрет максимум 22вт
Ого! А китайцы с теми же 25-40 кушают в 4 раза больше
quote:
Изначально написано Андрес:
Ого! А китайцы с теми же 25-40 кушают в 4 раза больше
quote:
Изначально написано Дима_С:
грундфос 25-40 жрет максимум 22вт
quote:
Изначально написано Дима_С:
везде грундфосы ставим
Не подскажете ли модель, потребляющую на максимальной скорости 22 Вт?
quote:
Изначально написано bodos42:
вот вы народ о генераторах завели тему, а есть такие кто обычным генератором котёл заставлял работать ? ведь генераторы совсем другую синусоиду выдают, от чего платылибо в ошибку уходят, либо горят , опровергните или подтвердите моислова доводами/фактами
quote:
Изначально написано Андрес:
Не подскажете ли модель, потребляющую на максимальной скорости 22 Вт?
а если система с переменным расходом-напором то ставим alfa2 - этот еще дороже
экономичность в плане электроэнергии достигается за счет различных инноваций типа катафарезного покрытия, мотора на постоянных магнитах, керамических подшипников. мож еще чего, не помню уж, давненько на семинары не ходил
а просто альфа еще и видит изменения по расходу - и автоматически меняет мощность, может опустить до 4вт.
щас альфа3 появилась - еще экономичней, от 3вт. защита по сухому ходу и с интерфейсом на мобильник. ждемс
quote:
Originally posted by Дима_С:
там не обычный генератор а инверторный вроде надо
quote:
Изначально написано bodos42:
а то люди начитаются тут и полетят покупать
пусть летят, нам работы больше )))
ну а так то каждый должен заниматься своим делом, кроилово ведет к попадалову
quote:
грундфос 25х40 alfa2L -
quote:
ну а так то каждый должен заниматься своим делом,
quote:
кроилово ведет к попадалову
quote:
Андрес
quote:
светодиодными лампочками не пользуется, цена ведь...
quote:
Изначально написано Fuego_00:
штампами лепите?
андрес, еще учитывай гемор с заменой китайца и неприятности если он встанет по закону подлости в неподходящее время )))
quote:
Изначально написано freelance:
Подскажие, в газовых котлах в дымоходе зимой образуется конденсат или нет? Нужно что-то специально придумывать, чтобы его отводить?
quote:
Изначально написано Дима_С:
у вас какой-то конкретный случай или только планируете?
Планирую. В проекте предусмотрен дымоход просто в строительном исполнении 270х140 то есть кирпичный. Хочу заложить туда гильзу из нержавейки, чтобы стена не разрушалась. В вентканалы заложу гильзу из оцинковки. Вот и думаю ... В обычных печках образуется конденсат, под который придумывают специальные отводы. У меня же если просто гильзу заложить, он будет или в котел стекать (если гильзу делать буквой Г) или прямо в стену (если гильзу делать просто прямую). Если возможен конденсат, то нужно получается предусмотреть ниже в дымохоже (и в гильзе соот-но) нечто для его отвода.
quote:
В вентканалы заложу гильзу из оцинковки.
quote:
Изначально написано freelance:
Подскажие, в газовых котлах в дымоходе зимой образуется конденсат или нет?
а котел какой будет? если ТТ то на гильзу ставьте нержу минимум 0.8мм, а то 0.5 при длительном нагреве хрупкой становится, тем более у нас все в основном используют недорогую нержу aisi 430
при обычном газовом 0.5 хватит
и из оцинковки не стоит воздуховоды делать, не считал но мне кажется из пп труб канализационных не дороже выйдет. и навечно )) кстати в ртг и аквасервисе полно канализационной некондиции дешевой
quote:
Изначально написано Urri3008:
Вопрос не совсем корректен. Конденсат образуется всегда. И он капает наружу, если труба правильно поставлена
quote:
Изначально написано Дима_С:
тройник с конденсато-приемником поставить да и все
Не совсем понимаю как это лучше учесть на этапе строительства. Сейчас в проекте дымоход из себя представляет перевернутую букву Г. Получается, что от дырки в стене нужно будет еще вниз опустить дымоход, там разместить конденсато-приемник и соот-но ниже основной дырки сделать еще одну дырку, чтобы убирать этот конденсат?
quote:
Изначально написано Дима_С:
при обычном газовом 0.5 хватит
газовый планируется.
quote:
Изначально написано Дима_С:
и из оцинковки не стоит воздуховоды делать
может и вовсе никакие не буду делать.
quote:
Изначально написано Дима_С:
еще учитывай гемор с заменой китайца и неприятности если он встанет по закону подлости в неподходящее время
Гемор - в смысле слива системы или ее части? Я считал, по вентилю на входе и на выходе - это норма.
Если в моей системе отопления насос встанет - ей пофиг
А вот если не встанет, но и не будет работать толком, то тут да, могут быть проблемы
На самом деле, вариант с 22 Вт мне понравился, и окупаемость я считал именно для своего случая: насос у меня молотит весь отопительный сезон, правда, на 2-й "передаче", а это не 88, а 53 Вт. Хотя... когда подключу ветвь полотенцесушителя, насос, наверное, будет пахать 365 дней в году .
quote:
Originally posted by Андрес:
Гемор
quote:
Originally posted by Дима_С:
грундфос 25х40 alfa2L - там разница с обычной упс-кой тыщи полторы. мы уж давненько от упс отказались
а если система с переменным расходом-напором то ставим alfa2 - этот еще дорожеэкономичность в плане электроэнергии достигается за счет различных инноваций типа катафарезного покрытия, мотора на постоянных магнитах, керамических подшипников. мож еще чего, не помню уж, давненько на семинары не ходил
а просто альфа еще и видит изменения по расходу - и автоматически меняет мощность, может опустить до 4вт.щас альфа3 появилась - еще экономичней, от 3вт. защита по сухому ходу и с интерфейсом на мобильник. ждемс
Позволю себе поправить вас регулировка мощности у альфа 2л в пределах 5-22 Вт, по крайней мере согласно описанию на Dom-Climata т.е. как я полагаю снизить ее до 4 Вт не получится и не лучше ли буде взять грундфос альфа 25х40 (не альфа 2л), он дешевле тыс. на две, а мощность такая же?
альфа2 снижает потребление до 4квт сама автоматически при минимальном расходе/напоре
альфа 2л так не умеет,но там есть предустановленные положения с легким изменением характеристик
если в системе на пути у насоса встречаются терморегуляторы автоматически перекрывающие проток - то есть смысл ставить насос подороже альфа2
quote:
быть расход газа (котел пантера новая 24коо) на 170кв.м при установке на 38 градусов(теплые полы и батареи со своими насосами)расход получается примерно 17куб
quote:
Изначально написано Сириус:
Просто думал может будет 14 кубов должно быть
quote:
беру сутки и смотрю,
quote:
А сколько потребляют котлы турбированные и конденсатные у кого есть такая практика, при каких температурах? Просто думал может будет 14 кубов должно быть в среднем у котлов потребление?
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
Если был сбой давления газа в системе, то об этом бы знала вся деревня. Но у соседей проблем не было. Выхлопная труба не замерзла. Едва не не запорол систему. Погода,слава богу, теплая для февраля. Сбросил настройки, выключил и снова включил розетку питания котла, затем снова без проблем запустил. Сейчас снова уже неделю работает без сбоев.
Вопрос бывалым и спецам: А что это было? Насколько такая ситуация характерна и возможна? Просто есть подозрения, что это диверсия. Некий злоумышленник взял и на какое-то время перекрыл газовую трубу снаружи. Хотелось бы подтвердить свою версию или опровергнуть.
quote:
Изначально написано Сириус:
интересует среднее в сутки потребление газовых котлов при данной температуре (в данном случае -10 градусов на улице).
У всех современных котлов примерно одинаковый расход газа т.к. одинаковый кпд. Разбег зависит от типа - конденсационный или нет, и от настроек погодного\режимного регулирования.
Urri3008, мог погаснуть, например, от сильного ветра со стороны трубы, хотя тогда бы скорее всего ошибку по тяге показало бы. А мог от перепада напряжения. Там датчик ионизации фазозависимый стоит, потому вполне мог потерять пламя от выкрутасов напруги. Потому в любом случае нужен стаб напряжения (обязательно с полным синусом).
В вашем случае, т.к. не проживаете в доме, советую поставить модем с смс оповещением, будете всегда знать что происходит с Вашим котлом. Ну или на крайней случай заполнить систему антифризом, этиленгликолем или любой рекомендованной производителем незамерзающей жидкостью.
Обращайтесь в пм за помощью и с вопросами =)
quote:
Изначально написано sn1:
плату надо перепрошивать....смогут только авторизированные сервисы.
quote:
Изначально написано ССолнца:
давление воздуха в баке упало? если так, то врезайте в систему расширительный бак.
так накачал же давление в расширительном баке
quote:
Изначально написано VasAV:
так накачал же давление в расширительном баке
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
quote:
Originally posted by VasAV:
скачки давления газа - вещь редкая.
quote:
Изначально написано Urri3008:
В том то и дело. Повторно котел отключился. И опять ошибка ЕА. Причем как то странно отключается сразу после моего отъезда. Смотрю по расходу газа. В праздники пока там был, ничего не отключалось. Или грешить на электронику, или ловить "барабашку".
у меня подобное было. Оказалась одна из катушек на газовой арматуре барахлила. то включала клапан то нет. При попытке котла разжечься газовый счетчик крутит?
quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:
у родителей нынче тоже давление падало в системе.. Течей нет. Оказалось прогорел теплообменник. Водичка по тихому просачивалась в теплообменник и испарялась бесследно...
модель котла такая же у родителей?
quote:
Изначально написано VasAV:
модель котла такая же у родителей?
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
quote:
Изначально написано dw:
Оказалась одна из катушек на газовой арматуре барахлила. то включала клапан то нет. При попытке котла разжечься газовый счетчик крутит?
quote:
Изначально написано dema-live:
плату котла nevalux 8224
что с платой?
quote:
Изначально написано ZX-ruban:что с платой?
горят предохранители, даж при отключении всего от платы
quote:
Изначально написано Urri3008:
Ага, крутит. В конце концов после reset (сброса) иногда даже не с первой попытки поджигается, слегка постукивает при попытке, но все же включается. Ошибка ЕА продолжается. В последний раз выжгло 30 кубов и опять. Хорошо, что насос хоть работает. При такой слякоти, как сейчас, система не замерзнет. Но проблема остается.
А вы как решили проблему?
Газовую арматуру поменял в сборе. Катушку отдельно не нашёл. Если котел не разжигается есть несколько вероятных причин: не поступает газ(как в моем случае), нет искры (маловероятно), слабое давление газа (в этом случае огонь не доходит до датчика ионизации, частый случай, помогает регулировка газовой арматуры), грязный котел изнутри (в случае подачи воздуха из помещения в процессе стройки)
quote:
Originally posted by dw:
Если котел не разжигается
quote:
Originally posted by dw:
слабое давление газа
quote:
Originally posted by dw:
грязный котел изнутри (в случае подачи воздуха из помещения в процессе стройки)
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
то что обвел красным крупнее или напиши маркировку