SAXYUM 30-01-2013 08:55

Правда, нет, что на некоторые настенные котлы могут работать как на магистральном метане, так и на на баллоном пропане, достаточно сменить форсунку?
ZX-ruban 30-01-2013 19:01

quote:
Originally posted by SAXYUM:

Правда, нет


Да правда, для всех котлов...

gugles 30-01-2013 20:55

quote:
Originally posted by avh:
Выбираем газовый котел. Остановились на "Вайланте". Стоит ли брать конденсационный котел? Интересуют вопросы.
1. Срок эксплуатации меньше?
2. Надежность по сравнению с традиционным газовым котлом?

Не самый лучший выбор у "зайца".

1. Наблюдаю в работе две модели конденсатника от Вайлента. Работают около 4-5 лет.
По надежности: а) вентилятор - В случае поломки его наличие в Ижевске под большим вопросом и ценник если не изменяет память, около 15 т.р.
б) насос с частоником.
Общаясь с ними, для себя сделал вывод - дорогая игрушка, если только на вас не накладываются ограничения по размещению, мощности, или дымоходу.

kola 31-01-2013 10:49

Мы вот все говорим о надежности...

А давайте поговорим о расходе разных видов топлива при прочих равных условиях.
О стоимости не говорю поскольку она меняется постоянно, а зная расход можно ценник посчитать.

Итак
Газ, электричество, печное топливо, дрова, пеллеты... что еще?

SAXYUM 31-01-2013 12:54

Газ (магистральный природный) всяко дешевле, если вы, конечно, не в лесу живете и дрова на халяву рядом за забором.
kola 31-01-2013 15:11

quote:
Газ (магистральный природный) всяко дешевле

Ну это пока, мы же к европе подтягиваемся, то ли еще будет, хотя газ удобнее в использовании-это да.

mirtepla 02-02-2013 09:31

quote:
Газ, электричество, печное топливо, дрова, пеллеты... что еще?

навоз
SAXYUM 02-02-2013 11:02

quote:
Originally posted by mirtepla:

навоз




торф, уголь, биогаз...
Starky 02-02-2013 11:32

Баллона газа хватает максимум на неделю на домик около 20м2 с обычным теплопотреблением (не мой
По стоимости баллонный газ так же как электричество, только без ночного тарифа. В каждую комнату конвектор пихать - бред. И газ надо разводить и вероятность поломки больше. + каждая комната с таким прибором по идее должна удовлетворять требованиям газовиков по вентиляции. Да и форсунки менять надо при каждой смене с магистрального газа на баллон.
andy1504 02-02-2013 16:51

quote:
Originally posted by Starky:

и вероятность поломки больше. + каждая комната с таким прибором по идее должна удовлетворять требованиям газовиков по вентиляции. Да и форсунки менять надо при каждой смене с магистрального газа на баллон.



Илья, извините, если фамильярно, но вентиляцию обеспечивает сам конвектор - вход воздуха и его выход через коаксиал, вентиляция комнаты тут не причем. Форсунки идут в комплекте, замена 15-30 мин. Ну и про "бред", обидно, право же... Вроде до маразма еще далеко , всего 46...
Есть реальный вопрос, вчера геологи рассказали подробности моего участка - плывун. Поэтому, если не ломаю тему разговора, можете рассказать про плиту? Мне это стало актуально. Сенкс.
Mr. Richo 03-02-2013 17:02

quote:
Originally posted by Starky:

Баллона газа хватает максимум на неделю на домик около 20м2 с обычным теплопотреблением



Т.е. на 100кв.м. примерно 1 баллон в день. Не сильно я ошибся. Спасибо за инфу.
Starky 03-02-2013 17:35

Речь, конечно, о холодах в районе -20С. Подробности спрашивайте у форумчанина korrresh'a - это у него стоит конвектор.
quote:
Илья, извините, если фамильярно, но вентиляцию обеспечивает сам конвектор - вход воздуха и его выход через коаксиал, вентиляция комнаты тут не причем. Форсунки идут в комплекте, замена 15-30 мин. Ну и про "бред", обидно, право же... Вроде до маразма еще далеко , всего 46...

по поводу установки газовых приборов лучше уточнить. В некоторых комнатах (вроде ванной), вообще нельзя конвекторы устанавливать. Кроме того, в 1м от прибора нельзя ставить горючие предметы (не знаю относятся ли к этим предметам шторы). Ну и прочий "геморрой" в виде разводки газа и дырок в стенах. + место занимают эти штуки.
quote:
Есть реальный вопрос, вчера геологи рассказали подробности моего участка - плывун. Поэтому, если не ломаю тему разговора, можете рассказать про плиту? Мне это стало актуально. Сенкс.


Гуглите "Утепленная Шведская Плита". На том же форумхаусе темы есть. Кстати, если делать плиту - сделайте водяной теплый пол в качестве системы отопления. Топить его можно электричеством, газом и с некоторыми ухищрениями твердотопливными котлами.
andy1504 03-02-2013 17:35

quote:
Originally posted by Mr. Richo:

Т.е. на 100кв.м. примерно 1 баллон в день.



Об этом и речь, на пару дней хватит....
Mr. Richo 03-02-2013 20:17

quote:
Originally posted by andy1504:

Об этом и речь, на пару дней хватит...



Ой, да я не против. Как говорят узкоспециализированных кругах широкой общественности: "Вам жить...".
kola 06-02-2013 08:52

Вернемся к теме:
Поговорим о водоподготовке при эксплуатации котла. Ведь не секрет что теплообменник или как там правильно называется резервуар где нагревается вода во первых как правило медный во вторых достаточно тонкий и накипь на стенках очень мешает и приводит к снижению КПД и выходу котла из строя.

Кто как воду готовит перед заправкой системы? и кто как профилактику делает?

mirtepla 06-02-2013 11:16

заземление? диэлектрическая муфта на газ.трубе?
МагазинДляСантехника 06-02-2013 11:44

quote:
Originally posted by Gala512:

К вечеру котел Baxi Luna 3 не включился, муж немного разбирается, выяснил, что полетела плата управления.


опять плата, опять бакси. хотя бакси и продается больше других котлов.

МагазинДляСантехника 06-02-2013 11:55

quote:
Originally posted by kola:

Вернемся к теме:
Поговорим о водоподготовке при эксплуатации котла. Ведь не секрет что теплообменник или как там правильно называется резервуар где нагревается вода во первых как правило медный во вторых достаточно тонкий и накипь на стенках очень мешает и приводит к снижению КПД и выходу котла из строя.

Кто как воду готовит перед заправкой системы? и кто как профилактику делает?


наш теплотехник приводит в пример несколько объектов из его другой конторы,
когда они систематически ездили в кизнер менять датчики на котлах и
выкручивали их белыми. меняли по гарантии пока производитель не сказал "баста".
тогда они предложили поставить магнитный фильтр и больше они на этот
объект уже не ездили.

и еще несколько историй приводит в пример где лично участвовал и всегда
магнитный фильтр решал вопросы с накипью.

я вот скептик относительно магнита, но послушав его решаю поставить магнит.

и вот свеженькая история. наш сотрудник поставил себе котле БОШ 24 квт
всего 6 мес назад. стоит на татарбазаре, скважина 60 метров, вообще ни
одного фильтра не установлено. делал его приятель.

в результате горячая вода перестала поступать вообще сквозь котел,
он думал что вода замерзла и пытался отогреть...но что там греть...
позвал на помощь.

теплообменник за 6 мес насмерть забит. новый стоит 15 тыс. будем чистить

Mr. Richo 06-02-2013 12:04

quote:
Originally posted by kola:

где нагревается вода во первых как правило медный



Все же, насколько я успел понять по котлам, теплообменник либо стальной, либо чугунный. Последние считаются более надежными (срок службы дольше). Медь идет на газовых колонках. У меня водяная система закрытая. Ухода воды практически нет. Никакой подготовки не делал, вода городская (наша прудовая). За несколько лет весь кислород из воды выходит, вода становится мертвой. Ничего не разъедает. Видел, в РТ , где в воде сильная накипь образуется, ставят на подпитку какой то соляной фильтр.
quote:
Originally posted by Gala512:

муж немного разбирается, выяснил, что полетела плата управления.



Кто ж Вас заставлял тащить в деревню эффективный, но столь же капризный и не приспособленыый для наших "суровых" условий котел? Лучшее там, на западе, как правило плохо живет у нас. Лучше за год переплатить, максимум, 1 т.р. за газ, чем каждый год мучиться с ремонтами.
quote:
Originally posted by Gala512:

Стабилизатор имеется.



Не гарантия. Не гарантия даже ИБП, если он не "он лайн".
mirtepla 06-02-2013 12:19

quote:
вообще ни одного фильтра не установлено. делал его приятель.

ХАЛАТНОСТЬ КАКАЯ! УЖАС

МагазинДляСантехника 06-02-2013 12:23

quote:
Originally posted by mirtepla:

ХАЛАТНОСТЬ КАКАЯ! УЖАС


ну почему. это же татарбазар. там же скважина даже 60, а может и 70 метров.

mirtepla 06-02-2013 12:26

ПРИЧЁМ ТУТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ?
quote:
это же татарбазар

Не корректно с вашей стороны
МагазинДляСантехника 06-02-2013 12:28

? похоже смотря какой смысл вкладывать. если что, так у меня дом там же.
сотрудник считал что спецам не надо платить, если есть кореш, и дом
стоит на родниках. а вы о чем подумали.
ZX-ruban 06-02-2013 13:53

quote:
Originally posted by Gala512:
Вчера ночью был штормовой ветер, отключили электричество, был обрыв провода. Вообще в деревне, в отличие от города эл.энергию отключают часто. Утром собирались с фонариком. К вечеру котел Baxi Luna 3 не включился, муж немного разбирается, выяснил, что полетела плата управления. Взяли у соседей обогреватель, но это только на одну комнату. С утра обзваниваем конторы, в наличии нет. Поставка 2 недели, стоимость 1/3 часть стоимости котла. Стабилизатор имеется.

ремонтирую потихоньку...

kapter 06-02-2013 23:45

quote:
Originally posted by kola:
Вернемся к теме:
Поговорим о водоподготовке при эксплуатации котла. Ведь не секрет что теплообменник или как там правильно называется резервуар где нагревается вода во первых как правило медный во вторых достаточно тонкий и накипь на стенках очень мешает и приводит к снижению КПД и выходу котла из строя.

Кто как воду готовит перед заправкой системы? и кто как профилактику делает?


В идеале нужна дистиллированная вода, как вариант дождевая или снеговая вода. Вода в контур отопления при условии, что система не течёт заливается надолго (до первого серьёзного ремонта) по этому о её качестве лучше позаботится. По идее если систему не подпитывать, то первоначальное количество солей кальция и магния осядет тонким слоем по всей системе, но если система подпитывается часто, то всё больше накипи будет образовываться в первичном теплообменнике, как в элементе контура отопления с наиболее высокой температурой. Наиболее вероятный итог - теплообменник под замену, хотя в 50% случаев мы промываем теплообменники промывочной станцией.
В контуре ГВС же часто требуется установка умягчающих фильтров. На самом деле магнитный фильтр-пустая трата денег, помогает только в 10% случаев, единственное действенное средство - полифосфатный фильтр, но это по сути химия (хотя по описанию и безвредная), к тому же реагенты постоянно надо добавлять по мере истощения. Такой вариант порекомендую только для систем с очень жесткой водой.

kapter 06-02-2013 23:50

quote:
Originally posted by Gala512:
Вчера ночью был штормовой ветер, отключили электричество, был обрыв провода. Вообще в деревне, в отличие от города эл.энергию отключают часто. Утром собирались с фонариком. К вечеру котел Baxi Luna 3 не включился, муж немного разбирается, выяснил, что полетела плата управления. Взяли у соседей обогреватель, но это только на одну комнату. С утра обзваниваем конторы, в наличии нет. Поставка 2 недели, стоимость 1/3 часть стоимости котла. Стабилизатор имеется.

С бакси действительно много проблем последнее время, но делать поспешных выводов на основе поверхностных (муж НЕМНОГО разбирается) знаний не стоит, мы недавно тоже собирались уже плату на Main Four менять, оказалось - плавающая ошибка температурного датчика.

ZX-ruban 07-02-2013 10:18

quote:
Originally posted by kapter:

В идеале нужна дистиллированная вода


Фейк, pH дистилята меньше 7, для систем отопления pH должно быть от 8 до 9 иначе коррозия металла....

kapter 07-02-2013 11:29

quote:
Фейк, pH дистилята меньше 7, для систем отопления pH должно быть от 8 до 9 иначе коррозия металла....

Самая распространённая система сейчас - настенный котёл с медным теплообменником, пластиковые трубы и алюминиевые радиаторы. Для алюминия рН больше 7 более губителен чем рН меньше 7, добиться в домашних условиях точного рН=7 довольно проблематично. Для меди рН больше 7,5 действительно вреден, но напомню, что мы говорим о единовременном заполнении системы надолго и ни о какой коррозии речи быть не может, тем более если систему придется подпитывать водопроводной водой, то и кислотность снизится, а подпитка жёсткой воды жёсткой водой и есть основная причина замены теплообменника. Более того, специалисты по обучению на семинарах производителей котлов рекомендуют заполнение дождевой водой, а рн дождевой воды 5,6-5,7.
kapter 07-02-2013 11:32

quote:
Originally posted by Gala512:
Добрый человек вчера нам помог, сгорел конденсатор, перепаял. Муж был прав.

Рад за Вас. А как вы всё это время топились, резервный котёл? или плату взяли на время?

ZX-ruban 07-02-2013 11:43

quote:
Originally posted by kapter:

воды 5,6-5,7.


При таком pH у вас теплообменник через полгода потечет

kapter 07-02-2013 12:43

При отсутствии подпитки все реакции окисления пройдут довольно быстро,тк температура высокая, так что либо он всё таки потечёт через неделю, что практически исключено, либо не потечёт вовсе, повторюсь - при отсутствии подпитки такой же водой. Вы вот когда нибудь промывали теплообменник? Видимо нет. Иногда при сильном накипеобразовании приходится промывать концентрированной кислотой в течении нескольких часов промывочной станцией. Но не теплообменник, не другие части котла не корродируют так быстро. Коррозия теплообменника - следствие частой подпитки кислой водой.
kapter 07-02-2013 12:48

quote:
Originally posted by Gala512:
Топились обогревателями по минимуму из-за цветов и рассады, 2-й недостроенный этаж отключили. Теперь будем думать про резервный котел. Еще нужно будет генератор брать, т.к. электричество при грозах, дождях и т.д. часто отключается.
Baxi - очень капризный котел, за 2,5 года эксплуатации - постоянные проблемы, то после выключения электричества не включается, то ошибки, то если после мороза оттепель - снова ошибки. В общем дом не оставляем даже на сутки. Я этого котла - просто боюсь, муж разбирается сам.

Электричество на долго отключают? Может ИБП поставить?

kola 07-02-2013 12:55

quote:
Еще нужно будет генератор брать, т.к. электричество при грозах, дождях и т.д. часто отключается.

Я вам все таки советую ИБП нормальной фирмы с чистой синусоидой по мощности(на 3-5 часов автономной работы), поскольку у вас все таки отключения внезапные и не очень долговременные, а как генератор может помочь от выключения котла при пропадании электричества?
К тому же генератор генератору рознь и далеко не все они обеспечивают синусоидальное питание с нормальной герцовкой.

И я плохо представляю женщину, заправляющую генератор, коммутирующею электропроводку и запускающую котел + делающую это ночью

kapter 07-02-2013 13:21

Главное правильно подключить ИБП, http://www.xtt.ru/article1.html Котлы Baxi с платами Honeywell как раз этот случай. И как объясняли специалисты Бакси по поводу частого выхода из строя плат Honeywell, это не соответствие электросетей формату TN-C-S, т.е. отсутствие должного заземления. Если у Вас и будущем будут проблемы с платой, не исключено, что дело не в сгоревших трансформаторах, хотя это относится в основном к партии котлов Бакси, которые продаются сейчас.
ZX-ruban 07-02-2013 13:23

По водоподготовке, читаем, спрашиваем, изучаем тут http://forum.c-o-k.ru/viewforum.php?f=41 , если что-то не понятно идем в школу, к учителю по химии...
ZX-ruban 07-02-2013 13:27

Вот только не надо все котлы бакси сваливать в одну кучу, проблемами с БП страдает только четвертая серия, в данном случае луна 3, и при скачке напряжения сдох варистор...
kola 07-02-2013 13:33

quote:
Originally posted by kapter:
Главное правильно подключить ИБП, http://www.xtt.ru/article1.html


Правильная схема, хотя есть и другие варианты подтянуть нейтраль без разделительного трансформатора, но не будем учить плохому...

И да, наличие заземления розетки при подключении ИБП- ОБЯЗАТЕЛЬНО, контакты реле знаете ли горят.

kapter 07-02-2013 13:44

По водоподготовке, можете читать что угодно, а так же вспоминать школьный курс химии. Если Ваши знания в этой области ограничены школой и парой-тройкой интернет ресурсов, то я даже не буду больше с Вами спорить. У меня по сравнению с Вами довольно жалкие аргументы - высшее образование по специальности промышленная теплоэнергетика, множество наглядных примеров из жизни, а так же рекомендации специалистов сервисной службы производителей (дословно-рекомендуется заливать дождевую или талую воду). Кстати если бы Вы посещали эти обучающие семинары, то знали бы про Бакси - проблема в платах Honeywell определённой партии, независимо от модели котла.
kola 07-02-2013 13:46

quote:
Originally posted by Gala512:
Ну знаете, если меня прижмет и мне предварительно покажут как это делать, то наверное смогу. Хотя электричество очень боюсь (дочь и жена электриков) и мозги напрягать не хочется.

Я ни чуть не умоляю ваших достоинств, просто не понимаю зачем все это?
Решение с бесперебойным источником питания не дороже генератора.

quote:

Муж сначала хотел инвертор приобрести, но хорошие дорогие очень. Теперь загрузился - думает.

Речь идет о генераторе, бесперебойнике или о чем то другом?

ZX-ruban 07-02-2013 13:54

quote:
Originally posted by kapter:

высшее образование по специальности промышленная теплоэнергетика


Вы там учились или так посещали, или диплом в подземном переходе купили.

quote:
Originally posted by kapter:

рекомендации специалистов сервисной службы производителей


фамилии в студию!!!

quote:
Originally posted by kapter:

Вы посещали эти обучающие семинары



Я их веду

kola 07-02-2013 14:19

kapter, ZX-ruban прошу вас без перехода на личности...

quote:
Originally posted by Gala512:
Сейчас наверное такую глупость напишу. Инвертор - что бы с его помощью, через аккумулятор вырабатывать эл.энергию на несколько часов, только для котла и дежурного освещения. Муж что-то сделал подобное из подручных материалов, хватает на несколько минут.

Почему глупость, это нормально, я вам больше скажу- прямо сейчас два специалиста в своем деле(я в этом уверен) не могут сойтись во мнении о правильности водоподготовки, а уж обычному человеку очень сложно найти истину. Свои рекомендации отпишу вам в ПМ, вдруг сочтут за рекламу

kapter 07-02-2013 15:07

quote:
фамилии в студию!!!

Ярослав Гребник - Baxi
quote:
Я их веду

какие это интересно? Будерус?
я просто не знаю, чему меня может научить человек который говорит - зальёшь дистиллированную воду в отопление - через пол года потечёт теплообменник, когда у меня десятки примеров опровергающих данное высказывание. для меня это просто дезинформация, основанная на поверхностных знаниях.
ZX-ruban 07-02-2013 15:58

quote:
Originally posted by kapter:

Ярослав Гребник


Грабик Ярослав Анатольевич


kapter 07-02-2013 16:08

)может и Грабик
kola 07-02-2013 16:48

Господа я так понимаю вопрос!

Вне зависимости от того чего залили и с какой кислотностью, теплоноситель начинает реагировать со стенками системы, и соответственно начинает их разрушать, хим реакция протекает ровно до того момента, пока все эти вредные вещества не вступят в реакцию с образованием чего то нейтрального, после этого- все может существовать бесконечно долго без вреда системе?

И я так понимаю что вы оба за то, чтобы не допустить наличия жесткой воды для предотвращения образования накипи?

Если я не прав поправьте...

estrangeiro 07-02-2013 17:30

интересно
ZX-ruban 07-02-2013 17:46

quote:
Originally posted by kola:

не допустить наличия жесткой воды для предотвращения образования накипи


Да, но подход к решению данной задачи разный. ИМХО, для предотвращения образования накипи необходимо использовать ионнообменную смолу или полифосфаты, ибо при таком подходе рН воды нейтрален, 8-9рН.

Shig 07-02-2013 18:17

quote:
Кто как воду готовит перед заправкой системы?

фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки 20 мкм, фильтр тонкой очистки 5 мкм, магнитный фильтр.
При пуске всего этого не было. После подвода воды система была промыта.
quote:
кто как профилактику делает?

Звонят, спрашивают когда можно подъехать, что делают - не знаю.
kapter 07-02-2013 20:13

quote:
магнитный фильтр

по идее на контуре ГВС должен стоять
kapter 07-02-2013 20:21

quote:
что делают - не знаю

посмотрите в паспорте котла если интересно
Shig 07-02-2013 20:38

магнитный - чисто в котел, всё остальное - водопотребление
quote:
посмотрите в паспорте котла если интересно

неинтересно
Shig 07-02-2013 20:50

quote:
Originally posted by Shig:
неинтересно

Сейчас обнаружили потенциал на земле, вот это сильно заинтересовало, пока не найду источник - не успокоюсь.
Bon Jovi 08-02-2013 08:07

Почитал тему-появились вопросы: в систему залита незамерзайка, за 2.5 года подпитывал водой из системы водоснабжения(фильтры стоят)2 раза по чуть-чуть(5 сек.), котел "Baxi"(нареканий нет), радиаторы "биметалл"-какие могут появиться проблемы и порядок действий по обслуживанию всей системы(промывки-необходимы ли они, когда менять незамерзайку и необходимо ли это и т.п.)
P.S.Исполнителям доверяю, но хотелось бы выслушать другие мнения.Спасибо.
Татарин Мануров 08-02-2013 10:23

,
kapter 08-02-2013 11:23

quote:
Почитал тему-появились вопросы: в систему залита незамерзайка, за 2.5 года подпитывал водой из системы водоснабжения(фильтры стоят)2 раза по чуть-чуть(5 сек.), котел "Baxi"(нареканий нет), радиаторы "биметалл"-какие могут появиться проблемы и порядок действий по обслуживанию всей системы(промывки-необходимы ли они, когда менять незамерзайку и необходимо ли это и т.п.)
P.S.Исполнителям доверяю, но хотелось бы выслушать другие мнения.Спасибо.


Подпитывать из водопровода нельзя, нужно подпитывать антифризом той же концентрации. Подробней о применении антифризов почитайте здесь http://www.baxi.ru/advertisement/articles/antifreeze
ssv69 08-02-2013 11:46

Кстати, куда сливать антифриз?
Bon Jovi 08-02-2013 12:37

quote:
kapter

quote:
Подпитывать из водопровода нельзя

"BAXI"-
Можно также разбавлять водопроводной водой, но с жесткостью до 5 мг-экв/л. Для информации: вода из скважины, если не предусмотрена система умягчения, может иметь жесткость 20 мг-экв/л.
Сами-то читали по своей ссылке?
Bon Jovi-
фильтры стоят.
kapter 08-02-2013 12:52

Я то читал, а вот Вам до конца видимо читать было лень, первоначальное разбавление и подпитка это разные вещи), последний абзац статьи:
"BAXI"
что касается подпитки системы отопления, работающей на антифризе, то ее нельзя подпитывать водопроводной водой сразу по нескольким причинам: возможно выпадение солей, и, чем больше разбавлен антифриз, тем меньше в нем присадок, и гликолевая смесь становится агрессивной. Также необходимо помнить, что при разбавлении на температуру выше -15.С многие незамерзающие теплоносители начинают терять свои свойства. Рекомендуется держать емкость с готовой гликолевой смесью в котельной и подпитывать систему только из нее.
Bon Jovi 08-02-2013 13:01

про 50% забыли упомянуть-я прочитал все. -чтоб не грубо звучало.
SerVil 08-02-2013 13:21

quote:
Originally posted by kola:

Правильная схема, хотя есть и другие варианты подтянуть нейтраль без разделительного трансформатора, но не будем учить плохому...

И да, наличие заземления розетки при подключении ИБП- ОБЯЗАТЕЛЬНО, контакты реле знаете ли горят.


У меня вопрос к kola: Имеется ИБП Powerman Real Smart 1000 BA без аккумуляторов, можно ли его запитать для работы котла от автомобильного аккумулятора? хватит ли зарядного тока?
И еще вопрос: в комплекте имеется проводок-перемычка для аккумуляторов, насколько я понял это для соединения их последовательно или все-таки паралельно?

kola 08-02-2013 15:13

quote:
Powerman Real Smart 1000 BA без аккумуляторов, можно ли его запитать для работы котла от автомобильного аккумулятора? хватит ли зарядного тока?

В этой модели стоят 2*12V 9Ah аккумуляторы, рассчитан на 24 вольта т.е. последовательное соединение двух аккумуляторов.

Запитать можно от 2х аккумуляторов автомобильных, тока зарядки хватит, только заряжаться будет соответственно дольше.

это из положительного.

Из отрицательного могу сказать о том, что авто аккумуляторы не предназначены для такого режима работы и при постоянном использовании выйдут у вас из строя достаточно быстро + использование их в помещении-вредно.

И не пытайтесь ИБП использовать на большой мощности продолжительное время, что в вашем случае 680 вт - 5 мин.


stikke 08-02-2013 17:29

quote:
Originally posted by kola:

В этой модели стоят 2*12V 9Ah аккумуляторы, рассчитан на 24 вольта т.е. последовательное соединение двух аккумуляторов.

Запитать можно от 2х аккумуляторов автомобильных, тока зарядки хватит, только заряжаться будет соответственно дольше.

это из положительного.

Из отрицательного могу сказать о том, что авто аккумуляторы не предназначены для такого режима работы и при постоянном использовании выйдут у вас из строя достаточно быстро + использование их в помещении-вредно.

И не пытайтесь ИБП использовать на большой мощности продолжительное время, что в вашем случае 680 вт - 5 мин.


используйте гелевые аккумуляторы.

SerVil 08-02-2013 22:02

quote:
И не пытайтесь ИБП использовать на большой мощности продолжительное время, что в вашем случае 680 вт - 5 мин.

Вопрос возник из-за того что у меня уже есть автоакумулятор и нет родных гелевых, поэтому и хотелось поставить аккум большей емкости для увеличения времени разряда. Мощность котла составляет около 120 ватт, т.е примерно 10 часов для двух 60 амперных аккумов.
quote:
используйте гелевые аккумуляторы.

т.е. в обычном режиме можно использовать гелевые, а при отключении эл-ва подключать автоаккумулятор?
mirtepla 08-02-2013 22:19

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены.
SerVil 09-02-2013 12:13

quote:
Originally posted by mirtepla:
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены.

Я не совсем понял, это вы мне адресовали?
По-моему я ясно написал что задача стоит не сэкономить 500руб на аккумуляторы, а продлить время автономной работы котла.
Научитесь иногда думать, прежде чем топтать клаву.

ssv69 09-02-2013 01:29

Автоаккамулятор не терпит глубокого разряда, воняет кислотой при зарядке и выделяет водород для взрыва при определенных условиях.
SerVil 09-02-2013 13:48

quote:
Originally posted by ssv69:
Автоаккамулятор не терпит глубокого разряда, воняет кислотой при зарядке и выделяет водород для взрыва при определенных условиях.

Ну да, т.е в обычном режиме я использую родные гелевые аккумы, а автомобильные стоят в сторонке и ничего не выделяют, при этом, видимо, тихонько разряжаются. При отключении эл-ва они подключаются вместо родных и питают котел.
Если котел в нормальном режиме 10 мин работает - 30 отдыхает, то в режиме ЧП, немного понизив температуру в доме, можно увеличить время релаксации котла. При таком раскладе время автономной работы от аккумуляторов может увеличиться до 2 суток. Вполне себе ничего.
Использовать бензогенератор постоянно для работы котла нецелесообразно, т.к. его мощность на порядок превышает требуемую. Генератор будет запускаться только по необходимости пару раз в день, накачать воды, подморозить холодлильник ну и подзарядить аккумуляторы для исключения глубокого разряда.

Как вам такая реализация?

stikke 09-02-2013 18:51

яя бы ты так сделал. у меня есть два аккумулятора хрен с ним гелевый или кислотный заражять надо одитнаково при условии 55ампер это сутки если от ИБП ил заряки. но при том что котел потребляет 100 ват в час одного ибп хватала на 12часов если надо больше то тут полюбому надо иметь плюсом генератором. Думау в городе(Ижевск) больше 4- 8 часов никогда не отключают электроэнергию.
kola 10-02-2013 19:28

quote:
Мощность котла составляет около 120 ватт, т.е примерно 10 часов для двух 60 амперных аккумов.

Не совсем правильно считаете, на самом деле реальная рабочая мощность меньше, да и насос не постоянно работает.
Из практики 2Х 12в*17ач аккумуляторов хватает от 4-5 часов работы котла.

kapter 10-02-2013 22:43

Так же следует учесть, что стартовая мощность потребителей котла в 2-3 раза больше номинальной
ZX-ruban 13-02-2013 16:37

Вот наш новый проект (ссылка убрана по решению модератора, если кому интересно могу скинуть в Р.М.), прошу оценить и потестить. Данный ресурс предполагает, что владелец котла отправляет аварийную заявку на ремонт котла, которую получает сервисный инженер на свой телефон в виде смс сообщения в котором указана марка котла, как зовут заказчика, мыло, телефон для связи и краткое описание не исправности.
Предпологаеться что заявки будут отправляться не только инженерам водолея но и всем кто пожелает участвовать в данном проекте.
Так же приглашаю к сотрудничеству сервисных инженеров по ремонту и сервисному обслуживанию отопительной техники.

Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания пожалуйста пишите в Р.М.

Levran 13-02-2013 16:49

А Боша в списке нет
ZX-ruban 13-02-2013 16:50

Не вопрос, добавлю, если нужны еще какие-то котлы пишите...
mirtepla 13-02-2013 20:08

quote:
Rinnai.Junkers.Attack.Navien.Celtic.
отвечу по этим котлам!


ZX-ruban 13-02-2013 21:02

Котлы добавлю в список, сейчас готовлю партнерское соглашение, как будет готово вышлю.
mirtepla 19-02-2013 09:37

господа монтажники сантехники! посмотрите какое это безобразие!

click for enlarge 1920 X 2560 499.4 Kb picture
клялись и божились людям что они высоклассные спецы!

SAXYUM 19-02-2013 15:46

...ужас...
ZX-ruban 19-02-2013 16:51

Фи, нашли чему удивляться, я за более чем десятилетний стаж работы насмотрелся такого что не в сказке сказать не пером описать... остальное все не цензурные выражения.
mirtepla 19-02-2013 22:13

у меня с 1995 года собрался архив таких нецензурных работ!целая история..но в наше то время всё есть!! вот в чём дело.
МагазинДляСантехника 21-02-2013 11:03

насчет необходимости резервного котла и надежности подачи газа.

в понедельник в обед кто-то и зачем-то отключил подачу газа на мой дом.
я расстроился, взял показания счетчика и поехал платить.

конечно включил внешний насос на циркуляцию чтобы теплый пол не схватился, электрокотел пока не включал.

выяснилось, что у меня переплата на месяц вперед и команды меня отключать не поступало.

вызвал аварийку. включил резервный котел. неужели меня отключили за то,
что я не подал данные счетчика смс-кой. эх, дурачина.
вторник: сходил к местным газовикам. они ничего не знают, никто не отключал.

среда полдень. звонок от аварийки:
- есть ключ от шкафа понижающего давления газа?
- нет ключа
- шкаф ваш?
- был мой, я вам передал на баланс
- тех обслуживание оплачивали?
- да. года не прошло (новый шкаф работает 11 мес).
- а мы проводили?
- не знаю, но месяц назад ваши там крутились.

они вяли у плиточника молоток и срубили замок.

звонок
- 150 руб стоит платный вызов
- а что было?
- да ПЗК (предохранительный запорный клапан) отключился
- почему?
- давно тех обслуживание не проводили. я начальнику передам.
сейчас я его вообще отключил
- ну а я при чем тут.
- ну да, это наша проблема. не дадите?
- не дам

если бы не резервный электро котел, и не ранняя весна, то пришлось
бы мне сливать воду из отопления и прыгать с компрессором вокруг
теплых полов выгоняя из них воду. дом не утеплен и не известно
сколько бы продержался до прихода помощи. наличие резервного котла
позволяет не подрываться и не нервничать.

Mr. Richo 21-02-2013 13:31

quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:

насчет необходимости резервного котла и надежности подачи газа.



Ну это головотяпство газовиков. В целом система газоснабжения достаточно надежна. По поводу небольшого электрокотла (для поддержки системы) согласен, хотя у себя дома все никак не удосужусь поставить. Делов то на пару часов, все подготовлено. Влияет, наверное, то, что за все время проживания, эл-во отключали (хоть и кратковременно) уже и не сосчитать, а газ ни разу. Хотя район у меня, как и у Вас, Ленинский.
МагазинДляСантехника 21-02-2013 13:58

quote:
Originally posted by Mr. Richo:

В целом система газоснабжения достаточно надежна.


забыл рассказать интересную деталь.
когда аварийка прибыла, то они первым делом стали херачить из всей силы
по газовому счетчику, так утверждает плиточник. он опешил.
"бывает, счетчик клинит и газ не поступает" - разьяснила аварийка.

Mr. Richo 21-02-2013 14:06

А Счет за профилактику счетчика не выписали?))) Наверное забыли в запарке.
ЮричМ 21-02-2013 18:11

может не совсем по теме. Кто-то занимается настройкой автоматики? Котел "Конорд", автоматика Хонневел. Похоже не отключается основная горелка, горит постоянно.
kola 22-02-2013 12:44

quote:
Originally posted by МагазинДляСантехника:
насчет необходимости резервного котла и надежности подачи газа.

в понедельник в обед кто-то и зачем-то отключил подачу газа на мой дом.
я расстроился, взял показания счетчика и поехал платить.

....

если бы не резервный электро котел, и не ранняя весна, то пришлось
бы мне сливать воду из отопления и прыгать с компрессором вокруг
теплых полов выгоняя из них воду. дом не утеплен и не известно
сколько бы продержался до прихода помощи. наличие резервного котла
позволяет не подрываться и не нервничать.


Вам повезло конечно А если бы вам электричество обрезали? или у вас электронезависимый котел?

kapter 22-02-2013 13:22

quote:
может не совсем по теме. Кто-то занимается настройкой автоматики? Котел "Конорд", автоматика Хонневел. Похоже не отключается основная горелка, горит постоянно.

тут более вероятно нужна настройка давления газа, расскажите по-подробней-было ли такое раньше, как давно началось?
ЮричМ 22-02-2013 19:30

сначала все было нормально, котел новый, установлен в мае 2012 г., запущен в сентябре. В декабре несколько раз котел отключался сам по себе, после этого пошел большой расход газа, и постоянно работает основная горелка
kapter 23-02-2013 18:16

первое, что надо сделать - проверить настройки давления минимума и максимума давления газа на горелке
ЮричМ 24-02-2013 16:14

это понятно -только сам этим не занимаюсь, нужен специалист
mirtepla 24-02-2013 19:37

quote:
это понятно -только сам этим не занимаюсь, нужен специалист

логично!))
vfcnth 27-02-2013 10:46

quote:
господа монтажники сантехники! посмотрите какое это безобразие!

дёшего и сердито, вот вам и результат.
ум 27-02-2013 22:26

пипец фантазии сколка надо то
Levran 28-02-2013 07:54

по поводу фотки котла. вот вы все ужасаетесь, кашмаритесь ну и т.д. а обьяснения можно услышать, что там не так, я вижу просто что не красиво, а что еще?
SAXYUM 28-02-2013 08:26

не красиво это мягко сказано. во вторых запорные краны за трубами которые к тому же висят не закреплены. кароче хаос.
SAXYUM 28-02-2013 08:33

вопрос. какой настенный газовый котел лучше, с обычным дымоходом или коаксиальным. дом пока в стадии проектирования поэтому воткнуть можно любой. интересует надежность и безгеморойная эксплуатация. есть ли смысл брать конденсационный?
mirtepla 28-02-2013 09:42

на малые площади на практике показало конденсационный нет смысла.
а с большим кпд это котлы Риннай!двухрядный медный теплообменник!
ZX-ruban 28-02-2013 10:46

1. Котел с открытой камерой сгорания, обязательное условие наличие дымохода для удаления продуктов горения,который должен удовлетворять обязательному условию по перепаду давления не ниже 20 Па, а это обычно высота дымохода примерно 7-9 метров от устья горелки. Плюс этого котла отсутствие вентилятора и пресостата по воздуху(который вечно замерзает). По дымоходу, шахта дымохода обязательно штукатурится или ставится вкладыш из не горючих материалов. Я бы по рекомендовал вставку из нержавейки,форма не имеет значения, сечением не менее 150 см2. Также наличие приточной вентиляции.

2. Котел с закрытой камерой сгорания, дымоходом можно пожертвовать при условии что продукты сгорания и воздух для горения подается через коаксиальный дымоход, но если выход коаксиального дымохода ближе 2 метров от окна или двери это ни есть хорошо .

3. Конденсационные котлы, если потребления тепла более 26-28 кВт, и при наличии потребителей тепла кроме отопления и ГВС, как то басик, вентиляция, и т.д. Также при проектировании системы отопления лучше всего сделать ставку на низкотемпературную систему примерно 70-50 или что еще лучше 50-30. Для конденсационных котлов в качестве дымохода возможно использование канализационной трубы диаметром 160 мм. с утеплением, можно без утепления при условии что труба проходит внутри помещения.

vfcnth 28-02-2013 16:01

quote:
ворос. какой настенный газовый котел лучше,

делай дымоход ни когда не повредит, сегодня настенник, а завтра может быть и напольник с бойлером.
SAXYUM 01-03-2013 12:05

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

По дымоходу, шахта дымохода обязательно штукатурится или ставится вкладыш из не горючих материалов



просто из красного кирпича подойдёт? или все равно внутри штукатурить?
ZX-ruban 01-03-2013 12:17

quote:
Originally posted by SAXYUM:

штукатурить