Радио

Прибор для экономии электроэнергии

samtakoi 04-03-2014 23:10

quote:

Принципиальной разницы между дисковыми и бездисковыми счетчиками нет, считают по действующему значению тока и напряжения

у меня на этот счет сомнения, утверждать в обратном не буду, но где-то читал, что ацп электронных счетчиков не разделяют направления векторов тока и напряжения а просто меряют их величину..,
даже ставили опыт - подключали конденсатор и счетчик показывал потребление мощности.
завтра сам поэкспериментирую)

фаркоп 05-03-2014 12:21

Однофазные счетчики имеются ввиду импульсные.
Электронные МП счетчики не в счет.
В Ижевске наверное 70-80% дисковых счетчиков, у меня в том числе во всем доме 99%.Если б было иначе поменяли бы давно.В Татарии и Башкирии шла кампания по замене дисковых на бездисковые,и то наверное в основном из-за торможения дисков. Я по работе в основном сталкиваюсь с 3-х ф МП счетчиками,косвенно (подключаю цепи напряжения и тока, а сами счетчики к другим относятся) там все видно и углы в том числе.
ShAlex 05-03-2014 02:17

http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=116548
quote:
подключали конденсатор и счетчик показывал потребление мощности.
Забыли токовый шунт и 2-х лучевой осцилограф подключить, и сосчитать потери
Ерунда эта тема. Не окупится. Лучше вкладывайте в бережливость и способы отказа от монополий.
Taciturn 05-03-2014 07:56

quote:
Не хочется флудить не в тему,если погуглить -ответ найдете без проблемм,без обид))

Да какие обиды. Я заподозрил,что вы заблуждаетесь в части реактивной энергии.
Aleksey_N 10-03-2014 16:13

quote:
даже ставили опыт - подключали конденсатор и счетчик показывал потребление мощности.

попробовал: счетчик НЕВА 103, кондер на 20 мкф. = счетчик не "мотает"
Romantik 10-03-2014 18:15

За тобой выехали.
Taciturn 10-03-2014 19:23

quote:
попробовал: счетчик НЕВА 103, кондер на 20 мкф. = счетчик не "мотает"

Т.е. считает потребление только активной энергии?
Aleksey_N 10-03-2014 19:23

quote:
За тобой выехали.

я к тому что счетчик не считает емкостную нагрузку

quote:
Но современные счетчики, хоть по паспорту и называются "активными", подозреваю, что считают полную энергию
Aleksey_N 10-03-2014 19:31

quote:
Т.е. считает потребление только активной энергии?

конечно.
Щас разберу счетчик и посмотрю полосу пропускания токовой цепи.
Стоит там ADE7755/
По токовому каналу получилось (подавал сигнал с генератора и смотрел на входе микросхемы):
на 5 кГц - погрешность ~30%
на 9 кГц - погрешность ~50%
Fuego_00 14-03-2014 23:02

Ну и подай скажем 5 кВт мощности с частотой 9 кГц.
Aleksey_N 15-03-2014 08:46

quote:
Ну и подай скажем 5 кВт мощности с частотой 9 кГц.

Антон, первый пост читай!
Я про то и говорю что бы промодулировать 50 Гц частотой 9 кГц по токовому каналу - тут такой "звон" будет